Вы здесь

Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 670 из 990

Перейти к полной версии/Вернуться
29677 сообщений
Россия
: Иваново
13.02.2012 - 22:27
: 23384
waldemar пишет:

Алекс 37 пишет:

просто шланг,

А его сжимать из-за всасывания не будет? Есть там и такой рукав маслобензостойкий 20х29-4.5 (5м). Что лучше?

Рукав рукаву рознь...Смотреть нужно что там сделано...

: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Алекс 37 пишет:

Рукав рукаву рознь.

Ох уж эти муки выбора, там по деньгам и по объему работы особой разницы нет. Просто хочется как понадежнее.

: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
колупатор пишет:

увеличивающаяся нагрузка.по своей сути это регулируемый дроссель.который при 100 кг нагрузки на навеску стравливает масло до определенного установленного порога-но вот вы кинули мешок зерна,муки или сахара-нагрузка стала 150кг-естественно навеска при том же самом отрегулированном дросселе просядет

Но мы же не бросаем мешок зерна на плуг во время вспашки? Нагрузка на орудие всегда происходит из-за того, что заезжаем на участок с переуплотненной почвой или начинаем подниматься в бугор. В этом случае появляется, точнее увеличивается, вращающий момент относительно нижних сцепных пальцев. Этот момент воздействует на центральный винт и происходит выглубление.
Орудие как и навеска при этом никак не просаживаются и не заглубляются.

Россия
: Иваново
13.02.2012 - 22:27
: 23384
waldemar пишет:

Алекс 37 пишет:

Рукав рукаву рознь.

Ох уж эти муки выбора, там по деньгам и по объему работы особой разницы нет. Просто хочется как понадежнее.

Может получится так,что поставив рукав небольшого диаметра получится надёжно,но при работе насосу будет не хватать масла и он будет подсасывать воздух.Масло начнёт пениться,выливаться из гидробака(или откуда там...)Гидравлика начнёт работать плохо... и т.д....(на тракторе дт-75 например заборный патрубок диаметром около 32 мм.Насос нш-50) ...Может Вам часть магистрали выполнить трубкой? dntknw

: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Куркин пишет:

Это всё понятно, но вопрос в том что происходит в регуляторе когда на него воздействуют та или иная тяги от навески , и как при этом и куда подаётся масло и какую роль играет трубка маслопровода управления?

Честно? Я так и не понял схемы клапана, как и про какую трубку вы говорите.
Если Вам нужно разобраться, откройте схему 1221 с распределителем РП-70 и пройдите по пути потока масла.

Вложение
screenshot1.jpg
Россия
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
waldemar пишет:

А его сжимать из-за всасывания не будет?

У меня на ЮМЗ от родной трубки (гидробак-насос) оставлены фитинги и сантиметров по десять трубки, на эти обрезки одет шланг маслостойкий. Проблем со сдавливанием не наблюдаю, масло не пенится.

: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Alecs82 пишет:

шланг маслостойкий.

Какой хоть приблизительно внутренний диаметр этого шланга и трубок, на которые он надет.

Алекс 37 пишет:

часть магистрали выполнить трубкой?

Все равно уже есть самое узкое место- входной флянец НШ 32 имеет отверстие 20 мм. Я так понимаю, что большее сечение перед ним не имеет смысла.

15.02.2015 - 20:41
: 2435
колупатор пишет:

а позвольте шкурный вопрос-вам зачем это надо?

Хотел разобраться . Поставил новый НШ-32 а плуг всеодно когда нагреется масло не достаточно подымается для переворота колеса .Думаю покупать новый силовой регулятор или докупить ещё один разпредилитель так как на тракторе стоит КУН.

15.02.2015 - 20:41
: 2435
MaximusF пишет:

Я так и не понял схемы клапана, как и про какую трубку вы говорите.

К силовому регулятору одёт три маслопровода ; подача, обратка и управления. С подачей и обраткрй как бы всё понятно , а за управления я и спрашивал.

наша раша
: 5км от д. Гадюкино.просто Котлован.
26.09.2018 - 21:11
: 7756
Куркин пишет:

Думаю покупать новый силовой регулятор или докупить ещё один разпредилитель так как на тракторе стоит КУН.

имхо-купите распред для куна-италия,болгария но 80 литров.при заказе обговорите комплектацию золотников.установите под руку для удобства работы или под кабину и тросами на джойстик.а родной распред выведите на навеску и телегу.а регулятор и убрать можно.по сути-постоянная работа регулятора способствует ускоренному нагреву масла из за дросселирования потока масла под давлением выше чем давление слива.

