Проверьте, пожалуйста, что бы вывод 10 микросхемы 74НС595 был надежно притянут к плюсу, то есть должна быть перемычка на выв.10-выв.16. Вывод 13 74НС595 должен быть на земле (перемычка на выв.13-выв.8).
Обязательно керамический кондюр между выводами питания 74НС595.
Если все так и импульсы все равно присутствуют, пишите, буду дальше разбираться.
Дмитрий, прозвонил всё так и есть, эту часть платы выводов я пактически не менял.
Сегодня купил новые SN74HC595N все отмыл 10 раз проверил, если отключить зумер, то все очень красиво работает, но импульсы меня добивают... они такие "ровные" на фото , что не похожи на наводки или помехи, причём присутствуют на всех выходах Q.
Может SN74HC595N индекс N влияет?
Оптотиристор пока не подключал но импульсы там есть.
Не собирал пока плату дополнительной индикации может это влияет?
В 231011.7z добавлены задержки на управление микросхемами 74НС595.
В 231011_dop_ind_no_delay.7z убрано раздельное управление на выходную микру 74НС595 и микры доп индикации, то есть раньше перед выводом инфы на дополнительный экран, я его гасил. Сейчас инфа выводится(сменяется) мгновенно, что может приводить к паразитной засветке дополнительного экрана.
Вообщем попробуйте и отпишитесь, пожалуйста, помогло или нет. Файлы: hex.zip
Дмитрий с прошивкой 231011.7z ипульсы сохраняются...
С прошивкой 231011_dop_ind_no_delay.7z импульсы изчезли , на первый взгляд всё исключительно, небыло времени особо тестировать, и платы доп. индикации нет пока...(нет CMD 74НС595).
Привет всем.Сегодня собрал до кучи термостат 3й версии,осциллографом не смотрел,но ни каких подзвякиваний реле не обнаружил,все четко отрабатывало когда нужно.Есть другой нюанс:когда регулятор "устаканивается" и периодически выключает лампы,когда лампы выключатся почти сразу лампы на доли секунды загораются на полную мощность(подмаргивают).
Есть другой нюанс:когда регулятор "устаканивается" и периодически выключает лампы,когда лампы выключатся почти сразу лампы на доли секунды загораются на полную мощность(подмаргивают).
То есть при выключении моргают? Тогда есть предположение что слишком широкий импульс синхронизации. Вам надо попробовать подобрать R2 или R1. Кстати, у Вас стоит С1? Без него плохо будет работать. Посмотрите осциллографом импульсы на коллекторе VT1.
Еще вопрос, чем управляется симистор?
kesan пишет:
Дмитрий с прошивкой 231011.7z импульсы сохраняются...
С прошивкой 231011_dop_ind_no_delay.7z импульсы изчезли , на первый взгляд всё исключительно, не было времени особо тестировать, и платы доп. индикации нет пока...(нет CMD 74НС595).
Пока не знаю почему так. По даташиту на 74НС595 все сделано правильно. Соберу в свободное время тестовую платку и посмотрю в живую. Как писал раньше отличия в прошивках только управлением дополнительного индикатора, то есть функционал нигде не потерян. Как соберете дополнительный экран, напишите есть ли засветка или нет, если не будет, то оставлю рабочей версию 231011_dop_ind_no_delay.7z.
Да Дмитрий,моргают при выключении,вернее на одно выключение-один "мырг",не постоянно.У меня 2 тиристора включенных встречно-параллельно через разд. трансформатор МИТ 4.Конденсатор стоит-от оригинала схемы здесь вообще не отходил,все один в один,переменка с сетевого транса около 9 вольт,может из за этого?Единственно кт3102 заменен на кт315,но я думаю это не критично?
Гораздо лучше прошить последними, например теми которые выложил выше или 17.05.2011. Там было много доработок.
Попробуйте уменьшить R1. Это сузит импульс синхронизации, но тогда тиристор может не включаться на макс мощности, вообщем надо подбирать. А когда подобрали полезно феном по нагревать и по остужать эту часть платы и посмотреть, как себя ведет.
Может кому надо печатные платы к 3й версии термостата Дмитрия под обычные детали кроме 74HC595,не удалось найти в DIP,платы собраны,проверены,косяков нет. Файлы: pechatki_3v.zip
симистор BTA12-600 в связке с MOC все работает прекрасно,и чего мудрить с митами и тиристорами,пробовал разные проги и все работает идеально еще раз спасибо АВТОРУ!
Я вообще при такой мощности поставил бы два ТО125 и не парился,понадежней.Помню ку208,теперь симисторы вообще никуда не ставлю,да и нет их у меня.И МИТ намного попрочней всяких оптопар.
