100% кабель берёт. Счетчик не самоход. Выносной на столбе. От счетчика два кабеля. Один кабель идет в дом и из дома на постройки. А второй этот, только на сварку и лампочку рядом со сваркой. Отключаю оба кабеля, счетчик стоит. Подключаю этот кабель от соединенный на втором конце автоматом, Тобишь получается вообще ни к чему не под соединенный, счетчик начинает идти. А засек то это дело потому что в один прекрасный момент пришлось заплатить за свет на 1000р больше.... Первым делом засек показания выносного счетчика по которому плачу за электро и показания старого счетчика стоящего в доме. Вот там разницу увидел сразу ибо кабель на сварку идет мимо счетчика в доме. Откинул кабель, и показания выровнялись. Теперь вот думаю как бы найти пробой.
Теоретически кабель сам по себе может работать как потребитель это же конденсатор по большому счету. Методики по поиску повреждения кабеля прожиганием существуют но как-то не приходилось их применять на практике.
Теоретически кабель сам по себе может работать как потребитель это же конденсатор по большому счету. Методики по поиску повреждения кабеля прожиганием существуют но как-то не приходилось их применять на практике.
Так он до этого 7 лет в таком же положении работал и не брал на себя. ни чего. В крайнем случае точно не 400 квт/час в месяц. Почему вдруг одномоментно стал конденсатором? Платил за электро все время в районе 900р в месяц, а в следующий месяц 1900р заплатил. Потому сейчас подключаю кабель только на время работы. Не совсем удобно это. Думаю положить другой. А этот жалко выкидывать то. Вот и думаю как определить где пробой?
100% кабель берёт. Счетчик не самоход. Выносной на столбе. От счетчика два кабеля. Один кабель идет в дом и из дома на постройки. А второй этот, только на сварку и лампочку рядом со сваркой. Отключаю оба кабеля, счетчик стоит. Подключаю этот кабель от соединенный на втором конце автоматом, Тобишь получается вообще ни к чему не под соединенный, счетчик начинает идти. А засек то это дело потому что в один прекрасный момент пришлось заплатить за свет на 1000р больше.... Первым делом засек показания выносного счетчика по которому плачу за электро и показания старого счетчика стоящего в доме. Вот там разницу увидел сразу ибо кабель на сварку идет мимо счетчика в доме. Откинул кабель, и показания выровнялись. Теперь вот думаю как бы найти пробой.
Если кабель пробит,то он долго не протянет,рано или поздно,он закоротит.
Я понимаю. Поэтому кабель буду менять в любом случае.
А этот сперва попробую "подпалить" сваркой. Полагаю он перегорит в месте пробоя и потом можно будет найти то место индикатором. Если не получится найти пробой, разделю его пополам на два куска. Проверю обе части на пробой (по искре при подключении). Ту половину, которая искрит разрежу ещё на две части и так же проверю. В итоге вероятней всего получу два куска один 10 метров второй 5 метров и кусок 5 метров не годного. А может и его разполовиню. Надеюсь пробой в одном месте.
100% кабель берёт. Счетчик не самоход. Выносной на столбе. От счетчика два кабеля. Один кабель идет в дом и из дома на постройки. А второй этот, только на сварку и лампочку рядом со сваркой. Отключаю оба кабеля, счетчик стоит. Подключаю этот кабель от соединенный на втором конце автоматом, Тобишь получается вообще ни к чему не под соединенный, счетчик начинает идти. А засек то это дело потому что в один прекрасный момент пришлось заплатить за свет на 1000р больше.... Первым делом засек показания выносного счетчика по которому плачу за электро и показания старого счетчика стоящего в доме. Вот там разницу увидел сразу ибо кабель на сварку идет мимо счетчика в доме. Откинул кабель, и показания выровнялись. Теперь вот думаю как бы найти пробой.
А может ето сосед к кабелю ночю подключаитса
Не. У меня пустырь по обе стороны усадьбы. До соседей далеко.
Кстати,у меня в сарай тоже пробит кабель,начало выбивать УЗО. Хорошая идея,поменять местами провода,хотя нулевой тоже плохо,когда есть утечка на землю.
Кстати,у меня в сарай тоже пробит кабель,начало выбивать УЗО. Хорошая идея,поменять местами провода,хотя нулевой тоже плохо,когда есть утечка на землю.
С узо такой фокус не пройдет. Узо пофигу где утечка в нуле или фазе. Если сумма тока по фазным проводам и нулевом не совпадает отключит.
