Вы здесь

Котлы отопления на твердом топливе на опиле на отработанном масле, мазуте, банные котлы, пиролизные (газогенераторные) котлы!!?. Страница 37 из 44

Перейти к полной версии/Вернуться
1296 сообщений
18.03.2014 - 23:22
: 2815
urri пишет:

vova_ph пишет:

а так открутил болты на трубе,

Так у нее же на теплообменнике стоят болты
[изображение] Умничаю, а у самого пепелацы на дровах с обдувом стоят ))))) 17 век )

а труба то глухо стоит и я так понимаю на совесть ))))

Россия
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485

пластина с выходом дымохода стоит на шпильках и прикручена гайками сверху
непродуманная в данной ситуации картина
инженеры эти самые тоже рекомендуют снимать дымоход и прикручивать его гайками - но он офигительно тяжелый, мне придется вызывать работника для данной манипуляции.
люк в дымоходе вариант, если сажу вычищать пылесосом, потому как лопаткой не подлезешь, большое поддымоходное пространство - кто-нибудь использовал пылесос для таких целей?

18.03.2014 - 23:22
: 2815
Оксана куньевская пишет:

пластина с выходом дымохода стоит на шпильках и прикручена гайками сверху

непродуманная в данной ситуации картина

инженеры эти самые тоже рекомендуют снимать дымоход и прикручивать его гайками - но он офигительно тяжелый, мне придется вызывать работника для данной манипуляции.

люк в дымоходе вариант, если сажу вычищать пылесосом, потому как лопаткой не подлезешь, большое поддымоходное пространство - кто-нибудь использовал пылесос для таких целей?

Пылесосом Вы врядли сможете снять нагар на стенках и трубах, у нас для этой цели металлический ерш и приходится попотеть раз-два за сезон
Поэтому и говорю в Вашем случае сделать соединения фланцевое и спокойно снимать небольшой участок дымохода и соотв крышку

Россия
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
Евгений_Киев пишет:

Оксана куньевская пишет:

Вопрос как малой кровью выйти из этой ситуации

Если совсем малой кровью, то можно попробовать средство для очистки дымоходов, он же катализатор горения сажи. Предложений валом.

на Озоне 5шт*20г 181 р - неужели действительно сажа вся выгорает?
там в составе хлорид меди, соли аммония, фосфаты

Россия
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
vova_ph пишет:

Пылесосом Вы врядли сможете снять нагар на стенках и трубах, у нас для этой цели металлический ерш и приходится попотеть раз-два за сезон

Поэтому и говорю в Вашем случае сделать соединения фланцевое и спокойно снимать небольшой участок дымохода и соотв крышку

т.е. два соединения - выход дымохода -> отвод и отвод -> горизонтальная часть дымохода

18.03.2014 - 23:22
: 2815
Оксана куньевская пишет:

vova_ph пишет:

Пылесосом Вы врядли сможете снять нагар на стенках и трубах, у нас для этой цели металлический ерш и приходится попотеть раз-два за сезон


Поэтому и говорю в Вашем случае сделать соединения фланцевое и спокойно снимать небольшой участок дымохода и соотв крышку

т.е. два соединения - выход дымохода -> отвод и отвод -> горизонтальная часть дымохода

зачем два, одного достаточно на горизонтальной части , а оставшийся кусок снимать вместе с крышкой

Украина
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Оксана куньевская пишет:

неужели действительно сажа вся выгорает?

Вся не выгорает, но всю вы и не вычистите. Пескоструем разве что. Катализатор работает там где от 300 градусов температуры, а это сам котел и аж далеко в дымоход.

Казахстан
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856

У нас колодцы печек чистят с помощю бензинового золо , сажа соса . Если можно так его назвать . Двигатель с вентилятором . Ставят на трубу и высасывают всю сажу в перемежку с золой . Работают эти люди по заявкам . Высасывают даже золу с котла , если там оно осталось . Можно и себе такую прикупить , благо стоит не дорого .

Россия
: Алтай
02.09.2010 - 05:16
: 17474
Оксана куньевская пишет:

vova_ph пишет:

Пылесосом Вы врядли сможете снять нагар на стенках и трубах, у нас для этой цели металлический ерш и приходится попотеть раз-два за сезон


Поэтому и говорю в Вашем случае сделать соединения фланцевое и спокойно снимать небольшой участок дымохода и соотв крышку

т.е. два соединения - выход дымохода -> отвод и отвод -> горизонтальная часть дымохода

Одного флянца достаточно. Вместо этого шва.