Всем привет! собрал 2 - схему от Дмитрия, но не заработало, помогите мне найти причину,
клюки в индикаторе не ясно что показывает, прошил мк такая же проблема, когда грею датчик DS18B20 паяльником цифры меняются и иногда показывает четко и ясно что это 38 градуса. Когда грел датчик DS18B20 несколько минут загорелся лампочка авария. Силовую част пока не подключил.
Вы скорей всего индикатор неправильно распаяли,проверте общие(катоды или аноды от индикатора зависит)наверно вы их местами попутали.Раз показания меняются,значит МК работает,кстати цифры без искажений?
Если прошивка не под те индикаторы то там не цифры,а вообще фигня какая то будет,я думаю что у Вас знаки местами перепутаны у самого такое было,пол часа репу чесал,сразу не понял из за чего
Привет kenwood. Спасибо за помощь, плата заработала, нашел причину оказывается сам виноват, я делал по печатной Плате индикации и кнопок от 3 версии а там разводки по другому оказались изменил местами заработала.
Привет.
есть ли у кого печатная плата терморегулятора по схеме Борисевича? выложите пожалуйста. или на мыло maksim_80(on)mail.ru В этой ветке, промелькнул пост с обновлённой прошивкой для той схемы. Вот хочу попробовать собрать с новой прошивкой. Может кто-то прошивал новой прошивкой? Какие результаты?
Тоже есть желание изготовить инкубатор. У меня уже собран терморегулятор на аналоговом компараторе с формированием импульсов и управлением ими тиристора. Из журнала Радио. В собраном виде лежит уже лет десять ) Вот теперь думаю ставить его или собирать на контроллере. В скрепе дежавюшный файл с журналом, если кому интересно посмотреть на регулятор. Точность 0,1 Грд. Файлы: radio_1997_08.djvu
Не за что Руслан-М,молодец,а ratex хочу совет дать-не собирай по схеме Борисевича:что старая прошива что новая-пробовал,горя хапнешь.Я прошлой весной заложил инк 2000 шт цыплят и жил возле него,постоянно зависал,ано тебе надо?Причем по отзывам не только у меня.В этом году собрал по схеме Дмитрия буду пробовать,пока дома испытываю-работает на 5+
Здравствуйте!
Пробовал сделать конструкцию для измерения влажности, но что то плохо меряет - причина в нагреве влажного датчика температуры от проводов на которых он сидит и возможно слабый поток воздуха. Может кто у кого получилось точно измерять влажность, выложит фотографии своей конструкции с коментариями?
Спасибо.
Здравствуйте!
Пробовал сделать конструкцию для измерения влажности, но что то плохо меряет - причина в нагреве влажного датчика температуры от проводов на которых он сидит и возможно слабый поток воздуха. Может кто у кого получилось точно измерять влажность, выложит фотографии своей конструкции с коментариями?
Спасибо.
Посмотрите заводские конструкции инкубаторов,там наверно должно соответствовать,мне кажется,честно сам немного озадачен,мож кто поделится?
Посмотрите заводские конструкции инкубаторов,там наверно должно соответствовать,мне кажется,честно сам немного озадачен,мож кто поделится?
Свой психрометр делал на ds18b20. Влажный термометр изолировал от воды скотчем и надел на него кусочек бинта. Бинт закрывал датчик поностью и часть ножек - где то 1 см закрыто было. Разница между двумя термометрами была 2 градуса вместо ожидаемых 4-х. При принудительном обдуве бинта разность приближалась к ожидаемой. Теперь думаю что делать с влажным термометром, то ли его поместить в металлическую трубку и залить эпоксидкой, то ли так оставить? Или может надо самыми тонкими проводами паять и обматывать бинтом его полностью?
Посмотрите заводские конструкции инкубаторов,там наверно должно соответствовать,мне кажется,честно сам немного озадачен,мож кто поделится?
В паспорте (инструкции) ВИТ-2 подробно расписано как и чем обматывать шарик увлажненного термометра, а так же скорость аспирации при которой прибор показывает точные значения влажности. Сам делаю так;
1. датчик в термоусадку
2. окунаю в лак термоусадку.
3. Применяю вместо бязи выстиранную Х/Б ткань. Подойдут носовой платочек или бельеБ/У.
В быту много вещей с синтетикой, возьмите и капните на ткань водой, если влага втянется моментально - подойдет.
Бинт использовать нежедательно, много тканевой пыли или постирайте его.
Не забывайте регулярно менять тряпочку, а то будет вашей влажности - кирдык, закаменеет не будет испарять влагу и охлаждать датчик(фото тряпочки прилагается).
Скорость воздуха возле датчика 2м/с.
Удачи.
p.s. Вода в колбочку - дистиллированная, автомагазин недалеко.
