Я так понимаю, что на XM-18 все на 220? Выходов на 12в нет? К примеру дополнительный вентилятор на 12в подключить через него не получится?
Почему не получится? Нужно дополнительно реле на 220 вольт, либо перерезать дорожку, идущую на контакты реле, и вывести контакты на свободные клемы. Или ХМ-18 будет включать блок питания 220АС/12DC к которому подключен вентилятор.
Я так понимаю, что на XM-18 все на 220? Выходов на 12в нет? К примеру дополнительный вентилятор на 12в подключить через него не получится?
Есть вход на 12 вольт..для питания самого контроллера...
А реле контроллера без разницы Что переключать и на какое напряжение это Что будет...
В инкубаторе нет Дополнительных вентиляторов требующих подключения через контроллер....(есть вентиляторы воздухообмена и аварийной вентиляции)...все остальные вентиляторы подключаются напрямую к питанию и работают постоянно...
Я, похоже, не совсем понял вопрос и написал выше для вентилятора охлаждения. Слабенький дополнительный вентилятор на 12 вольт можно, конечно, подключить к ХМ-18, только нужно вывести +12в на свободную клему.
Вентилятор на 12 вольт можно подключить к любому источнику питания 12 вольт.... только вот ХМ-18 таковым ИСТОЧНИКОМ питания не является......он сам лишь потребитель питания....
Вентилятор на 12 вольт можно подключить к любому источнику питания 12 вольт.... только вот ХМ-18 таковым ИСТОЧНИКОМ питания не является......он сам лишь потребитель питания....
Напрямую - это от источника питания....а не от контроллера...и не от источника питания контроллера....
иначе точно начнёт "попахивать".....и не философией, а палеными обмотками транса
Запустил очередной инкубатор на xm-18, не большой, но все же. Сразу пошла большая инерция нагрева, за 40,5 при заданных 38, после чего контроллер вырубается на некоторое время, поставил вентилятор на выдув - не помогло, поставил на вдув - поднимается до 38,5 потом опускается до 37,7 и по кругу, но при этом стала падать влажность, выше 30 не поднимается. Думается, что вся беда в конструкции тэна (греющий кабель 10 м на сетке 1,4мм) Что подскажете, какие мнения?
Напрямую - это от источника питания....а не от контроллера...и не от источника питания контроллера....
иначе точно начнёт "попахивать".....и не философией, а палеными обмотками транса
Источник питания рассчитан на все включенные реле плюс запас. Но все реле одновременно вряд ли будут включаться, а если и будут, то кратковременно. По этому маломощный вентилятор можно запитать и от контроллера. На 8-й клеме напряжения не должно быть, а если есть, то значит диод либо пробит, либо его забыли поставить. Диод — это "защита от дурака", что бы не сжечь прибор в случае неправильного подключения аккумулятора.
Напрямую - это от источника питания....а не от контроллера...и не от источника питания контроллера....
иначе точно начнёт "попахивать".....и не философией, а палеными обмотками транса
Источник питания рассчитан на все включенные реле плюс запас. Но все реле одновременно вряд ли будут включаться. По этому маломощный вентилятор можно запитать и от контроллера. На 8-й клеме напряжения не должно быть, а если есть, то значит диод либо пробит, либо его забыли поставить. Диод — это "защита от дурака", что бы не сжечь прибор в случае неправильного подключения аккумулятора.
НЕт..источник питания расчитан на ПИТАНИЕ платы контроллера.....а не на доп нагрузку.. ..а пусковой ток двигателя, даже маломощного, подключенного к питанию процессора может привести сбою настройек процессора ....достаточно любого перепада напряжения....и проблема обеспечена.
Без 220 вольт (но с резервным ИБП Реле все работают..и срабатывают когда надо...только вот нагрузка(нагреватели) поскольку не запитаны то и не греют.....
Запустил очередной инкубатор на xm-18, не большой, но все же. Сразу пошла большая инерция нагрева, за 40,5 при заданных 38, после чего контроллер вырубается на некоторое время, поставил вентилятор на выдув - не помогло, поставил на вдув - поднимается до 38,5 потом опускается до 37,7 и по кругу, но при этом стала падать влажность, выше 30 не поднимается. Думается, что вся беда в конструкции тэна (греющий кабель 10 м на сетке 1,4мм) Что подскажете, какие мнения?
10 м кабеля для инкубатора на 300 яиц. И в пустом инкубаторе температура всегда "бегает".
НЕт..источник питания расчитан на ПИТАНИЕ платы контроллера.....а не на доп нагрузку.. .а пусковой ток двигателя, даже маломощного, подключенного к питанию процессора может привести сбою настройек процессора ....достаточно любого перепада напряжения....и проблема обеспечена..
Напряжение питания контроллера 5 вольт. Не путайте асинхронные и коллекторные двигатели с двигателем компьютерного вентилятора, совсем разное устройство. А пусковой ток реле не сбивает настройки?