Россия
: Алтай
02.09.2010 - 05:16
: 17474
Жора- пишет:

У нас колодцы печек чистят с помощю бензинового золо , сажа соса . Если можно так его назвать . Двигатель с вентилятором . Ставят на трубу и высасывают всю сажу в перемежку с золой . Работают эти люди по заявкам . Высасывают даже золу с котла , если там оно осталось . Можно и себе такую прикупить , благо стоит не дорого .

Это называется "Засри всю округу сажей и получи 3.14здюлей от соседей"..... lol

казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679

18.03.2014 - 23:22
: 2815
Dauren пишет:

[изображение]

Если там теплообменник из труб, как Вы предлагаете его почистить, в данном случае исключительно фланец и полное снятие крышки для полноценной прочистки

Казахстан
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856

Костомар с уважением . У нас все так чистят .

россия
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917

Всем доброго вечера! Нарисовалась такая проблема; Сосед попросил приварить к системе отопления дополнительную батарею и небольшой бак 300литров что-то типа теплоаккумулятора. Все эти компоненты были успешно вмонтированы, но при эксплуатации выяснился нюанс! Теперь греется только этот бак и первая батарея, далее теплоноситель останавливается...., при чём вода в баке не остывает, т.е. вся система остывает, а бак горячий scratch_one-s_head на дополнительной батарее установлен кран, можно поприкрыть.
Ленинградка, магистральная труба сталь Ф57, подключение бака труба Ф32, радиаторы ф20.
Было так
Стало так

Беларусь
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Zhekaz B пишет:

Всем доброго вечера! Нарисовалась такая проблема; Сосед попросил приварить к системе отопления дополнительную батарею и небольшой бак 300литров что-то типа теплоаккумулятора. Все эти компоненты были успешно вмонтированы, но при эксплуатации выяснился нюанс! Теперь греется только этот бак и первая батарея, далее теплоноситель останавливается...., при чём вода в баке не остывает, т.е. вся система остывает, а бак горячий [изображение] на дополнительной батарее установлен кран, можно поприкрыть.

Ленинградка, магистральная труба сталь Ф57, подключение бака труба Ф32, радиаторы ф20.

Было так [изображение]

Стало так [изображение]

Похоже перекрыло выход в систему- мусор, сварочный шлак( я так понимаю, что до работ, всё грелось нормально)Судя по схеме, новый, да точно так же и старый бак, должен нагреваться последним .

россия
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
ypolhovich@bk.ru пишет:

Похоже перекрыло выход в систему- мусор, сварочный шлак( я так понимаю, что до работ, всё грелось нормально)

Шлак может остаться, всё таки прожигал отверстия под 32ю трубу, но в 57й трубе валенок затеряется и не заметишь laugh
Раньше вся система прогревалась нормально, система на ЕЦ, но и насос присутствует, правда им никогда не пользуются.

Беларусь
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Zhekaz B пишет:

ypolhovich@bk.ru пишет:

Похоже перекрыло выход в систему- мусор, сварочный шлак( я так понимаю, что до работ, всё грелось нормально)

Шлак может остаться, всё таки прожигал отверстия под 32ю трубу, но в 57й трубе валенок затеряется и не заметишь [изображение]

Раньше вся система прогревалась нормально, система на ЕЦ, но и насос присутствует, правда им никогда не пользуются.

Котёл не кипит?

россия
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
ypolhovich@bk.ru пишет:

Котёл не кипит?

До 85ти градусов поднимали, дальше страшно! люди пенсионеры, любого "тележного скрипа " боятся.
С насосом нормально продавливает всю систему, но они насос не включают, во первых боятся, во вторых с насосом система быстрее остывает.

Россия, Пермский край
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
ypolhovich@bk.ru пишет:

Судя по схеме, новый, да точно так же и старый бак, должен нагреваться последним .

вот по этой схеме бак греется первым, так как по движению воды установлен первым.

Zhekaz B пишет:

С насосом нормально продавливает всю систему, но они насос не включают, во первых боятся, во вторых с насосом система быстрее остывает.

Ну и зря не включают, на собственном опыте испытал, долгое время пользовался без насоса (т.к.их не было), потом установил насос трехскоростной, работает безшумно, потребляет не много. Суть в том, что , без насоса пока топишь, есть циркуляция, прогорело-нет,а с насосом такого нет, всегда работает с любой температурой воды и дров уходит меньше и подкидывать в топку надо реже, прогрев всей системы полный, а при данной схеме без насоса бак роль аккумулятора играть не будет Если внимательно вглядеться в схему, то все радиаторы у вас соединены последовательно, поэтому если было где-то забито, то и бак тоже бы не грелся, просто не хватает циркуляции или мощности котла

Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808

.

