Вы здесь

Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 716 из 990

Перейти к полной версии/Вернуться
29677 сообщений
Россия
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Jafet BOY пишет:

Да, две магнитные пластинки есть, крестиком.

выше их должен быть кусок поролона .(на мтз80 сапун в гидробаке так)

Россия
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
andrej 73 пишет:

Jafet BOY пишет:

. Никаких фильтров, набивок и т.д. нет, может из-за этого маслом плюется.

У сорокета вообще просто кран с дыыркой и не плюется ничего. Может масло пенится из за этого и плюет.

Не пенится вроде.
Просто при опускании, скажем, плуга, в плавающем режиме, из сапуна бульканье и масло вперемежку с воздухом на бак...

хрен его знает

Россия
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:

Jafet BOY пишет:

Да, две магнитные пластинки есть, крестиком.

выше их должен быть кусок поролона .(на мтз80 сапун в гидробаке так)

Попробую засунуть, вдруг поможет.

Россия
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Jafet BOY пишет:

_ТРАКТОРИСТ_ пишет:

Jafet BOY пишет:

Да, две магнитные пластинки есть, крестиком.

выше их должен быть кусок поролона .(на мтз80 сапун в гидробаке так)

Попробую засунуть, вдруг поможет.

yes3 удачи!

наша раша
: 5км от д. Гадюкино.просто Котлован.
26.09.2018 - 21:11
: 7756
saab95 пишет:

Подскажите, а какие еще каталожные номера есть у этого переходника для установки насоса НШ-100 на МТЗ вместо штатного вала ВОМ?

ЭСВ-08.00.100

702ЕА.02.12.201

Они вообще отдельно от экскаваторов продаются? А то уже надоело разные магазины искать нигде нет таких переходников.

Продаются.там же где и запчасти для песковаторов на базе мтз...но не в обычных тракторных запчастях.я порупал в ивантеевке московской области-заказывал по интернету вместе с масляными фильтрами для установки(аот реальная проблема найти фильтра нужного размера и чистоты очистки.они занимаются продажей песковаторов любых марок и запчастей к ним.

: Вологда
12.11.2020 - 09:25
: 3

Здравствуйте!
Обращаюсь с просьбой разобраться в вопросе последовательного подключения гидрораспределителей Р16.1 и Р16.11 (На минитракторе МТЗ 132Н). Штатно установлен Р16.1 (слив в бак присоединен к выходу Т2),
дополнительно устанавливается Р16.11.Предполагаю следующую схему: НШ -> (вход Р (штатный Р16.1) слив Т) -> (вход Р (дополнительный Р16.11) слив Т) -> бак. Сейчас слив от штатного ГР присоединен к выходу Т2. В чем разница Т1 и Т2? Нужно ли оставлять слив от первого ГР при последовательном соединении и с какого выхода Т1 или Т2 делать слив от второго ГР? Если будет два слива, то как соединять (просто через тройник и в бак, нужны ли может быть обратные клапаны)?
На фото Р16.11.
Р16.1 такой же, только с одной секцией.

наша раша
: 5км от д. Гадюкино.просто Котлован.
26.09.2018 - 21:11
: 7756
vgalkin пишет:

гидрораспределителей Р16.1

зачем вам городить два распреда?можно же просто собрать один трехсекционный-а две боковые крышки убрать в запас.

Россия
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
колупатор пишет:

vgalkin пишет:

гидрораспределителей Р16.1

зачем вам городить два распреда?можно же просто собрать один трехсекционный-а две боковые крышки убрать в запас.

Да там штатная гидравлика трубками подключена, надо как то смешать -умещать 3 секции , как по мне распред вообще - неудобно .
Сча на новой версии, гораздо ловчее сделано,хотя и не без косяков.

Я бы тож 2 распреда поставил, там же в стоке, только на подъем цил работает , а со вторым распредом уже можно туда -сюда чето делать.

наша раша
: 5км от д. Гадюкино.просто Котлован.
26.09.2018 - 21:11
: 7756
Промах пишет:

Да там штатная гидравлика трубками подключена, надо как то смешать -умещать 3 секции , как по мне распред вообще - неудобно .
Сча на новой версии, гораздо ловчее сделано,хотя и не без косяков.

распред можно установить по своему а вместо трубок соединить на рвд-один хрен что переносить подключение на две секции,что сразу на три-работы не намного больше прибавится но исключится головняк в работе и стыковке двух распредов.

Россия
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
колупатор пишет:

Промах пишет:

Да там штатная гидравлика трубками подключена, надо как то смешать -умещать 3 секции , как по мне распред вообще - неудобно .