Запустил очередной инкубатор на xm-18, не большой, но все же. Сразу пошла большая инерция нагрева, за 40,5 при заданных 38, после чего контроллер вырубается на некоторое время, поставил вентилятор на выдув - не помогло, поставил на вдув - поднимается до 38,5 потом опускается до 37,7 и по кругу, но при этом стала падать влажность, выше 30 не поднимается. Думается, что вся беда в конструкции тэна (греющий кабель 10 м на сетке 1,4мм) Что подскажете, какие мнения?
10 м кабеля для инкубатора на 300 яиц. И в пустом инкубаторе температура всегда "бегает".
НЕт..источник питания расчитан на ПИТАНИЕ платы контроллера.....а не на доп нагрузку.. .а пусковой ток двигателя, даже маломощного, подключенного к питанию процессора может привести сбою настройек процессора ....достаточно любого перепада напряжения....и проблема обеспечена..
Напряжение питания контроллера 5 вольт. Не путайте асинхронные и коллекторные двигатели с двигателем компьютерного вентилятора, совсем разное устройство. А пусковой ток реле не сбивает настройки?
Сравните токи реле и любого из даже компьютерных кулеров.... - сколько десятков шт реле можно прИравнять к одному кулерному ??? (кстати - реле там находятся ШТАТНО - т.е. укладывающиеся в расчетные токи БП прибора......если чЁ.... )
Подключение ЛЮБОГО типа эл двигателя к цепи питания платы контроллера - ОШИБКА! Юрий Палыч - и ВЫ это хорошо понимаете....
Я же и пишу - что при отсутствии 220 вольт - ВСЁ работает....нормально.!.... если НЕ подключать к питанию платы ненужные никому кулеры....и пр нагрузки.
Подключайте сколько угодно вентиляторов к БП 12 вольт....отдельному...отдельно ДЛЯ вентиляторов уж коли такие очхОчется приварганить.....
Запустил очередной инкубатор на xm-18, не большой, но все же. Сразу пошла большая инерция нагрева, за 40,5 при заданных 38, после чего контроллер вырубается на некоторое время, поставил вентилятор на выдув - не помогло, поставил на вдув - поднимается до 38,5 потом опускается до 37,7 и по кругу, но при этом стала падать влажность, выше 30 не поднимается. Думается, что вся беда в конструкции тэна (греющий кабель 10 м на сетке 1,4мм) Что подскажете, какие мнения?
зазора нет меж витками нагревателя, вот и инерция
снимаете тепло с половины поверхности провода, вторая половина еще греет, после выключения
Тут есть свои особенности и об этом уже писали.. При включении импульсного источника питания в сеть проскакивает искра. Контакты реле от этой искры быстро подгорают. По этому включать нужно через резистор 100-150 ом.
Запустил очередной инкубатор на xm-18, не большой, но все же. Сразу пошла большая инерция нагрева, за 40,5 при заданных 38, после чего контроллер вырубается на некоторое время, поставил вентилятор на выдув - не помогло, поставил на вдув - поднимается до 38,5 потом опускается до 37,7 и по кругу, но при этом стала падать влажность, выше 30 не поднимается. Думается, что вся беда в конструкции тэна (греющий кабель 10 м на сетке 1,4мм) Что подскажете, какие мнения?
зазора нет меж витками нагревателя, вот и инерция
снимаете тепло с половины поверхности провода, вторая половина еще греет, после выключения
зазоры есть, кабель не греет после отключения питания! Думаю, что инерцию дает металлическая конструкция, на которую намотан сам греющий кабель.
Тут есть свои особенности и об этом уже писали.. При включении импульсного источника питания в сеть проскакивает искра. Контакты реле от этой искры быстро подгорают. По этому включать нужно через резистор 100-150 ом.
Если контроллер будет через контакты реле давать 220 вольт на импульсный блок питания, то между ними надо включить резистор. Если нужно более подробно, то в личку.
Запустил очередной инкубатор на xm-18, не большой, но все же. Сразу пошла большая инерция нагрева, за 40,5 при заданных 38, после чего контроллер вырубается на некоторое время, поставил вентилятор на выдув - не помогло, поставил на вдув - поднимается до 38,5 потом опускается до 37,7 и по кругу, но при этом стала падать влажность, выше 30 не поднимается. Думается, что вся беда в конструкции тэна (греющий кабель 10 м на сетке 1,4мм) Что подскажете, какие мнения?
зазора нет меж витками нагревателя, вот и инерция
снимаете тепло с половины поверхности провода, вторая половина еще греет, после выключения
зазоры есть, кабель не греет после отключения питания! Думаю, что инерцию дает металлическая конструкция, на которую намотан сам греющий кабель.
вот как раз у металла больше теплопроводность, чем у изоляции, ИМХО
Я так понимаю, что на XM-18 все на 220? Выходов на 12в нет? К примеру дополнительный вентилятор на 12в подключить через него не получится?
На некоторых есть. Но вентилятор больше компьютерного я бы не стал туда подключать.