У меня на землю утечки нет. Я поднял кабель от земли. Он на весу был, поэтому не косался земли ни где. Хотя в моем случае если я правильно понимаю ноль и есть земля. Ибо в выносном щетчике ноль прикручен к корпусу, а корпус проволокой прикручен к штырю вбитому в землю рядом со столбом. Дальше ноль в доме прикручен к корпусу щира с автоматами, а корпус этого щита восьми миллиметровой проволокой соединен с вотозаборной скважиной. Дальше от одного из автоматов кабель идет в сарай. Там рубильник, в корпусу которого прикручен ноль из кабеля.... а корпус рубильника соединен проволокой со скважиной. Так что выходит у меня ноль кругом на земле. Кабель я уже убрал. Поэтому поменять жилы местами врядли.
Подключить кабель к сварке вместо электрода. Одну жилу к держаку, вторую к массе и подать 500 ампер. Думаю где пробита изоляция жилы нагреются и закоротят. Возможно изоляция проплавится в этом месте.
Подключить кабель к сварке вместо электрода. Одну жилу к держаку, вторую к массе и подать 500 ампер. Думаю где пробита изоляция жилы нагреются и закоротят. Возможно изоляция проплавится в этом месте.
Возможно. А возможно и нет, сварка выдаст на холостом ходу 70 вольт и такое напряжение нарушенная изоляция вполне может выдержать и не закоротить. Мегаомметр надо.
Подключить кабель к сварке вместо электрода. Одну жилу к держаку, вторую к массе и подать 500 ампер. Думаю где пробита изоляция жилы нагреются и закоротят. Возможно изоляция проплавится в этом месте.
Возможно. А возможно и нет, сварка выдаст на холостом ходу 70 вольт и такое напряжение нарушенная изоляция вполне может выдержать и не закоротить. Мегаомметр надо.
Та гдеж его теперь найдешь. Раньше хоть у энергетиков был, а сейчас и у них нет. Да и по сути, он же не покажет мне где пробой. Только скажет что пробой есть. А я это и так знаю. Или покажет? Есть ещё идея подключить катушку зажигания от авто с реле поворотов чтоб пускала искру и фонендоскопом прослушивать кабель на предмет того, где щелкает искра.
сперва тестер в руки и просто померять изоляцию между жилами.400квт в месяц ето прибл .500вт в час кабель был бы горячим.Когдато были кабеля с графитной резиновой изоляциеей и вот со временем такие кабеля показывали фокусы по всей длине.Мы так 100м 3фазного разрезали ничего ненайдя а утечка была
Когдато были кабеля с графитной резиновой изоляциеей
Сразу вспомнился случай; переделывал ввод на частном доме, хозяин притащил моток кабеля и сказал что после разделки кабеля, наружную изоляцию жил нужно протирать, на них нанесено покрытие графитом, кабель из шахты, если не протереть, то искры во все стороны летят!!! честное слово отказался такой кабель монтировать, съездил в магазин и купил обычный ввг 4х6.
Подключить кабель к сварке вместо электрода. Одну жилу к держаку, вторую к массе и подать 500 ампер. Думаю где пробита изоляция жилы нагреются и закоротят. Возможно изоляция проплавится в этом месте.
Кабелю какая разница,сколько ты дашь ампер,напряжение то мало? Если изоляция не пробивается на 220-380В ,то 70-80В может даже не создать существенной утечки.
На циркулярке у меня было пробило кабель,сечение было малое и перегревался.Где-то под опилками охлаждения не было и изоляция повредилась,попала под внешнюю изоляцию вода и он просто закоротил.
Подключить кабель к сварке вместо электрода. Одну жилу к держаку, вторую к массе и подать 500 ампер. Думаю где пробита изоляция жилы нагреются и закоротят. Возможно изоляция проплавится в этом месте.
Кабелю какая разница,сколько ты дашь ампер,напряжение то мало? Если изоляция не пробивается на 220-380В ,то 70-80В может даже не создать существенной утечки.
На циркулярке у меня было пробило кабель,сечение было малое и перегревался.Где-то под опилками охлаждения не было и изоляция повредилась,попала под внешнюю изоляцию вода и он просто закоротил.
Значит надо все же думать о высоковольтной катушке... Сечение у меня достаточное. 7 жильный кабель с сечением жилы 3мм2 Фазные жилы скручены по две вместе. А ноль одной жилой.
7 жильный кабель с сечением жилы 3мм2 Фазные жилы скручены по две вместе. А ноль одной жилой.
Тогда нужно все жилы рассоединить по отдельности и проверить тестером какие жилы между собой контачат,потом их скрутить в одну скрутку .Я сомневаюсь,что с утечкой будет более пары.