Сча на новой версии, гораздо ловчее сделано,хотя и не без косяков.

распред можно установить по своему а вместо трубок соединить на рвд-один хрен что переносить подключение на две секции,что сразу на три-работы не намного больше прибавится но исключится головняк в работе и стыковке двух распредов.

Ну , вроде как если просто 2 секции - то лезло , с 3мя не видел во всём инете.
Мне нравится когда распред под правую руку , как под фронтал на 152м . На моем минике, размера как 132н , Р-80-3 подлокотник , удобно , и я до этого , пробовал ещё 3 варианта установки - они были остой. В итоге ,когда рычаг основной КПП оказался в левой руке,словно скипетр , то расположение Р-80 было предрешено , он должен был стать - державой , а руль - пускай сам крутиться, поддерживается ногой, или свободной от скипетра или державы рукой.
Но , на мтз152, там кулиса спереди справа ( на него справа не зайти ,не пролезть) , и распред фронтала тоже справа ,хоть и на крыле - тож неудобно.

наша раша
: 5км от д. Гадюкино.просто Котлован.
26.09.2018 - 21:11
: 7756
Промах пишет:

Но , на мтз152, там кулиса спереди справа ( на него справа не зайти ,не пролезть) , и распред фронтала тоже справа ,хоть и на крыле - тож неудобно.

да кто вас заставляет ставить распред вместе с рычагами?на нормальной технике давно практикуется установка распреда где его удобно расположить а управление выводится в нужное место тягами(гидравлическим сервоприодом,электрическим или электронным упралением)даже в союзе на кск100 уже в середине 80-х стоял электроуправляемый распред.

Россия
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
колупатор пишет:

Промах пишет:

Но , на мтз152, там кулиса спереди справа ( на него справа не зайти ,не пролезть) , и распред фронтала тоже справа ,хоть и на крыле - тож неудобно.

да кто вас заставляет ставить распред вместе с рычагами?на нормальной технике давно практикуется установка распреда где его удобно расположить а управление выводится в нужное место тягами(гидравлическим сервоприодом,электрическим или электронным упралением)даже в союзе на кск100 уже в середине 80-х стоял электроуправляемый распред.

Мне вообще фиолетово где ,кто и что на "нормальной" технике ставил .
Зато , не пофиг, как на табуретке , создать дешёвое, эргономичное управление .

Так, на минутку , представить , что на 132м, при 8-15л.с. стоит зависимый НШ- 4 ! Причем вообще неудобно распед стоит , и рычаги не удлинить - и это переломка .
Ну и , что тут советовать ? Акромя переноса распреда, причем, сразу,всё секции , которые только возможно .

Хотя какая мне разница, у меня же нет 300тыщ на 132й

: Вологда
12.11.2020 - 09:25
: 3
колупатор пишет:

vgalkin пишет:

гидрораспределителей Р16.1

зачем вам городить два распреда?можно же просто собрать один трехсекционный-а две боковые крышки убрать в запас.

Идея была в том, что штатный остается на своем месте со всеми трубками и рукавами и будет задействован на передний отвал, а двухсекционный, с точки зрения удобства управления, установить в районе заднего правого крыла для задней навески и БРС (ковш, подъем телеги).

наша раша
: 5км от д. Гадюкино.просто Котлован.
26.09.2018 - 21:11
: 7756
vgalkin пишет:

Идея была в том, что штатный остается на своем месте со всеми трубками и рукавами и будет задействован на передний отвал, а двухсекционный, с точки зрения удобства управления, установить в районе заднего правого крыла для задней навески и БРС (ковш, подъем телеги).

любую идею можно пересмотреть на стадии проекта что бы исключить возможные проблемы в будущем.решение в любом случае за вами.я бы поступил именно так.сохран двух трубок от завода?мелочь.тем более что одну все равно надо пускать на второй распред и и слив со второго пускать к этой сливной от гидробака.взвесьте все за и против и примите решение.

: Вологда
12.11.2020 - 09:25
: 3

Спасибо. Буду пробовать

Россия
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152

Ребята подскажите,в чем может быть проблема?:
На юмз поставил все новое:
Нш 10, цилиндр ГЦ 50/250, дозатор мтз Д 100,шланги хорошего сечения новые, бачек с вазовским фильтром, масло м8...
А руль вращается туговато и иногда запаздывает...
Сборка по правильной схеме...

Подозреваю на дозатор,там в
одном из отверстий под шланги стоит деталь с узким проходным отверстием.
Раньше на Т40 собрал такую же схему с дозатором ХУ 85, руль одним пальцем.
Правда на Болгарском дозаторе был совмещен перепускной клапан.
А на Д 100 его не видно.
Из-за чего это может быть?