Почему не получится? Нужно дополнительно реле на 220 вольт, либо перерезать дорожку, идущую на контакты реле, и вывести контакты на свободные клемы. Или ХМ-18 будет включать блок питания 220АС/12DC к которому подключен вентилятор.
Есть вход на 12 вольт..для питания самого контроллера...
А реле контроллера без разницы Что переключать и на какое напряжение это Что будет...
В инкубаторе нет Дополнительных вентиляторов требующих подключения через контроллер....(есть вентиляторы воздухообмена и аварийной вентиляции)...все остальные вентиляторы подключаются напрямую к питанию и работают постоянно...
Я, похоже, не совсем понял вопрос и написал выше для вентилятора охлаждения. Слабенький дополнительный вентилятор на 12 вольт можно, конечно, подключить к ХМ-18, только нужно вывести +12в на свободную клему.
Вентилятор на 12 вольт можно подключить к любому источнику питания 12 вольт.... только вот ХМ-18 таковым ИСТОЧНИКОМ питания не является......он сам лишь потребитель питания....
На моем ХМ есть клеммы №7 и 8, с обозначением 12в +- Проверял тестером. есть 12 вольт.
НО И они не для подключения к ним нагрузки... а для резервного питания контроллера
Так и сделал, думал, может на прямую как-то можно замутить - усложнение конструкции приводит к частым поломкам ;)
полностью согласен
философией попахивает...
Напрямую - это от источника питания....а не от контроллера...и не от источника питания контроллера....
иначе точно начнёт "попахивать".....и не философией, а палеными обмотками транса
Запустил очередной инкубатор на xm-18, не большой, но все же. Сразу пошла большая инерция нагрева, за 40,5 при заданных 38, после чего контроллер вырубается на некоторое время, поставил вентилятор на выдув - не помогло, поставил на вдув - поднимается до 38,5 потом опускается до 37,7 и по кругу, но при этом стала падать влажность, выше 30 не поднимается. Думается, что вся беда в конструкции тэна (греющий кабель 10 м на сетке 1,4мм) Что подскажете, какие мнения?
Это точно
Источник питания рассчитан на все включенные реле плюс запас. Но все реле одновременно вряд ли будут включаться, а если и будут, то кратковременно. По этому маломощный вентилятор можно запитать и от контроллера. На 8-й клеме напряжения не должно быть, а если есть, то значит диод либо пробит, либо его забыли поставить. Диод — это "защита от дурака", что бы не сжечь прибор в случае неправильного подключения аккумулятора.
НЕт..источник питания расчитан на ПИТАНИЕ платы контроллера.....а не на доп нагрузку.. ..а пусковой ток двигателя, даже маломощного, подключенного к питанию процессора может привести сбою настройек процессора ....достаточно любого перепада напряжения....и проблема обеспечена.
Без 220 вольт (но с резервным ИБП Реле все работают..и срабатывают когда надо...только вот нагрузка(нагреватели) поскольку не запитаны то и не греют.....
10 м кабеля для инкубатора на 300 яиц. И в пустом инкубаторе температура всегда "бегает".
Напряжение питания контроллера 5 вольт. Не путайте асинхронные и коллекторные двигатели с двигателем компьютерного вентилятора, совсем разное устройство. А пусковой ток реле не сбивает настройки?
у меня по объему на 50-60 яиц. Добавлять кабеля?
Сравните токи реле и любого из даже компьютерных кулеров.... - сколько десятков шт реле можно прИравнять к одному кулерному ??? (кстати - реле там находятся ШТАТНО - т.е. укладывающиеся в расчетные токи БП прибора......если чЁ.... )
Подключение ЛЮБОГО типа эл двигателя к цепи питания платы контроллера - ОШИБКА! Юрий Палыч - и ВЫ это хорошо понимаете....
Я же и пишу - что при отсутствии 220 вольт - ВСЁ работает....нормально.!.... если НЕ подключать к питанию платы ненужные никому кулеры....и пр нагрузки.
Подключайте сколько угодно вентиляторов к БП 12 вольт....отдельному...отдельно ДЛЯ вентиляторов уж коли такие очхОчется приварганить.....
зазора нет меж витками нагревателя, вот и инерция
снимаете тепло с половины поверхности провода, вторая половина еще греет, после выключения
Тут есть свои особенности и об этом уже писали.. При включении импульсного источника питания в сеть проскакивает искра. Контакты реле от этой искры быстро подгорают. По этому включать нужно через резистор 100-150 ом.
зазоры есть, кабель не греет после отключения питания! Думаю, что инерцию дает металлическая конструкция, на которую намотан сам греющий кабель.
не понял, можно поподробнее?
Добавлять придется метров 20. Может проще лампочки поставить, 4 шт.
Если контроллер будет через контакты реле давать 220 вольт на импульсный блок питания, то между ними надо включить резистор. Если нужно более подробно, то в личку.
вот как раз у металла больше теплопроводность, чем у изоляции, ИМХО
А на металлическую конструкцию вообще не стоит наматывать кабель, что бы не получить короткого замыкания. Только на изоляторы.
как в песне я его слепила из того, что было...
черевато же, выше упомянули