Дмитрий, прозвонил всё так и есть, эту часть платы выводов я пактически не менял.
Сегодня купил новые SN74HC595N все отмыл 10 раз проверил, если отключить зумер, то все очень красиво работает, но импульсы меня добивают... они такие "ровные" на фото , что не похожи на наводки или помехи, причём присутствуют на всех выходах Q.
Может SN74HC595N индекс N влияет?
Оптотиристор пока не подключал но импульсы там есть.
Не собирал пока плату дополнительной индикации может это влияет?
Попробуйте эти прошивки.
В 231011.7z добавлены задержки на управление микросхемами 74НС595.
В 231011_dop_ind_no_delay.7z убрано раздельное управление на выходную микру 74НС595 и микры доп индикации, то есть раньше перед выводом инфы на дополнительный экран, я его гасил. Сейчас инфа выводится(сменяется) мгновенно, что может приводить к паразитной засветке дополнительного экрана.
Вообщем попробуйте и отпишитесь, пожалуйста, помогло или нет.
Файлы:
hex.zip
Дмитрий с прошивкой 231011.7z ипульсы сохраняются...
С прошивкой 231011_dop_ind_no_delay.7z импульсы изчезли , на первый взгляд всё исключительно, небыло времени особо тестировать, и платы доп. индикации нет пока...(нет CMD 74НС595).
Прокоментируй пожалста.
Привет всем.Сегодня собрал до кучи термостат 3й версии,осциллографом не смотрел,но ни каких подзвякиваний реле не обнаружил,все четко отрабатывало когда нужно.Есть другой нюанс:когда регулятор "устаканивается" и периодически выключает лампы,когда лампы выключатся почти сразу лампы на доли секунды загораются на полную мощность(подмаргивают).
Позвякивание практически не заметно импульсы очень короткие интервал большой см. фото. термостат работает и с импульсами...
Сейчас осциллограф достану,посмотрю
Не знаю,все четко,менее 2х милливольт и то из-за питания,осцил зато от кило пыли освободил
То есть при выключении моргают? Тогда есть предположение что слишком широкий импульс синхронизации. Вам надо попробовать подобрать R2 или R1. Кстати, у Вас стоит С1? Без него плохо будет работать. Посмотрите осциллографом импульсы на коллекторе VT1.
Еще вопрос, чем управляется симистор?
Пока не знаю почему так. По даташиту на 74НС595 все сделано правильно. Соберу в свободное время тестовую платку и посмотрю в живую. Как писал раньше отличия в прошивках только управлением дополнительного индикатора, то есть функционал нигде не потерян. Как соберете дополнительный экран, напишите есть ли засветка или нет, если не будет, то оставлю рабочей версию 231011_dop_ind_no_delay.7z.
Да Дмитрий,моргают при выключении,вернее на одно выключение-один "мырг",не постоянно.У меня 2 тиристора включенных встречно-параллельно через разд. трансформатор МИТ 4.Конденсатор стоит-от оригинала схемы здесь вообще не отходил,все один в один,переменка с сетевого транса около 9 вольт,может из за этого?Единственно кт3102 заменен на кт315,но я думаю это не критично?
А кстати,Kesan,вы какой прошивкой,контроллер залили?У меня точно не помню,кажется вот эта 18.02.2011.
Гораздо лучше прошить последними, например теми которые выложил выше или 17.05.2011. Там было много доработок.
Попробуйте уменьшить R1. Это сузит импульс синхронизации, но тогда тиристор может не включаться на макс мощности, вообщем надо подбирать. А когда подобрали полезно феном по нагревать и по остужать эту часть платы и посмотреть, как себя ведет.
Попробую перезалью на днях,да я тоже подумал про резисторы,но пока руки не дошли,делаю в основном на работе,а там со временем по разному
Может кому надо печатные платы к 3й версии термостата Дмитрия под обычные детали кроме 74HC595,не удалось найти в DIP,платы собраны,проверены,косяков нет.
Файлы:
pechatki_3v.zip
симистор BTA12-600 в связке с MOC все работает прекрасно,и чего мудрить с митами и тиристорами,пробовал разные проги и все работает идеально еще раз спасибо АВТОРУ!
Я вообще при такой мощности поставил бы два ТО125 и не парился,понадежней.Помню ку208,теперь симисторы вообще никуда не ставлю,да и нет их у меня.И МИТ намного попрочней всяких оптопар.
Сегодня перепрошил контроллер прошивкой 17.05.2011.Отлично работает,осциллографом проверял нет никаких лишних импульсов-все в норме.
эффект исчез когда поставил сетевой трансформатор напряжением около 12.7 вольт на вторичке.