Россия
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Иванов Юрий Алексеевич пишет:

Правда на Болгарском дозаторе был совмещен перепускной клапан.

Может это и не перепускной,а клапан приоритета. На дозаторе наверно был 5й , S выход, он этим клапаном управляет ,как только рулём дёрнул, так сразу приоритет на дозатор, а поток на распределитель перекрывается.

Россия
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152

Может это и не перепускной,а клапан приоритета. На дозаторе наверно был 5й , S выход, он этим клапаном управляет ,как только рулём дёрнул, так сразу приоритет на дозатор, а поток на распределитель перекрывается.

[/quote]
Нет, на Ху 85 4 отверстия,(когда через вал намокало масло,квадратный блок переставлял на другой такой же дозатор)
У кого были схожие проблемы с Д100?

Россия
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Иванов Юрий Алексеевич пишет:

,там в
одном из отверстий под шланги стоит деталь с узким проходным отверстием.

это разве не канал подачи давления от НШ (Р)?

28.11.2020 - 12:42
: 1

Здравствуйте,Кто нибудь подскажите пожалуйста марку насоса с номинальным давлением 25Мпа и рабочим объемом от 160 до 200 л/мин

Россия
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152

Тут еще на основной гидравлике подлядцкая трещина на заводском шве, привет от прежнего хозяина...)Пришлось обратно снять Р80 и бак...
НО хоть свои швы не текут.
По поводу Д100, может соринка попала в место сужения в отверстие P?

Россия
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:

Иванов Юрий Алексеевич пишет:

,там в

одном из отверстий под шланги стоит деталь с узким проходным отверстием.

это разве не канал подачи давления от НШ (Р)?

?

наша раша
: 5км от д. Гадюкино.просто Котлован.
26.09.2018 - 21:11
: 7756
xxxxxx123 пишет:

Здравствуйте,Кто нибудь подскажите пожалуйста марку насоса с номинальным давлением 25Мпа и рабочим объемом от 160 до 200 л/мин

зачем вам такой монстр?в сельском хозяйстве такой и крутить то особо нечем.

Россия
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152

Могли бы на заводе кронштейн бака юмз усилить...

наша раша
: 5км от д. Гадюкино.просто Котлован.
26.09.2018 - 21:11
: 7756
Иванов Юрий Алексеевич пишет:

Могли бы на заводе кронштейн бака юмз усилить..

оно им надо?рассчетный срок службы 7-8 лет эксплуатации он выдерживает.а дальше ему в чермете прогулы ставят.

Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:

это разве не канал подачи давления от НШ (Р)?

?

Так и есть P вход

Россия
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Борисович. пишет:

_ТРАКТОРИСТ_ пишет:

это разве не канал подачи давления от НШ (Р)?

?

Так и есть P вход

dri Встречал дозатор с неправитьно набитыми буквами(125 с дона).только методом "тыка" вычислил!

17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иванов Юрий Алексеевич пишет:

Ребята подскажите,в чем может быть проблема?:

На юмз поставил все новое:

Нш 10, цилиндр ГЦ 50/250, дозатор мтз Д 100,шланги хорошего сечения новые, бачек с вазовским фильтром, масло м8...

А руль вращается туговато и иногда запаздывает...

Сборка по правильной схеме...

Подозреваю на дозатор,там в

одном из отверстий под шланги стоит деталь с узким проходным отверстием.

Раньше на Т40 собрал такую же схему с дозатором ХУ 85, руль одним пальцем.

Правда на Болгарском дозаторе был совмещен перепускной клапан.

А на Д 100 его не видно.

Из-за чего это может быть?

Заборный шланг какого сечения, нет ли пены в баке, фильтр стоит не сливе или на заборе масла, при установке колонки не поджали валик дозатора? Также проверьте производительность насоса.

Россия
: Санкт-Петербург
04.12.2009 - 19:04
: 5536
xxxxxx123 пишет:

Здравствуйте,Кто нибудь подскажите пожалуйста марку насоса с номинальным давлением 25Мпа и рабочим объемом от 160 до 200 л/мин

Аксиально-поршневые 210 или 310 серии, уж про них все написано в интернете, осталось только выбрать .

05.11.2018 - 16:11
: 6380

Подскажите, а дешевые дивертеры типа такого E6238Y-D12Z5L 12V или аналогичные нормально по времени работают? Не начнут подтекать или перепускать через пол года эксплуатации?

Самые популярные темы

Топ20 в других разделах