15.02.2015 - 20:41
: 2435
колупатор пишет:

имхо-купите распред для куна-италия,болгария но 80 литров.при заказе обговорите комплектацию золотников.установите под руку для удобства работы или под кабину и тросами на джойстик.а родной распред выведите на навеску и телегу.а регулятор и убрать можно.по сути-постоянная работа регулятора способствует ускоренному нагреву масла из за дросселирования потока масла под давлением выше чем давление слива.

Спасибо. Я тоже больше склоняюсь к покупке ещё одного распреда чем силового. А если силовой отключать , достаточно будет на нём соединить шлангом подачу с обраткой ?

15.02.2015 - 20:41
: 2435
колупатор пишет:

работа регулятора способствует ускоренному нагреву масла из за дросселирования потока масла под давлением выше чем давление слива.

Ещё спрошу , а если силовое \ позиционное регулирование выключено и плуг работает просто
в плавающем положении рачаг опущен до конца вниз ( на опорном колесе) , то дроселирование масла происходит или нет?

наша раша
: 5км от д. Гадюкино.просто Котлован.
26.09.2018 - 21:11
: 7756
Куркин пишет:

колупатор пишет:

работа регулятора способствует ускоренному нагреву масла из за дросселирования потока масла под давлением выше чем давление слива.

Ещё спрошу , а если силовое \ позиционное регулирование выключено и плуг работает просто

в плавающем положении рачаг опущен до конца вниз ( на опорном колесе) , то дроселирование масла происходит или нет?

нет не дросселирует.регилирование выключено и навеска работает в простом "плавающем" положении.все масло просто уходит на слив под давлением равным 0-2,5кпа-при большем давлении должен сработать клапан фильтра.это рабочее давлени сливной магистрали и от этого масло не нагреется.но есть еще один источник нагрева масла-это сам двигатель с которого все тепло задувает вентилятором на гидробак.а дополнительного охлаждения наши конструкторы не удосужились поставить.вот как то даже не понятен подход-заставить работать систему в жестких условиях с дросселированием масла а дополнительное охлаждение даже не рассмотреть в качестве опции.а ведь трактора в поле работают далеко не по холодку.

Россия
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Куркин пишет:

колупатор пишет:

а позвольте шкурный вопрос-вам зачем это надо?

Хотел разобраться . Поставил новый НШ-32 а плуг всеодно когда нагреется масло не достаточно подымается для переворота колеса .Думаю покупать новый силовой регулятор или докупить ещё один разпредилитель так как на тракторе стоит КУН.

Исправность или засорённость клапана-пробки на распреде проверить просто - во время когда вы пытаетесь регулятором поднять навеску, одновременно нажмите рычаг не подключенной секции распреда - секция перекроет ход маслу через распред на слив. Если не подключенных секций нет, то доведите секцию до конца хода штока подключенного к ней цилиндра и далее секция сможет выполнит нужную роль.

Россия
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
waldemar пишет:

Все равно уже есть самое узкое место- входной флянец НШ 32 имеет отверстие 20 мм. Я так понимаю, что большее сечение перед ним не имеет смысла.

Помимо сечения отверстия, имеет значении и протяжённость этого сечения. На насосе 20мм , но протяжённость не велика. Будет хуже если вы продолжите тем же сечением. Нужно сделать подвод несколько бОльщим сечением чем на насосе.

: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Куркин пишет:

MaximusF пишет:

Я так и не понял схемы клапана, как и про какую трубку вы говорите.

К силовому регулятору одёт три маслопровода ; подача, обратка и управления. С подачей и обраткрй как бы всё понятно , а за управления я и спрашивал.

Судя, по схеме 3 маслопроводов это подача, слив и подключение цилиндров.

А до замены насоса плуг поднимался выше?

: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Евгений . . . 42 пишет:

Помимо сечения отверстия, имеет значении и протяжённость этого сечения.

Длина велика, около 2,5 метра.

Евгений . . . 42 пишет:

Нужно сделать подвод несколько бОльщим сечением чем на насосе.

Идеально наверно сделать из водопроводной трубы, хотя в изготовлении и самый для меня сложный вариант. Хотя резак имеется, что-то там нагну.

15.02.2015 - 20:41
: 2435
Евгений . . . 42 пишет:

одновременно нажмите рычаг не подключенной секции распреда - секция перекроет ход маслу через распред на слив.

Когда я так делал то плуг чуть чуть подымался выше но всёравно недостаточно.

