Например до сих пор не могу понять алгоритм управления влажность? Почему включается нагрузка на 15 сек, потом устанавливается пауза? Почему не использован алгоритм релейного типа-вкл. выкл?
Там так и сделано. При влажности равной заданной, выход сразу выключится.
При наборе влажности пауза нужна. Так как это процесс инерционный то можно залить инкубатор, пока до датчика дойдет, что он мокрый:) Поэтому и сделал так, включили пауза выключили смотрим надо ли еще, а не постоянно молотить.
А я не смог сделать ПИД . Проблема в ИД и как их настроить на конкретный объем, и как их подстраивать при изменении внешней температуры. Инкубатор может же стоять и в сарае. Поэтому я скатился на свой алгоритм.
А я не смог сделать ПИД . Проблема в ИД и как их настроить на конкретный объем, и как их подстраивать при изменении внешней температуры. Инкубатор может же стоять и в сарае. Поэтому я скатился на свой алгоритм.
Дим приветствую.
Насчет ПИД, даж не парься, то что ты разработал и мною к примеру применяется - идеально хоть для малого инкубатора -хоть для большого - хоть инкубатор стоит при комнатной температуре, хоть в подвале где на данный момент 14-16 градусов....как грится мною лично проверенно.
И к слову, я писал про намек достойной оплаты за прогу - ну напишу открытым текстом - мною работа термостата оценена на 1000 рублей - что я и заплачу Дмитрию.
Исходя из качества работы данного термостата мы покрайней мере с Владимиром готовы заплатить по 40 енотов за разработку новой проги ( я думаю для старта и всего от двух человек это нормально, конечно за такую функциональность мало но мы надеюсь не одни.),
Термостат Дмитрия и на данный момент защищен от зависона.
ЖКИ - ну честно слово на дух не перевариваю, мало того что и так ни фига невидно, в темноте темболее, а мне как очкарику - поболее и посветлее - а пожилым людям и подавно.
Дим делай, когда будет время свободное, к зиме так к зиме сделаеш не один год жить то собрались - ну и не все жлобы кто то и благодарность зашлет.
Евгений - вот про рекламу я промолчал - это не говорится открытым текстом, за рекламу денег запросят - действуй по усмотрению и по правилам...тут могу только одно сказать...кто то обсуждает а кто то предпренимает :).
Перенаправление потока воздуха, имхо актуально и очень к примеру открытия дверей инкубатора для замены /выемки яиц..но имхо и не кретично.
Сергей - возможно ваш проект тоже хорош, но по крайней мере у Димке все открыто и доступно, ваш проект ни в целом ни в подробном описании и доступности я лично не видел...так что не имея доступности к повторению, мне самым достойным из десятка термостатов для повторения и простоте и качеству - нравится Димкин проект, и мне более прельщает сделать самому, чтобы я в любой момент сам мог перепрошить и отремонтировать, а не зависить от кого либо, тем более сам бывший проф.телемастер и действующий радиолюбитель с 36 летним стажем.
+ Димкиной разработки - силовой блок по выбору, алгоритм управления по выбору, алгоритм работы переворота по выбору - ...собственно у каждого свое и каждому свой выбор.
И покрайней мере с данным термостатом и самодельным инкубатором и все в одном, я слава Богу вывел, за один присест, Перепелят, циплят, половина гусей уже в подросковом пищат
Индюшата уже в полках под вывод, короче в данном термостате уже и без того есть что надо, в новой разработке будет все и то что не надо :). Файлы: 2_107.jpg
А я не смог сделать ПИД . Проблема в ИД и как их настроить на конкретный объем, и как их подстраивать при изменении внешней температуры. Инкубатор может же стоять и в сарае. Поэтому я скатился на свой алгоритм.
Quote:
Дим приветствую.
Насчет ПИД, даж не парься, то что ты разработал и мною к примеру применяется - идеально хоть для малого инкубатора -хоть для большого - хоть инкубатор стоит при комнатной температуре, хоть в подвале где на данный момент 14-16 градусов....как грится мною лично проверенно.
Правильно Олег. Непарься Димон. Мною тоже проверенно и кстати глюки были из за б\у кондеров теперь оба работают отлично, проверенно 100%. Давно мечтал о таком терморегуляторе. И советую всем, непожалеете.
Quote:
И к слову, я писал про намек достойной оплаты за прогу - ну напишу открытым текстом - мною работа термостата оценена на 1000 рублей - что я и заплачу Дмитрию.
Исходя из качества работы данного термостата мы покрайней мере с Владимиром готовы заплатить по 40 енотов за разработку новой проги ( я думаю для старта и всего от двух человек это нормально, конечно за такую функциональность мало но мы надеюсь не одни.),
Термостат Дмитрия и на данный момент защищен от зависона.
ЖКИ - ну честно слово на дух не перевариваю, мало того что и так ни фига невидно, в темноте темболее, а мне как очкарику - поболее и посветлее - а пожилым людям и подавно.
Полностью поддерживаю.
Quote:
Дим делай, когда будет время свободное, к зиме так к зиме сделаеш не один год жить то собрались - ну и не все жлобы кто то и благодарность зашлет.
Здравствуйте! Рад что последовала такая реакция на мое мнение! По крайней мере многие вещи прояснились!
Владимир, скажи пожалуйста, что мне делать? У меня встал движок от печки, пока на работе был и не запускается! Теперь понятно зчем связь с компом нужна, хотя в этой ситуации я все равно ни чего бы не смог сделать, дежурство есть дежурство!
Здравствуйте! Рад что последовала такая реакция на мое мнение! По крайней мере многие вещи прояснились!
Владимир, скажи пожалуйста, что мне делать? У меня встал движок от печки, пока на работе был и не запускается! Теперь понятно зчем связь с компом нужна, хотя в этой ситуации я все равно ни чего бы не смог сделать, дежурство есть дежурство!