Всем привет! собрал 2 - схему от Дмитрия, но не заработало, помогите мне найти причину,
клюки в индикаторе не ясно что показывает, прошил мк такая же проблема, когда грею датчик DS18B20 паяльником цифры меняются и иногда показывает четко и ясно что это 38 градуса. Когда грел датчик DS18B20 несколько минут загорелся лампочка авария. Силовую част пока не подключил.
Вы скорей всего индикатор неправильно распаяли,проверте общие(катоды или аноды от индикатора зависит)наверно вы их местами попутали.Раз показания меняются,значит МК работает,кстати цифры без искажений?
Да цифры без искажении, я индикатор попробую проверит по даташиту, но они точно ОК, пробовал залит прошивку ОА но не работала.
Если прошивка не под те индикаторы то там не цифры,а вообще фигня какая то будет,я думаю что у Вас знаки местами перепутаны у самого такое было,пол часа репу чесал,сразу не понял из за чего
я тоже так думаю, а как определит выводы индикатора? я по даташиту инфу не нашел
Прозвони,в чем проблема?Название дай.
Привет kenwood. Спасибо за помощь, плата заработала, нашел причину оказывается сам виноват, я делал по печатной Плате индикации и кнопок от 3 версии а там разводки по другому оказались изменил местами заработала.
Привет.
есть ли у кого печатная плата терморегулятора по схеме Борисевича? выложите пожалуйста. или на мыло maksim_80(on)mail.ru В этой ветке, промелькнул пост с обновлённой прошивкой для той схемы. Вот хочу попробовать собрать с новой прошивкой. Может кто-то прошивал новой прошивкой? Какие результаты?
Тоже есть желание изготовить инкубатор. У меня уже собран терморегулятор на аналоговом компараторе с формированием импульсов и управлением ими тиристора. Из журнала Радио. В собраном виде лежит уже лет десять ) Вот теперь думаю ставить его или собирать на контроллере. В скрепе дежавюшный файл с журналом, если кому интересно посмотреть на регулятор. Точность 0,1 Грд.
Файлы:
radio_1997_08.djvu
Не за что Руслан-М,молодец,а ratex хочу совет дать-не собирай по схеме Борисевича:что старая прошива что новая-пробовал,горя хапнешь.Я прошлой весной заложил инк 2000 шт цыплят и жил возле него,постоянно зависал,ано тебе надо?Причем по отзывам не только у меня.В этом году собрал по схеме Дмитрия буду пробовать,пока дома испытываю-работает на 5+
Здравствуйте!
Пробовал сделать конструкцию для измерения влажности, но что то плохо меряет - причина в нагреве влажного датчика температуры от проводов на которых он сидит и возможно слабый поток воздуха. Может кто у кого получилось точно измерять влажность, выложит фотографии своей конструкции с коментариями?
Спасибо.
Фотки как у меня получилось
Файлы:
sdc10126.jpg
sdc10131.jpg
sdc10132.jpg
sdc10130.jpg
sdc10136.jpg
sdc10134.jpg
sdc10133.jpg
sdc10135.jpg
sdc10129.jpg
sdc10127.jpg
sdc10128.jpg
Посмотрите заводские конструкции инкубаторов,там наверно должно соответствовать,мне кажется,честно сам немного озадачен,мож кто поделится?
Свой психрометр делал на ds18b20. Влажный термометр изолировал от воды скотчем и надел на него кусочек бинта. Бинт закрывал датчик поностью и часть ножек - где то 1 см закрыто было. Разница между двумя термометрами была 2 градуса вместо ожидаемых 4-х. При принудительном обдуве бинта разность приближалась к ожидаемой. Теперь думаю что делать с влажным термометром, то ли его поместить в металлическую трубку и залить эпоксидкой, то ли так оставить? Или может надо самыми тонкими проводами паять и обматывать бинтом его полностью?
В паспорте (инструкции) ВИТ-2 подробно расписано как и чем обматывать шарик увлажненного термометра, а так же скорость аспирации при которой прибор показывает точные значения влажности. Сам делаю так;
1. датчик в термоусадку
2. окунаю в лак термоусадку.
3. Применяю вместо бязи выстиранную Х/Б ткань. Подойдут носовой платочек или бельеБ/У.
В быту много вещей с синтетикой, возьмите и капните на ткань водой, если влага втянется моментально - подойдет.
Бинт использовать нежедательно, много тканевой пыли или постирайте его.
Не забывайте регулярно менять тряпочку, а то будет вашей влажности - кирдык, закаменеет не будет испарять влагу и охлаждать датчик(фото тряпочки прилагается).
Скорость воздуха возле датчика 2м/с.
Удачи.
p.s. Вода в колбочку - дистиллированная, автомагазин недалеко.