колупатор пишет:

регилирование выключено и навеска работает в простом "плавающем" положении.все масло просто уходит на слив

Можно упрощённо так сказать , что в момент когда плуг поддёргивается вверх ( когда одной с тяг что идут от навески поварачивается золотник регулятора и в полость подьёма цилиндра допольнительно подаётся масло ) а полость слива в регуляторе в этот момент закрыта , то слив с полости цилиндра происходит через трубку канала управления .

15.02.2015 - 20:41
: 2435
Евгений . . . 42 пишет:

Если не подключенных секций нет, то доведите секцию до конца хода штока подключенного к ней цилиндра и далее секция сможет выполнит нужную роль.

Думаю до конца не надо так как уже сработает предохранительный клапан .

Россия
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Куркин пишет:

то слив с полости цилиндра происходит через трубку канала управления .

Через эту трубку ничего не может сливаться.

Россия
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Куркин пишет:

Евгений . . . 42 пишет:

Если не подключенных секций нет, то доведите секцию до конца хода штока подключенного к ней цилиндра и далее секция сможет выполнит нужную роль.

Думаю до конца не надо так как уже сработает предохранительный клапан .

Нужно до конца , до срабатывания предохранительного и после включайте регулятор на подём.
Ну а если не доведёте до конца, включите регулятор и секцию, то масло пойдёт куда ему легче, - в секцию и вы не дождавшись конца хода цилиндра подключенного к секции, глянете на навеску, а она не поднимается и с этим и выключите секцию. И сделаете очередной "вывод", мол пробовал так и так и ничего не помогло .

15.02.2015 - 20:41
: 2435
Евгений . . . 42 пишет:

Через эту трубку ничего не может сливаться.

Не пойму я с этой трубкой с громким названием "управления". Когда, куда и почему по ней идёт масло ?

Россия
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Куркин пишет:

Евгений . . . 42 пишет:

Через эту трубку ничего не может сливаться.

Не пойму я с этой трубкой с громким названием "управления". Когда, куда и почему по ней идёт масло ?

По ней масло почти не ходит - лишь мизерные капли по ней ходят, когда регулятор ничего не делает.

15.02.2015 - 20:41
: 2435
Евгений . . . 42 пишет:

По ней масло почти не ходит - лишь мизерные капли по ней ходят, когда регулятор ничего не делает.

Странное тогда у неё название и зачем она вообще нужна ?

15.02.2015 - 20:41
: 2435

http://gik43.ru/data/images/gidrosistema.jpg Вот на рисунке нарисовано что по ней идёт масло к силовому регулятору?

Россия
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Куркин пишет:

Евгений . . . 42 пишет:

По ней масло почти не ходит - лишь мизерные капли по ней ходят, когда регулятор ничего не делает.

Странное тогда у неё название и зачем она вообще нужна ?

Ничего странного - трубка управления клапаном.

Куркин пишет:

http://gik43.ru/data/images/gidrosistema.jpg Вот на рисунке нарисовано что по ней идёт масло к силовому регулятору?

Ну да, когда регулятор не в действии, по этой трубке идут капли масла, следуют к регулятору и через него на слив.

Россия
: Иваново
13.02.2012 - 22:27
: 23384
Куркин пишет:

Вот на рисунке нарисовано что по ней идёт масло к силовому регулятору?

Вы когда нибудь вынимали сливной клапан из распределителя?..Видели в нём малюсенькое отверстие сбоку?...Вот то,что прошло через это отверстие и течёт по этой трубке....Если эту трубку перекрыть(например движением золотника распреда в положение подъём)...Движение в трубке(канале) прекращается,давление над клапаном повышается и он закрывается-масло пошло в то место куда нужно(в данном примере -подъём....).......

Россия
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Алекс 37 пишет:

Видели в нём малюсенькое отверстие сбоку?...Вот то,что прошло через это отверстие и течёт по этой трубке..

Причём течёт при совсем малом давлении.

Россия
: Иваново
13.02.2012 - 22:27
: 23384
Евгений . . . 42 пишет:

Алекс 37 пишет:

Видели в нём малюсенькое отверстие сбоку?...Вот то,что прошло через это отверстие и течёт по этой трубке..

Причём течёт при совсем малом давлении.

Ну да,можно сказать что практически и не течёт...

15.02.2015 - 20:41
: 2435

Ребята всем большое спасибо. Ещё на закуску скажите такое, если отключить от силового регулятора шланги подачи и обратки что идут на цилиндр навески так что бы подключить цилиндр к секциям распредилителя РП-70 , что нужно тогда сделать чтобы всё нормально работало ?

Самые популярные темы

Топ20 в других разделах