Владимир, я запустил движок, какой-то глюк с питанием, к сожалению не знаю сколько времени стоял, мои не вкурсах, теперь раскажу как действовать надо в этой ситуации!
В сети напряжение постоянно скачет, а денег на бесперебойник нет, правда есть с убитым акамулятором, может снять акамулятор с машины поставить на время инкубации, все равно стоит без дела (денег нет на страховку-4000)!
Сергей - возможно ваш проект тоже хорош, но по крайней мере у Димке все открыто и доступно, ваш проект ни в целом ни в подробном описании и доступности я лично не видел...так что не имея доступности к повторению, мне самым достойным из десятка термостатов для повторения и простоте и качеству - нравится Димкин проект, и мне более прельщает сделать самому, чтобы я в любой момент сам мог перепрошить и отремонтировать, а не зависить от кого либо, тем более сам бывший проф.телемастер и действующий радиолюбитель с 36 летним стажем.
+ Димкиной разработки - силовой блок по выбору, алгоритм управления по выбору, алгоритм работы переворота по выбору - ...собственно у каждого свое и каждому свой выбор.
Доброго дня всем.
Для Legos, мой проект пока еще не завершен, поэтому я еще не публикую (пока рановато), после доводки - милости просим, при желании на сегодня могу предоставить полностью его схему и печатку, с прошивкой попозже.
То же самое и про А120М, тоже после доводки.
Про А120М могу сказать чуть больше, я внес все необходимые поправки в схему и алгоритм работы, которые позволяют его применить в шкафах до 3000 яиц, на сегодня она проходит испытание на шкафу в 1500 яиц, хотя изначально схема была расчитана на вместимость шкафа до 500 яиц.
Владимир, я запустил движок, какой-то глюк с питанием, к сожалению не знаю сколько времени стоял, мои не вкурсах, теперь раскажу как действовать надо в этой ситуации!
В сети напряжение постоянно скачет, а денег на бесперебойник нет, правда есть с убитым акамулятором, может снять акамулятор с машины поставить на время инкубации, все равно стоит без дела (денег нет на страховку-4000)!
Данные двигатели (тут правда дорого, цена я покупал от 350 рублей) расчитаны на длиииительную (заметь безостановочную работу порой месяцами а то и все теплое время суток) на отсос/нагнетание.
Я их пока не ставил, во второй большой буду,..но могу тебя заверить на холодильном торговом оборудование работают по ..дЦать лет без поломок.
Здравствуйте! Рад что последовала такая реакция на мое мнение! По крайней мере многие вещи прояснились!
Владимир, скажи пожалуйста, что мне делать? У меня встал движок от печки, пока на работе был и не запускается! Теперь понятно зчем связь с компом нужна, хотя в этой ситуации я все равно ни чего бы не смог сделать, дежурство есть дежурство!
Владимир, я запустил движок, какой-то глюк с питанием, к сожалению не знаю сколько времени стоял, мои не вкурсах, теперь раскажу как действовать надо в этой ситуации!
В сети напряжение постоянно скачет, а денег на бесперебойник нет, правда есть с убитым акамулятором, может снять акамулятор с машины поставить на время инкубации, все равно стоит без дела (денег нет на страховку-4000)!
Привет всем. Как это встал? он сам по себе встал или у тебя блк питания такой что неможет запустить?
У меня стоит здоровый на 28 вольт переменка, а постоянка с нагрузкой выдает 18 вольт так я раньше зимой в морозы им заводил свою жигу.
Вот опять про комп,нужно своим обьяснить что можно сделать в таких случаях, позвонил и сказал. Мне допустим легче я прыгнул в машину 2км и дома, так как я сам себе хозяин, а вот тебе уже посложнее я смотрю. Опять же ты был в курсе что дома авария ты летел дамой на всех порусах, а если бы незнал так телепался бы.
Здравствуйте! Рад что последовала такая реакция на мое мнение! По крайней мере многие вещи прояснились!
Владимир, скажи пожалуйста, что мне делать? У меня встал движок от печки, пока на работе был и не запускается! Теперь понятно зчем связь с компом нужна, хотя в этой ситуации я все равно ни чего бы не смог сделать, дежурство есть дежурство!
Владимир, я запустил движок, какой-то глюк с питанием, к сожалению не знаю сколько времени стоял, мои не вкурсах, теперь раскажу как действовать надо в этой ситуации!
В сети напряжение постоянно скачет, а денег на бесперебойник нет, правда есть с убитым акамулятором, может снять акамулятор с машины поставить на время инкубации, все равно стоит без дела (денег нет на страховку-4000)!
Привет всем. Как это встал? он сам по себе встал или у тебя блк питания такой что неможет запустить?
У меня стоит здоровый на 28 вольт переменка, а постоянка с нагрузкой выдает 18 вольт так я раньше зимой в морозы им заводил свою жигу.
Вот опять про комп,нужно своим обьяснить что можно сделать в таких случаях, позвонил и сказал. Мне допустим легче я прыгнул в машину 2км и дома, так как я сам себе хозяин, а вот тебе уже посложнее я смотрю. Опять же ты был в курсе что дома авария ты летел дамой на всех порусах, а если бы незнал так телепался бы.
Привет всем. Как это встал? он сам по себе встал или у тебя блк питания такой что неможет запустить?
.
Привет Всем!
Короче, я так понял, у меня глюкнуло питание 5 вольт
на БП от компа, причем на работу терморегулятора не повлияло, а вот движек встал! Я отсоединил клемы от движка, (я уже говорил что он у меня от 5 вольт питается) и замкнул + на массу, после этого подсоединил к движку и он заработал! У нас напряжение очень сильно скачет, может это стало причиной понижения тока на БП и как следствие остановка двигателя!
Я сейчас работаю на проектом нового инка., сейчас подготовлю чертеж и описание, все это дело выложу чтоб узнать ваше мнение! Хотя пока не знаю когда буду воплощать проект в жизнь-может осенью, а может зимой! Если мне будет инк. приносить доход, тогда смогу что-то отложить!
По поводу нового проекта Димона, я тож готов поддержать, только по немногу!
================================ https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/3903?page=1
здесь немного инфы по поводу отверстий вентиляции!
================================
Мужики, скажите, что выгоднее инкубировать? какими лучше продавать однодневками или недельными?
-----------------------------------------------------------
И еще, как сделать овоскоп?
Вот выкладываю печатную плату!
Если что не понятно отвечу!, а так оптопара МОС3021, впаре с симистором БТА, кстати, транзистор вс337 на релюшке при тестах с температурой на аврию дважды вылетел, поставил кт3102 все работает в норме, сопротивлений на дисплей нет т.к у меня дисплей работает без них, и вынесен он отдельно, БП тож отдельно, ну а так все по схеме! Файлы: eeeeeeeeeeee.gif
Здравствуй уважаемые форумчане. Я собрал это устройство http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html прошил, в итоге на дисплее какий то кракозябры и терморегулятор не реагирует на нажатие кнопок. В схеме ошибок нет. Подскажите куда копать. Файлы: pic100401006.jpg
Здравствуй уважаемые форумчане. Я собрал это устройство http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html прошил, в итоге на дисплее какий то кракозябры и терморегулятор не реагирует на нажатие кнопок. В схеме ошибок нет. Подскажите куда копать.
Привет Всем. Попробуй еще раз прошить и скорее всего неправильно развел дорожки на табло.
Здравствуй уважаемые форумчане. Я собрал это устройство http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html прошил, в итоге на дисплее какий то кракозябры и терморегулятор не реагирует на нажатие кнопок. В схеме ошибок нет. Подскажите куда копать.
Привет Всем. Попробуй еще раз прошить и скорее всего неправильно развел дорожки на табло.
точно неправильно развел, бери и меняй на включенном, кнопки нетрогай у тебя должна получиться надпись EEP
Здравствуй уважаемые форумчане. Я собрал это устройство http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html прошил, в итоге на дисплее какий то кракозябры и терморегулятор не реагирует на нажатие кнопок. В схеме ошибок нет. Подскажите куда копать.
Привет Еlec, скажи, какую прошивку использовал? У меня было на подобие, думал что у меня дисплей с общим катодом, прошил - были наподобие кваказябры! Попробовал другую прошивку(с общим анодом) проблема испарилась! Дело в том что, прошитый хоть с общим анодом, хоть с общим катодом-дисплей все равно кажет,хотя по идеи не должен!
Попробуй другую прошивку, если по схеме ошибок нет, схема включается сразу-на дисплее после прошивки горит надпись ЕЕР.
Скидываю примерный чертёж инкубатора!
Жду вопросы и предложения!
Привет Джон. А ты недумал его разделить на четыре части чем больше от куба уходишь тем сложнее выровнить температуру. Лучше сделай четыре куба в одном пусть больше затрат но зато эфекта будет больше, к примеру сделай 3 инкубационных и один выводной и всё это в одном корпусе. Ни когда ненадейся загрузить полностью. Вот у нас в начале начиная с февраля бери скока хочешь а вот в апреле говорят нет яйца и всё хоть усрись. Поэтому я планирую сделать кубовые ну примерно по 500 штук а ящик один. Есть тысяча загрузил два и доволен а так придется гонять на половину пустой. Вот тебе маленький пример. Решать тебе.
Я разделении писал ранее! Я на схеме нарисовал вентиляторы с двух сторон, не обязательно четыре, я думаю и двух хватит, но вот если ящик сделать 1000х1000х1000мм, то возникает такая сложность, растояние от стенок с вентиляторами примерно 18-20см , тоесть 36-40см пространства теряется на смешивания воздуха, и для лотков остается 60х80см!
Сколько лотков и как их разместить?
Кстати Владимир, можешь скинуть фото своего инка?!
Здравствуй уважаемые форумчане. Я собрал это устройство http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html прошил, в итоге на дисплее какий то кракозябры и терморегулятор не реагирует на нажатие кнопок. В схеме ошибок нет. Подскажите куда копать.
Былоб легче если бы написал марку индикатора и какую прошивку залил с ОК или с ОА.
Причины только две.
1.ошибка в разводе.
2. ошибка в катоде.
---------
Володь, а у меня шаха не строгий кубовик, температура держится отлично по всем углам.
На тему гонять пустой инкубатор - а я к примеру не гоняю, докладываю по мере выемки...уже кучка индюшат вывелась :).
Жень, верхний мотор на середку перемести, можно и всего по одному мотору с лева и права но с большими лопастями, или по два но всеравно с лопастями.
Я седня лопасти примерял - класс, от автобуса от радиатора :).
Былоб легче если бы написал марку индикатора и какую прошивку залил с ОК или с ОА.
Причины только две.
1.ошибка в разводе.
2. ошибка в катоде.
---------
Володь, а у меня шаха не строгий кубовик, температура держится отлично по всем углам.
На тему гонять пустой инкубатор - а я к примеру не гоняю, докладываю по мере выемки...уже кучка индюшат вывелась :).
Жень, верхний мотор на середку перемести, можно и всего по одному мотору с лева и права но с большими лопастями, или по два но всеравно с лопастями.
Я седня лопасти примерял - класс, от автобуса от радиатора :).
Четыре мотора-это жирно, но это же рабочий чертеж! я вчера ночью немного уменьшил до куба, и вот что получилось:
Если размеры 1200Х1300Х1000 то общая площадь лотков получается 2,8 м2, а при размерах 1000Х1000Х1000 площадь уменьшилась до 1,6 м2!
Вот и думай как лучше куб и параллепипед? Шутка!
Насчет выводного инка. - это очень удобно!!! можно закладывать яйки по мере поступления!
Олег, а ты лопасти от автобуса примерял на итальянский двигатель или на свой, тот что в инк. стоит? Где покупал итальянские от 350руб? Через инет?
Олег, а ты лопасти от автобуса примерял на итальянский двигатель или на свой, тот что в инк. стоит? Где покупал итальянские от 350руб? Через инет?
Не :), лопасти от атобуса надо ставитьб через привод и ремень, с наружи.
Преимущество большого винта, это малые обороты но идеальное перемешивания воздуха в инкубаторе.
По 350 рублей покупал в оптово/розничном магазине вг.Владимир, 350 рублей это розничная цена.
Не :), лопасти от атобуса надо ставитьб через привод и ремень, с наружи.
Преимущество большого винта, это малые обороты но идеальное перемешивания воздуха в инкубаторе.
По 350 рублей покупал в оптово/розничном магазине вг.Владимир, 350 рублей это розничная цена.
У нас в Краснодаре на радиорынке продают всевозможные двигателя и лопасти в том числе и для промышленного оборудования, но эти черти барыги :), настолько все дорого продают, что мне кажется через инет заказать дешевле будет! Но я у барыг этих видел лопасти диаметром примерно 40см, правда не спросил по чем! У тебя от автобуса каким диаметром, и какой привод будешь применять-от стиралки?
Здравствуй уважаемые форумчане. Я собрал это устройство http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html прошил, в итоге на дисплее какий то кракозябры и терморегулятор не реагирует на нажатие кнопок. В схеме ошибок нет. Подскажите куда копать.
Былоб легче если бы написал марку индикатора и какую прошивку залил с ОК или с ОА.
Причины только две.
1.ошибка в разводе.
2. ошибка в катоде.
Индикатор FYT-3031 BSR-21. Шил этой FI_RELE_OK прошивкой.
Индикатор FYT-3031 BSR-21. Шил этой FI_RELE_OK прошивкой.
А почему ты решил что с общим катодом?
Попробуй эту FI_RELE_OA! Может глюк исчезнет, тем более перепрошить всего пару минут нужно!
Я купил индикатор за 20 руб красный без маркировок вообще, прибором нашел символы, подсоединил, прошил первый раз ОК, почему-то подумал что у меня общий катод, были кваказябры, потом попробывал ОА и схема заработала!
Цена : 125 грн. - 461.77 руб.
Высокоточный терморегулятор для инкубатора ТР - 07
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Терморегулятор предназначен для точного поддержания заданной температуры в инкубаторах и в других системах где
необходимо поддерживать температуру с высокой точностью. Датчиком температуры служит широко распространенный
цифровой датчик DS18B20.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Диапазон измеряемых и регулируемых температур .................................................................... от 0 до 99 С
2. Разрешающая способность измерения и регулирования .............................................. от 0 до +39.9 С , 0.1 С
.................................................. от 40 до +99С , 1 С
3. Точность поддержания температуры ................................................................. +0,1 С от заданного значения
4. Напряжение питания ................................................................................................................. от 130 до 300 Вольт
5. Максимальная коммутируемая мощность резистивной нагрузки ......................................................... 400 Ватт
Еще :
Цена : 110 грн. - 406.35 руб.
Универсальный терморегулятор ТР - 12В
Терморегулятор предназначен для поддержания температуры в заданных пределах и может
использоваться как в быту так и на производстве
там, где позволяют конструктивные особенности пробора. Датчиком температуры служит широко
распространенный цифровой датчик DS18D20.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Диапазон измеряемых и регулируемых температур ................................................................... от -55 до
+125 С
2. Разрешающая способность измерения и регулирования .............от -55 до -10 и от +100 до +125 С ...........
1 С
.............от -9,9 до +99,9
......................................... 0,1 С
3. Точность измерения температуры ....... .DS18B20 прибор высокой точности имеющий заводскую
калибровку.
4. Гистерезис (разность температуры между включением и выключением) ................плюс-минус от 0 до 50,0
С
5. Возможность ограничения задаваемого диапазона по верхнему пределу .................................от -55 до
+125 С
6. Возможность ограничения задаваемого диапазона по нижнему пределу .................................от -55 до
+125 С
7. Выбор логики работы (нагрев или охлаждение)
.................................................................................................есть
8. Таймер времени поддержания температуры ............................................................................ от 1й до
999 минут
9. Таймер времени простоя ............................... ............................................................................ от 1й до
999 минут
10. Напряжение питания .............................................................................................................. 12 Вольт
DC или AC
11. Максимальный коммутируемый ток
............................................................................................................... 10 А
12. Коммутируемое напряжение ................................................................................................................ до
250 Вольт
После подключения терморегулятора к питанию прибор готов к работе. Датчик необходимо расположить
в месте где необходимо поддерживать
температуру , подключить нагревающее (или охлаждающее) устройство.
На индикаторе высвечивается реальная температура датчика. О том, что на данный момент включено
исполнительное устройство (нагреваю-
щее или охлаждающее) сигнализирует мигающая точка в младшем разряде.
Для задания температуры необходимо нажать левую кнопку и выбрать сообщение УГР (установка
градусника), отпустить кнопку и
подтвердить выбранное нажатием правой кнопки . Появится ранее заданная температура. Далее
кнопками и можно
выставить необходимую температуру. При нажатии и удержании кнопки изменяется целое число, при
кратковременных нажатиях меняются
цифры в младшем разряде.. Когда температура выставлена, необходимо подождать 6 секунд,
выставленная температура сохранится в
энергонезависимой памяти и прибор перейдет в режим поддержания температуры.
Во всех случаях (кроме запуска таймера) после последнего отпускания любой из кнопок через 6 секунд
прибор переходит в основной режим.
Для задания других параметров необходимо войти в сервисный режим. Для этого нужно при выключенном
приборе нажать правую кнопку ,
подать питание на прибор , отпустить кнопку и левой кнопкой выбрать нужный параметр. При
подтверждении выбранного параметра
правой кнопкой , входим в режим изменения параметра. Задав необходимые значения, ждем 6 секунд и
прибор сохранив данное изменение в
энергонезависимой памяти выходит в основной режим. Для изменения следующего параметра опять
необходимо войти в сервисный режим
ГГР - гистерезис, параметр в котором задается разность температуры между включением и выключением
нагрузки. Заданное число в этом
параметре суммируется с заданным в параметре УГР числом для выключения и вычитается для включения.
Например, в УГР задано число 36,6
а в ГГР число 5,5. Если терморегулятор в режиме нагрева включение будет происходить при 31,1 С , а
выключение при 42,1 С. Если в режиме
охлаждения то при 42,1 С будет включение, а при 31,1 С выключение.
НАГ - параметр в котором можно переключать прибор из режима нагрева в режим охлаждения и наоборот.
После подтверждения этого пара-
метра, левой кнопкой можно выбрать on - режим нагрева или правой , OFF - режим охлаждения.
ОНП - параметр в котором можно ограничить минимальное задаваемое число в параметре УГР , при этом
на момент задания этого параметра
число заданное в УГР должно быть больше задаваемого.
ОВП - параметр в котором можно ограничить максимальное задаваемое число в параметре УТР , при
этом на момент задания этого параметра
число заданное в УГР должно быть меньше задаваемого.
Оба параметра ОНП и ОВП применяются когда не допустимо случайное задание в УГР температуры
фатальной для технологического
процесса. За пределами выставленными в ОНП и ОВП работа реле включающего нагрузку блокируется
(функция полезна в системах
оттайки, инкубаторах и т.д.).
ВРР - параметр в котором можно задать в течении какого времени необходимо поддерживать температуру
заданную в УГР . По истечению за-
данного времени блокируется работа реле включающего нагрузку и засвечивается точка в младшем разряде
свидетельствующая о том что время
таймера истекло. Для повторного запуска необходимо выбрать режим РАБ и подтвердить его нажав
правую кнопку . Если в этом параметре
задано число ноль, то функция таймера отключается.
ВРП - параметр времени простоя. Работает совместно с параметром ВРР. Если в параметре ВРР задано
время таймера, а в параметре ВРП
время простоя то прибор будет работать в циклическом режиме. Сначала терморегулятор будет поддерживать
температуру в течении времени
заданного в ВРР затем ждать время простоя заданного в параметре ВРП и повторно запускать таймер с
временем поддержания температуры.
Если в этом параметре заданно число ноль то его функция выключена.
Прибор автоматически определяет наличие и исправность датчика. При отсутствии и обрыве датчика на
индикаторе сообщение H 1 , при корот-
ком замыкании в линии связи и при неправильно подключенном датчике сообщение L o . При неисправном
датчике и его отсутствии нагрузка
автоматически отключается.
Длина провода соединяющего датчик с прибором может быть произвольно увеличена до необходимой
любым медным проводом произволь-
ного сечения. Необходимо только соблюсти полярность подключения. Электрическое сопротивление линии
на точность измерения не влияет,
так как датчик передает информацию о величине температуры цифровым кодом, а не потенциалом или током.
Там так и сделано. При влажности равной заданной, выход сразу выключится.
При наборе влажности пауза нужна. Так как это процесс инерционный то можно залить инкубатор, пока до датчика дойдет, что он мокрый:) Поэтому и сделал так, включили пауза выключили смотрим надо ли еще, а не постоянно молотить.
А я не смог сделать ПИД . Проблема в ИД и как их настроить на конкретный объем, и как их подстраивать при изменении внешней температуры. Инкубатор может же стоять и в сарае. Поэтому я скатился на свой алгоритм.
Дим приветствую.
Насчет ПИД, даж не парься, то что ты разработал и мною к примеру применяется - идеально хоть для малого инкубатора -хоть для большого - хоть инкубатор стоит при комнатной температуре, хоть в подвале где на данный момент 14-16 градусов....как грится мною лично проверенно.
И к слову, я писал про намек достойной оплаты за прогу - ну напишу открытым текстом - мною работа термостата оценена на 1000 рублей - что я и заплачу Дмитрию.
Исходя из качества работы данного термостата мы покрайней мере с Владимиром готовы заплатить по 40 енотов за разработку новой проги ( я думаю для старта и всего от двух человек это нормально, конечно за такую функциональность мало но мы надеюсь не одни.),
Термостат Дмитрия и на данный момент защищен от зависона.
ЖКИ - ну честно слово на дух не перевариваю, мало того что и так ни фига невидно, в темноте темболее, а мне как очкарику - поболее и посветлее - а пожилым людям и подавно.
Дим делай, когда будет время свободное, к зиме так к зиме сделаеш не один год жить то собрались - ну и не все жлобы кто то и благодарность зашлет.
Евгений - вот про рекламу я промолчал - это не говорится открытым текстом, за рекламу денег запросят - действуй по усмотрению и по правилам...тут могу только одно сказать...кто то обсуждает а кто то предпренимает :).
Перенаправление потока воздуха, имхо актуально и очень к примеру открытия дверей инкубатора для замены /выемки яиц..но имхо и не кретично.
Сергей - возможно ваш проект тоже хорош, но по крайней мере у Димке все открыто и доступно, ваш проект ни в целом ни в подробном описании и доступности я лично не видел...так что не имея доступности к повторению, мне самым достойным из десятка термостатов для повторения и простоте и качеству - нравится Димкин проект, и мне более прельщает сделать самому, чтобы я в любой момент сам мог перепрошить и отремонтировать, а не зависить от кого либо, тем более сам бывший проф.телемастер и действующий радиолюбитель с 36 летним стажем.
+ Димкиной разработки - силовой блок по выбору, алгоритм управления по выбору, алгоритм работы переворота по выбору - ...собственно у каждого свое и каждому свой выбор.
И покрайней мере с данным термостатом и самодельным инкубатором и все в одном, я слава Богу вывел, за один присест, Перепелят, циплят, половина гусей уже в подросковом пищат
Индюшата уже в полках под вывод, короче в данном термостате уже и без того есть что надо, в новой разработке будет все и то что не надо :).
Файлы:
2_107.jpg
Правильно Олег. Непарься Димон. Мною тоже проверенно и кстати глюки были из за б\у кондеров теперь оба работают отлично, проверенно 100%. Давно мечтал о таком терморегуляторе. И советую всем, непожалеете.
Полностью поддерживаю.
Поддерживаю.
Здравствуйте! Рад что последовала такая реакция на мое мнение! По крайней мере многие вещи прояснились!
Владимир, скажи пожалуйста, что мне делать? У меня встал движок от печки, пока на работе был и не запускается! Теперь понятно зчем связь с компом нужна, хотя в этой ситуации я все равно ни чего бы не смог сделать, дежурство есть дежурство!
Владимир, я запустил движок, какой-то глюк с питанием, к сожалению не знаю сколько времени стоял, мои не вкурсах, теперь раскажу как действовать надо в этой ситуации!
В сети напряжение постоянно скачет, а денег на бесперебойник нет, правда есть с убитым акамулятором, может снять акамулятор с машины поставить на время инкубации, все равно стоит без дела (денег нет на страховку-4000)!
Доброго дня всем.
Для Legos, мой проект пока еще не завершен, поэтому я еще не публикую (пока рановато), после доводки - милости просим, при желании на сегодня могу предоставить полностью его схему и печатку, с прошивкой попозже.
То же самое и про А120М, тоже после доводки.
Про А120М могу сказать чуть больше, я внес все необходимые поправки в схему и алгоритм работы, которые позволяют его применить в шкафах до 3000 яиц, на сегодня она проходит испытание на шкафу в 1500 яиц, хотя изначально схема была расчитана на вместимость шкафа до 500 яиц.
Жень, привет.
Аккумулятор можеш ставить от автомобиля, только не все ИБП имеют стабилизатор.
Для авто движка, нужен ток большой, если у него посадочные места втулка в пластмасе - то они долго не живут.
--------
Вот крыльчатка к примеру от холодильного оборудования:
http://www.zapaska.by/img.php?src=../../catalogue/catalogue_10/catalogue...
Вот двигатели:
http://www.morena-iset.ru/catalog/good/219/
Данные двигатели (тут правда дорого, цена я покупал от 350 рублей) расчитаны на длиииительную (заметь безостановочную работу порой месяцами а то и все теплое время суток) на отсос/нагнетание.
Я их пока не ставил, во второй большой буду,..но могу тебя заверить на холодильном торговом оборудование работают по ..дЦать лет без поломок.
Привет всем. Как это встал? он сам по себе встал или у тебя блк питания такой что неможет запустить?
У меня стоит здоровый на 28 вольт переменка, а постоянка с нагрузкой выдает 18 вольт так я раньше зимой в морозы им заводил свою жигу.
Вот опять про комп,нужно своим обьяснить что можно сделать в таких случаях, позвонил и сказал. Мне допустим легче я прыгнул в машину 2км и дома, так как я сам себе хозяин, а вот тебе уже посложнее я смотрю. Опять же ты был в курсе что дома авария ты летел дамой на всех порусах, а если бы незнал так телепался бы.
Привет всем. Как это встал? он сам по себе встал или у тебя блк питания такой что неможет запустить?
У меня стоит здоровый на 28 вольт переменка, а постоянка с нагрузкой выдает 18 вольт так я раньше зимой в морозы им заводил свою жигу.
Вот опять про комп,нужно своим обьяснить что можно сделать в таких случаях, позвонил и сказал. Мне допустим легче я прыгнул в машину 2км и дома, так как я сам себе хозяин, а вот тебе уже посложнее я смотрю. Опять же ты был в курсе что дома авария ты летел дамой на всех порусах, а если бы незнал так телепался бы.
.
Привет Всем!
Короче, я так понял, у меня глюкнуло питание 5 вольт
на БП от компа, причем на работу терморегулятора не повлияло, а вот движек встал! Я отсоединил клемы от движка, (я уже говорил что он у меня от 5 вольт питается) и замкнул + на массу, после этого подсоединил к движку и он заработал! У нас напряжение очень сильно скачет, может это стало причиной понижения тока на БП и как следствие остановка двигателя!
Я сейчас работаю на проектом нового инка., сейчас подготовлю чертеж и описание, все это дело выложу чтоб узнать ваше мнение! Хотя пока не знаю когда буду воплощать проект в жизнь-может осенью, а может зимой! Если мне будет инк. приносить доход, тогда смогу что-то отложить!
По поводу нового проекта Димона, я тож готов поддержать, только по немногу!
================================
https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/3903?page=1
здесь немного инфы по поводу отверстий вентиляции!
================================
Мужики, скажите, что выгоднее инкубировать? какими лучше продавать однодневками или недельными?
-----------------------------------------------------------
И еще, как сделать овоскоп?
Вот выкладываю печатную плату!
Если что не понятно отвечу!, а так оптопара МОС3021, впаре с симистором БТА, кстати, транзистор вс337 на релюшке при тестах с температурой на аврию дважды вылетел, поставил кт3102 все работает в норме, сопротивлений на дисплей нет т.к у меня дисплей работает без них, и вынесен он отдельно, БП тож отдельно, ну а так все по схеме!
Файлы:
eeeeeeeeeeee.gif
Кому нужен layout проект перекину по мылу!
Размер платы 7Х7,5 см!
Кому нужен layout проект перекину по мылу!
Размер платы 7Х7,5 см!
Здравствуй уважаемые форумчане. Я собрал это устройство http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html прошил, в итоге на дисплее какий то кракозябры и терморегулятор не реагирует на нажатие кнопок. В схеме ошибок нет. Подскажите куда копать.
Файлы:
pic100401006.jpg
Привет Всем. Попробуй еще раз прошить и скорее всего неправильно развел дорожки на табло.
точно неправильно развел, бери и меняй на включенном, кнопки нетрогай у тебя должна получиться надпись EEP
Привет Еlec, скажи, какую прошивку использовал? У меня было на подобие, думал что у меня дисплей с общим катодом, прошил - были наподобие кваказябры! Попробовал другую прошивку(с общим анодом) проблема испарилась! Дело в том что, прошитый хоть с общим анодом, хоть с общим катодом-дисплей все равно кажет,хотя по идеи не должен!
Попробуй другую прошивку, если по схеме ошибок нет, схема включается сразу-на дисплее после прошивки горит надпись ЕЕР.
Да всё может быть.
Скидываю примерный чертёж инкубатора!
Жду вопросы и предложения!
Файлы:
1_4.gif
Привет Джон. А ты недумал его разделить на четыре части чем больше от куба уходишь тем сложнее выровнить температуру. Лучше сделай четыре куба в одном пусть больше затрат но зато эфекта будет больше, к примеру сделай 3 инкубационных и один выводной и всё это в одном корпусе. Ни когда ненадейся загрузить полностью. Вот у нас в начале начиная с февраля бери скока хочешь а вот в апреле говорят нет яйца и всё хоть усрись. Поэтому я планирую сделать кубовые ну примерно по 500 штук а ящик один. Есть тысяча загрузил два и доволен а так придется гонять на половину пустой. Вот тебе маленький пример. Решать тебе.
Я разделении писал ранее! Я на схеме нарисовал вентиляторы с двух сторон, не обязательно четыре, я думаю и двух хватит, но вот если ящик сделать 1000х1000х1000мм, то возникает такая сложность, растояние от стенок с вентиляторами примерно 18-20см , тоесть 36-40см пространства теряется на смешивания воздуха, и для лотков остается 60х80см!
Сколько лотков и как их разместить?
Кстати Владимир, можешь скинуть фото своего инка?!
Былоб легче если бы написал марку индикатора и какую прошивку залил с ОК или с ОА.
Причины только две.
1.ошибка в разводе.
2. ошибка в катоде.
---------
Володь, а у меня шаха не строгий кубовик, температура держится отлично по всем углам.
На тему гонять пустой инкубатор - а я к примеру не гоняю, докладываю по мере выемки...уже кучка индюшат вывелась :).
Жень, верхний мотор на середку перемести, можно и всего по одному мотору с лева и права но с большими лопастями, или по два но всеравно с лопастями.
Я седня лопасти примерял - класс, от автобуса от радиатора :).
Четыре мотора-это жирно, но это же рабочий чертеж! я вчера ночью немного уменьшил до куба, и вот что получилось:
Если размеры 1200Х1300Х1000 то общая площадь лотков получается 2,8 м2, а при размерах 1000Х1000Х1000 площадь уменьшилась до 1,6 м2!
Вот и думай как лучше куб и параллепипед? Шутка!
Насчет выводного инка. - это очень удобно!!! можно закладывать яйки по мере поступления!
Олег, а ты лопасти от автобуса примерял на итальянский двигатель или на свой, тот что в инк. стоит? Где покупал итальянские от 350руб? Через инет?
Не :), лопасти от атобуса надо ставитьб через привод и ремень, с наружи.
Преимущество большого винта, это малые обороты но идеальное перемешивания воздуха в инкубаторе.
По 350 рублей покупал в оптово/розничном магазине вг.Владимир, 350 рублей это розничная цена.
У нас в Краснодаре на радиорынке продают всевозможные двигателя и лопасти в том числе и для промышленного оборудования, но эти черти барыги :), настолько все дорого продают, что мне кажется через инет заказать дешевле будет! Но я у барыг этих видел лопасти диаметром примерно 40см, правда не спросил по чем! У тебя от автобуса каким диаметром, и какой привод будешь применять-от стиралки?
Индикатор FYT-3031 BSR-21. Шил этой FI_RELE_OK прошивкой.
А почему ты решил что с общим катодом?
Попробуй эту FI_RELE_OA! Может глюк исчезнет, тем более перепрошить всего пару минут нужно!
Я купил индикатор за 20 руб красный без маркировок вообще, прибором нашел символы, подсоединил, прошил первый раз ОК, почему-то подумал что у меня общий катод, были кваказябры, потом попробывал ОА и схема заработала!
Нашел в Украине следующие оборудование оцените :
Цена : 125 грн. - 461.77 руб.
Высокоточный терморегулятор для инкубатора ТР - 07
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Терморегулятор предназначен для точного поддержания заданной температуры в инкубаторах и в других системах где
необходимо поддерживать температуру с высокой точностью. Датчиком температуры служит широко распространенный
цифровой датчик DS18B20.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Диапазон измеряемых и регулируемых температур .................................................................... от 0 до 99 С
2. Разрешающая способность измерения и регулирования .............................................. от 0 до +39.9 С , 0.1 С
.................................................. от 40 до +99С , 1 С
3. Точность поддержания температуры ................................................................. +0,1 С от заданного значения
4. Напряжение питания ................................................................................................................. от 130 до 300 Вольт
5. Максимальная коммутируемая мощность резистивной нагрузки ......................................................... 400 Ватт
Файлы:
12_12_0.jpg
Еще :
Цена : 110 грн. - 406.35 руб.