Россия
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842

Попробуем совместно разобраться. Нагретая вода поднимается вверх, поступает в аккумулятор, из аккумулятора холодная вода поступает в магистраль - точка 1. Теплая вода из аккумулятора поступает в первую батарею, холодная вода в магистраль - точка 2. Температура воды из точек 1 и 2, с отрицательным значением, равна температуре воды магистрали. Последующие батареи будут холодные. Обсуждение продолжаем.
Qt1 + Qt2 = T3

Вложение
shema2li.jpg
shema2li2.jpg
Россия
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842

Теплоаккумулятор смонтировать как на рисунке. После выключения печи, из аккумулятора теплая вода будет поддерживать какое-то время температуру в системе. По этой схеме с утра на свежую голову внесу изменения.

Вложение
shema2li3.jpg
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Zhekaz B пишет:

Всем доброго вечера! Нарисовалась такая проблема; Сосед попросил приварить к системе отопления дополнительную батарею и небольшой бак 300литров что-то типа теплоаккумулятора. Все эти компоненты были успешно вмонтированы, но при эксплуатации выяснился нюанс! Теперь греется только этот бак и первая батарея, далее теплоноситель останавливается...., при чём вода в баке не остывает, т.е. вся система остывает, а бак горячий

Это не из-за затора, а просто бак забирает все тепло к себе и дальше идет только охлажденная вода. В идеале будет так, бак, если он как ТА должен стоять выше чем котел и в то же время ниже чем батареи. Тогда система работать будет таким образом: пока горит котел горячий теплоноситель устремляется вверх, как только насытится система излишек начинает накапливаться в ТА. После того, как потухнет котел, Теперь ТА будет отдавать свое тепло в систему

россия
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Dauren пишет:

Это не из-за затора, а просто бак забирает все тепло к себе и дальше идет только охлажденная вода.

Я тоже так считаю yes3

Dauren пишет:

В идеале будет так, бак, если он как ТА должен стоять выше чем котел и в то же время ниже чем батареи. Тогда система работать будет таким образом: пока горит котел горячий теплоноситель устремляется вверх, как только насытится система излишек начинает накапливаться в ТА. После того, как потухнет котел, Теперь ТА будет отдавать свое тепло в систему

Первоначально так и планировалось, но места для ТА нет в котельной sad
Скажу пусть включают насос и пользуются hi Спасибо!

Россия
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Zhekaz B пишет:

Скажу пусть включают насос и пользуются

Решение по представленной схеме. Система будет работать в режиме с насосом и без, для этого поставить кран на подаче горячей воды в ТА и отрегулировать так, чтобы горячая вода уходила на батареи, минимально поступая в ТА, после отключения подогревателя ТА постепенно будет отдавать тепло в систему отопления.
Учитывая, что пользуются пожилые люди, дело необходимо довести до абсолютной правильности.

Беларусь
19.09.2013 - 20:55
: 1070

ypolhovich@bk.ru пишет:
Судя по схеме, новый, да точно так же и старый бак, должен нагреваться последним .

вот по этой схеме бак греется первым, так как по движению воды установлен первым.
Прошу прощения, что не правильно понял - теплоаккумулятор принял за расширительный бачёк

Украина
: Днепропетровская обл
08.12.2014 - 22:39
: 132
Zhekaz B пишет:

Нарисовалась такая проблема;

Не знаю как рисовать !
Я бы поставил ТА сверху над котлом и одел бы на него два тулупа , чтобы быстро не остывал !
И будет старикам тепло без насоса.

Россия, Пермский край
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
Dauren пишет:

В идеале будет так, бак, если он как ТА должен стоять выше чем котел и в то же время ниже чем батареи.

- это на какой этаж надо ниже опускать, не совсем понятно, а схема я считаю правильная,, просто бак поставить на одной высоте с котлом и подключить по этой схеме, параллельно с котлом и все будет работать, но без насоса ( на схеме нет насоса), надо смотреть еще где он врезан

Россия
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753

Схема будет правильная - когда будет работоспособная....
задирать вверх ТА - идиотизм.(верхний)....он устанавливается на уровне с котлом, а не с РБачком....
И батареи подключаются либо все одним способом, либо с регулировочными клапанами на каждой....
псы - регулировочный - это НЕ шаровый кран!!!!!- учтите и этот момент так же особо

Беларусь
19.09.2013 - 20:55
: 1070

Всех с наступающим и будьте здравы.
В последнее время всё чаще задумываюсь об электро котле, в виду ввода новой атомки и, эти веяния застсвляют. Старый(твёрдотопливный) останется штатно,но... Хотелось бы услышать мнения о электро котлах, в смысле их выбора. Может у кого есть опыт?: