Привет всем подскажите ?Котел дон 16 подключил- 100 метров 32 водопроводной трубы и 12метров металл труба 62 сколько еще поставить можно батарей что бы обогреть 100кв теплицы в зиму
60 ватт, метр трубы 32 даёт примерно, при 70 гр теплоносителя 6 киловат даст 100 метров, а регистры смотря какие поставите,там указана будет мощьность.
60 ватт, метр трубы 32 даёт примерно, при 70 гр теплоносителя 6 киловат даст 100 метров, а регистры смотря какие поставите,там указана будет мощьность.
там раза в 2 меньше и тоже очень зависит от температуры теплоносителя
я считал у себя на 600 метров 25-й трубы около 18 кВт отбора тепла получается, но мог ошибиться
варю котёл типа труба в трубе, внутренний (топка) труба ду63см, а наружный гнул из листа, идеально в круг согнуть не удалось, получился элипс и когда вставляю одну в другую получается водяная рубашка местами 1-2 см всего, можно ли оставить такой зазор и чем это грозит, или нужно выправлять
варю котёл типа труба в трубе, внутренний (топка) труба ду63см, а наружный гнул из листа, идеально в круг согнуть не удалось, получился элипс и когда вставляю одну в другую получается водяная рубашка местами 1-2 см всего, можно ли оставить такой зазор и чем это грозит, или нужно выправлять
НИЧЕГО СТРАШНОГО. ЛИШЬ БЫ НЕ ПРИКАСАЛИСЬ. ВСЕ РАВНО ВОДА ОМЫВАТЬ И ОХЛАЖДАТЬ БУДЕТ. НЕ ПРОГОРИТ. ИМХО.
А нельзя приварить к 630й трубе направляющие по расчетной толщине . Когда будете вставлять свой гнутый лист они его выровняют как надо.
да выровнить наверно можно попробывать, просто с верху получается расстояние рубашки 180мм , вот думаю вварить туда трубу 150мм, по ней дым пустить, чтоб лишнее тепло с дымаря снять, боюсь намудрить, что бы переделывать потом не пришлось
Вот мой адронный коллайдер. Хвалиться особо нечем. На заслонки практически не реагирует.
Горит нормально при так открытой дверце. При закрытой переходит в режим тления и греет сам себя.
Наклонные колосники выкинул, с ними почти не горел.
На стенках бункера виден нагар. Мне кажется пропускает песчаный затвор. Печка разгорается - невозможно подойти. Прикрываешь- переходит в режим тления. Среднее положение не могу найти... Может и правда нужен регулятор ставить.
Горел правда на этой закладке 7 часов и нормально грел. Ветер был ужасный- тяга была - дрова высасывало)))
На одном фото теплообменник внутри.
Горизонтальный дымоход 14м. вертикальный 5м. Все труба 180мм. ( фрегатная) оцинковка.
Не судите строго, я только учусь)
7 часов нормально. В режим включил-выключил(без среднего) происходит из-за того что тяга падает в вертикальной трубе которая сразу от печки идет. Падает тяга же из-за того что в нее перестает идти пламя из-за того что длинная горизонтальная труба между печкой и вертикальной трубой. Делали бы как на чертеже, так труба которая у вас горизонтальная у меня под 45гр. и колосники не четко ниже выходящей трубы а выше нее на 1\3. в 1\3 часть трубы воздух заходит не проходя через дрова, получается вторичка с очень горячим воздухом(он инфракрасным излучением от дров нагревается, а вы сделали его в горизонтальной трубе куда он заходит довольно холодный, что плохо. И из-за того что труба под 45гр в нее попадают даже минимальные языки пламени и создают тягу, а когда туда огонь не идет тяга у вас происходит именно дымоходом, а не вертикальной трубой.
Мало. Хочу добиться 12часового горения. В 6 вечера затопить и до 6 утра чтобы горело и грело( самое главное))))
den13371 пишет:
и колосники не четко ниже выходящей трубы а выше нее на 1\3. в 1\3
У меня сначала почти так же и было. Забивает пеплом выходную трубу( карбюратор)))
den13371 пишет:
Делали бы как на чертеже, так труба которая у вас горизонтальная у меня под 45гр.
Не помню про чертеж.
Наверно вы правы. Но тяга у меня нормальная- не дымит.
Разжигается быстро, но с открытой дверцей. Закрываешь ее, начинает " пыхтеть" выбрасывает газы через заслонку( на фото видно) , приоткрываешь, начинает ровно гореть. Разгорается( прогреваются дымоходы) все нормально. Все закрываю- переходит в тлеющий режим, но не сразу, а через пару часов, соответственно остывая за это время. Подойдешь, откроешь дверцу- разгорится за 5 минут, потом можно опять прикрывать.
Все равно не пойму почему пыхтит.... За секунду пару раз воздух туда - сюда гуляет, бывает с выбросом пламени
Семь часов это круть. Юра у меня пара вопросов. Песчаный затвор - это сверху по кайме под крышку? И еще один, если в качестве бочки-емкости под дрова использовать бочку из под масла, как думаешь не прогорит?
Во-первых, не воткну что есть в этой печке теплообменник
Ну это вторая труба 300мм диаметр. Блин в ней, точнее 4 штуки ( я сфоткал перед тем как заварить)
Это для того чтобы заставить газы двигаться вдоль стенки трубя, увеличивая тем самым теплообмен.
А бункер с дровами из трубы 600мм
.
Александр_Р пишет:
бочку из под масла, как думаешь не прогорит?
Не, прогорит. Ну или внизу выложить огнеупорным кирпичом. Как у Дония ( в инете есть)
Чем хороша такая модель, в качестве теплообменника можно и котел поставить. Или просто сварить такую шахтную приставку к любому котлу. Просто и эффективно.
У нас тут такая тема есть. Где то в глубине я нашел фотки и описание такой приставки. Почитайте, она не очень большая https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/134842
Да, песчаный затвор вверху под крышкой
Во-первых, не воткну что есть в этой печке теплообменник
Ну это вторая труба 300мм диаметр. Блин в ней, точнее 4 штуки ( я сфоткал перед тем как заварить)
Это для того чтобы заставить газы двигаться вдоль стенки трубя, увеличивая тем самым теплообмен.
А бункер с дровами из трубы 600мм
.
Александр_Р пишет:
бочку из под масла, как думаешь не прогорит?
Не, прогорит. Ну или внизу выложить огнеупорным кирпичом. Как у Дония ( в инете есть)
Чем хороша такая модель, в качестве теплообменника можно и котел поставить. Или просто сварить такую шахтную приставку к любому котлу. Просто и эффективно.
У нас тут такая тема есть. Где то в глубине я нашел фотки и описание такой приставки. Почитайте, она не очень большая https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/134842
Да, песчаный затвор вверху под крышкой
БЛИН, ЮР! НАМАЛЯКАЙ КАК ВРЕМЯ БУДЕТ. ВОБЩЕ НЕ ВКУРЮ КАК РАБОТАЕТ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Привет всем подскажите ?Котел дон 16 подключил- 100 метров 32 водопроводной трубы и 12метров металл труба 62 сколько еще поставить можно батарей что бы обогреть 100кв теплицы в зиму
60 ватт, метр трубы 32 даёт примерно, при 70 гр теплоносителя 6 киловат даст 100 метров, а регистры смотря какие поставите,там указана будет мощьность.
Спасибо
Металлической? А если пластик или полиэтилен?
Ага метал.,а вот по пластику и полиэтилену не могу формулу найти.
Угу. Сенкс.
там раза в 2 меньше и тоже очень зависит от температуры теплоносителя
я считал у себя на 600 метров 25-й трубы около 18 кВт отбора тепла получается, но мог ошибиться
Как то обсуждали:металл и пластик 1 к 3-ом.
А вот по цене,пластик дешевле и на много.
Потому и раскидываю 600 метров, еще значительно зависит от температуры теплоносителя
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28647
нашел такую бяку
варю котёл типа труба в трубе, внутренний (топка) труба ду63см, а наружный гнул из листа, идеально в круг согнуть не удалось, получился элипс и когда вставляю одну в другую получается водяная рубашка местами 1-2 см всего, можно ли оставить такой зазор и чем это грозит, или нужно выправлять
НИЧЕГО СТРАШНОГО. ЛИШЬ БЫ НЕ ПРИКАСАЛИСЬ. ВСЕ РАВНО ВОДА ОМЫВАТЬ И ОХЛАЖДАТЬ БУДЕТ. НЕ ПРОГОРИТ. ИМХО.
А нельзя приварить к 630й трубе направляющие по расчетной толщине . Когда будете вставлять свой гнутый лист они его выровняют как надо.
11
12
24 )
да выровнить наверно можно попробывать, просто с верху получается расстояние рубашки 180мм , вот думаю вварить туда трубу 150мм, по ней дым пустить, чтоб лишнее тепло с дымаря снять, боюсь намудрить, что бы переделывать потом не пришлось
Вот мой адронный коллайдер. Хвалиться особо нечем. На заслонки практически не реагирует.
Горит нормально при так открытой дверце. При закрытой переходит в режим тления и греет сам себя.
Наклонные колосники выкинул, с ними почти не горел.
На стенках бункера виден нагар. Мне кажется пропускает песчаный затвор. Печка разгорается - невозможно подойти. Прикрываешь- переходит в режим тления. Среднее положение не могу найти... Может и правда нужен регулятор ставить.
Горел правда на этой закладке 7 часов и нормально грел. Ветер был ужасный- тяга была - дрова высасывало)))
На одном фото теплообменник внутри.
Горизонтальный дымоход 14м. вертикальный 5м. Все труба 180мм. ( фрегатная) оцинковка.
Не судите строго, я только учусь)
Юр, а размер теплицы?
Скоро свой буду обвязывать-нафотаю немного
7 часов нормально. В режим включил-выключил(без среднего) происходит из-за того что тяга падает в вертикальной трубе которая сразу от печки идет. Падает тяга же из-за того что в нее перестает идти пламя из-за того что длинная горизонтальная труба между печкой и вертикальной трубой. Делали бы как на чертеже, так труба которая у вас горизонтальная у меня под 45гр. и колосники не четко ниже выходящей трубы а выше нее на 1\3. в 1\3 часть трубы воздух заходит не проходя через дрова, получается вторичка с очень горячим воздухом(он инфракрасным излучением от дров нагревается, а вы сделали его в горизонтальной трубе куда он заходит довольно холодный, что плохо. И из-за того что труба под 45гр в нее попадают даже минимальные языки пламени и создают тягу, а когда туда огонь не идет тяга у вас происходит именно дымоходом, а не вертикальной трубой.
Нагар в бункере(точнее смола) из-за того что там происходит конвекция так и будет, от этого не избавиться. По поводу хвалиться нечем. 7 часов горения
А где можно чертеж посмотреть а то у меня салат скоро замерзнет
3,5 сотки. Буду еще бубу ставить, одной мало
Мало. Хочу добиться 12часового горения. В 6 вечера затопить и до 6 утра чтобы горело и грело( самое главное))))
У меня сначала почти так же и было. Забивает пеплом выходную трубу( карбюратор)))
Не помню про чертеж.
Наверно вы правы. Но тяга у меня нормальная- не дымит.
Разжигается быстро, но с открытой дверцей. Закрываешь ее, начинает " пыхтеть" выбрасывает газы через заслонку( на фото видно) , приоткрываешь, начинает ровно гореть. Разгорается( прогреваются дымоходы) все нормально. Все закрываю- переходит в тлеющий режим, но не сразу, а через пару часов, соответственно остывая за это время. Подойдешь, откроешь дверцу- разгорится за 5 минут, потом можно опять прикрывать.
Все равно не пойму почему пыхтит.... За секунду пару раз воздух туда - сюда гуляет, бывает с выбросом пламени
Семь часов это круть. Юра у меня пара вопросов. Песчаный затвор - это сверху по кайме под крышку? И еще один, если в качестве бочки-емкости под дрова использовать бочку из под масла, как думаешь не прогорит?
Если сверху,то подкипать будет(если пленку или покрышку кинешь),а снизу пойдет.
Ну это вторая труба 300мм диаметр. Блин в ней, точнее 4 штуки ( я сфоткал перед тем как заварить)
Это для того чтобы заставить газы двигаться вдоль стенки трубя, увеличивая тем самым теплообмен.
А бункер с дровами из трубы 600мм
.
Не, прогорит. Ну или внизу выложить огнеупорным кирпичом. Как у Дония ( в инете есть)
Чем хороша такая модель, в качестве теплообменника можно и котел поставить. Или просто сварить такую шахтную приставку к любому котлу. Просто и эффективно.
У нас тут такая тема есть. Где то в глубине я нашел фотки и описание такой приставки. Почитайте, она не очень большая
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/134842
Да, песчаный затвор вверху под крышкой
БЛИН, ЮР! НАМАЛЯКАЙ КАК ВРЕМЯ БУДЕТ. ВОБЩЕ НЕ ВКУРЮ КАК РАБОТАЕТ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Ну вот схема, я ж выкладывал ее.
Шахтный котел нижнего горения
[/quote]
У меня сначала почти так же и было. Забивает пеплом выходную трубу( карбюратор)))
[/quote]
Вот для этого она и под 45гр и пепел высыпается в зольник.
Примерно так же как у Urri.
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/55959?page=110 пост 3307