Универсальный терморегулятор ТР - 12В
Терморегулятор предназначен для поддержания температуры в заданных пределах и может
использоваться как в быту так и на производстве
там, где позволяют конструктивные особенности пробора. Датчиком температуры служит широко
распространенный цифровой датчик DS18D20.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Диапазон измеряемых и регулируемых температур ................................................................... от -55 до
+125 С
2. Разрешающая способность измерения и регулирования .............от -55 до -10 и от +100 до +125 С ...........
1 С
.............от -9,9 до +99,9
......................................... 0,1 С
3. Точность измерения температуры ....... .DS18B20 прибор высокой точности имеющий заводскую
калибровку.
4. Гистерезис (разность температуры между включением и выключением) ................плюс-минус от 0 до 50,0
С
5. Возможность ограничения задаваемого диапазона по верхнему пределу .................................от -55 до
+125 С
6. Возможность ограничения задаваемого диапазона по нижнему пределу .................................от -55 до
+125 С
7. Выбор логики работы (нагрев или охлаждение)
.................................................................................................есть
8. Таймер времени поддержания температуры ............................................................................ от 1й до
999 минут
9. Таймер времени простоя ............................... ............................................................................ от 1й до
999 минут
10. Напряжение питания .............................................................................................................. 12 Вольт
DC или AC
11. Максимальный коммутируемый ток
............................................................................................................... 10 А
12. Коммутируемое напряжение ................................................................................................................ до
250 Вольт
После подключения терморегулятора к питанию прибор готов к работе. Датчик необходимо расположить
в месте где необходимо поддерживать
температуру , подключить нагревающее (или охлаждающее) устройство.
На индикаторе высвечивается реальная температура датчика. О том, что на данный момент включено
исполнительное устройство (нагреваю-
щее или охлаждающее) сигнализирует мигающая точка в младшем разряде.
Для задания температуры необходимо нажать левую кнопку и выбрать сообщение УГР (установка
градусника), отпустить кнопку и
подтвердить выбранное нажатием правой кнопки . Появится ранее заданная температура. Далее
кнопками и можно
выставить необходимую температуру. При нажатии и удержании кнопки изменяется целое число, при
кратковременных нажатиях меняются
цифры в младшем разряде.. Когда температура выставлена, необходимо подождать 6 секунд,
выставленная температура сохранится в
энергонезависимой памяти и прибор перейдет в режим поддержания температуры.
Во всех случаях (кроме запуска таймера) после последнего отпускания любой из кнопок через 6 секунд
прибор переходит в основной режим.
Для задания других параметров необходимо войти в сервисный режим. Для этого нужно при выключенном
приборе нажать правую кнопку ,
подать питание на прибор , отпустить кнопку и левой кнопкой выбрать нужный параметр. При
подтверждении выбранного параметра
правой кнопкой , входим в режим изменения параметра. Задав необходимые значения, ждем 6 секунд и
прибор сохранив данное изменение в
энергонезависимой памяти выходит в основной режим. Для изменения следующего параметра опять
необходимо войти в сервисный режим
ГГР - гистерезис, параметр в котором задается разность температуры между включением и выключением
нагрузки. Заданное число в этом
параметре суммируется с заданным в параметре УГР числом для выключения и вычитается для включения.
Например, в УГР задано число 36,6
а в ГГР число 5,5. Если терморегулятор в режиме нагрева включение будет происходить при 31,1 С , а
выключение при 42,1 С. Если в режиме
охлаждения то при 42,1 С будет включение, а при 31,1 С выключение.
НАГ - параметр в котором можно переключать прибор из режима нагрева в режим охлаждения и наоборот.
После подтверждения этого пара-
метра, левой кнопкой можно выбрать on - режим нагрева или правой , OFF - режим охлаждения.
ОНП - параметр в котором можно ограничить минимальное задаваемое число в параметре УГР , при этом
на момент задания этого параметра
число заданное в УГР должно быть больше задаваемого.
ОВП - параметр в котором можно ограничить максимальное задаваемое число в параметре УТР , при
этом на момент задания этого параметра
число заданное в УГР должно быть меньше задаваемого.
Оба параметра ОНП и ОВП применяются когда не допустимо случайное задание в УГР температуры
фатальной для технологического
процесса. За пределами выставленными в ОНП и ОВП работа реле включающего нагрузку блокируется
(функция полезна в системах
оттайки, инкубаторах и т.д.).
ВРР - параметр в котором можно задать в течении какого времени необходимо поддерживать температуру
заданную в УГР . По истечению за-
данного времени блокируется работа реле включающего нагрузку и засвечивается точка в младшем разряде
свидетельствующая о том что время
таймера истекло. Для повторного запуска необходимо выбрать режим РАБ и подтвердить его нажав
правую кнопку . Если в этом параметре
задано число ноль, то функция таймера отключается.
ВРП - параметр времени простоя. Работает совместно с параметром ВРР. Если в параметре ВРР задано
время таймера, а в параметре ВРП
время простоя то прибор будет работать в циклическом режиме. Сначала терморегулятор будет поддерживать
температуру в течении времени
заданного в ВРР затем ждать время простоя заданного в параметре ВРП и повторно запускать таймер с
временем поддержания температуры.
Если в этом параметре заданно число ноль то его функция выключена.
Прибор автоматически определяет наличие и исправность датчика. При отсутствии и обрыве датчика на
индикаторе сообщение H 1 , при корот-
ком замыкании в линии связи и при неправильно подключенном датчике сообщение L o . При неисправном
датчике и его отсутствии нагрузка
автоматически отключается.
Длина провода соединяющего датчик с прибором может быть произвольно увеличена до необходимой
любым медным проводом произволь-
ного сечения. Необходимо только соблюсти полярность подключения. Электрическое сопротивление линии
на точность измерения не влияет,
так как датчик передает информацию о величине температуры цифровым кодом, а не потенциалом или током.
Файлы:
123_2_0.jpg