Связист мне такой способ рассказал. Сказал они так пробой ищут в многожильный кабелях. Когда нет под рукой спецприбора
Таким способом,можно уложить всю изоляцию кабеля. Попробуй проверить,как я писал выше.
Так я первым делом тестером прозванивал. По нулям. Не показывает он ни чего. Как будто и нет проблем с кабелем. А прикладываю кабель к контактам рубильника, есть искра как будто что то к кабелю подключено. Причем на двух фазах из трех искрит. Мистика какая то.
100% кабель берёт. Счетчик не самоход. Выносной на столбе. От счетчика два кабеля. Один кабель идет в дом и из дома на постройки. А второй этот, только на сварку и лампочку рядом со сваркой. Отключаю оба кабеля, счетчик стоит. Подключаю этот кабель от соединенный на втором конце автоматом, Тобишь получается вообще ни к чему не под соединенный, счетчик начинает идти. А засек то это дело потому что в один прекрасный момент пришлось заплатить за свет на 1000р больше.... Первым делом засек показания выносного счетчика по которому плачу за электро и показания старого счетчика стоящего в доме. Вот там разницу увидел сразу ибо кабель на сварку идет мимо счетчика в доме. Откинул кабель, и показания выровнялись. Теперь вот думаю как бы найти пробой.
Теоретически кабель сам по себе может работать как потребитель это же конденсатор по большому счету. Методики по поиску повреждения кабеля прожиганием существуют но как-то не приходилось их применять на практике.
Так он до этого 7 лет в таком же положении работал и не брал на себя. ни чего. В крайнем случае точно не 400 квт/час в месяц. Почему вдруг одномоментно стал конденсатором? Платил за электро все время в районе 900р в месяц, а в следующий месяц 1900р заплатил. Потому сейчас подключаю кабель только на время работы. Не совсем удобно это. Думаю положить другой. А этот жалко выкидывать то. Вот и думаю как определить где пробой?
А может ето сосед к кабелю ночю подключаитса
Если кабель пробит,то он долго не протянет,рано или поздно,он закоротит.
Хорошо если сосед,а если соседка?
Надо пойти и наказать
Я понимаю. Поэтому кабель буду менять в любом случае.
А этот сперва попробую "подпалить" сваркой. Полагаю он перегорит в месте пробоя и потом можно будет найти то место индикатором. Если не получится найти пробой, разделю его пополам на два куска. Проверю обе части на пробой (по искре при подключении). Ту половину, которая искрит разрежу ещё на две части и так же проверю. В итоге вероятней всего получу два куска один 10 метров второй 5 метров и кусок 5 метров не годного. А может и его разполовиню. Надеюсь пробой в одном месте.
Не. У меня пустырь по обе стороны усадьбы. До соседей далеко.
Смотря какая соседка попадётся-а то и опозорьтся можно перед ней.пришёл наказать а сам и не справился.
Это как?
Костя, попробуй жилы кабеля местами поменять. Фзный на ноль нулевой на фазу
Кстати,у меня в сарай тоже пробит кабель,начало выбивать УЗО. Хорошая идея,поменять местами провода,хотя нулевой тоже плохо,когда есть утечка на землю.
С узо такой фокус не пройдет. Узо пофигу где утечка в нуле или фазе. Если сумма тока по фазным проводам и нулевом не совпадает отключит.
У меня на землю утечки нет. Я поднял кабель от земли. Он на весу был, поэтому не косался земли ни где. Хотя в моем случае если я правильно понимаю ноль и есть земля. Ибо в выносном щетчике ноль прикручен к корпусу, а корпус проволокой прикручен к штырю вбитому в землю рядом со столбом. Дальше ноль в доме прикручен к корпусу щира с автоматами, а корпус этого щита восьми миллиметровой проволокой соединен с вотозаборной скважиной. Дальше от одного из автоматов кабель идет в сарай. Там рубильник, в корпусу которого прикручен ноль из кабеля.... а корпус рубильника соединен проволокой со скважиной. Так что выходит у меня ноль кругом на земле. Кабель я уже убрал. Поэтому поменять жилы местами врядли.
Подключить кабель к сварке вместо электрода. Одну жилу к держаку, вторую к массе и подать 500 ампер. Думаю где пробита изоляция жилы нагреются и закоротят. Возможно изоляция проплавится в этом месте.
Возможно. А возможно и нет, сварка выдаст на холостом ходу 70 вольт и такое напряжение нарушенная изоляция вполне может выдержать и не закоротить. Мегаомметр надо.
Та гдеж его теперь найдешь. Раньше хоть у энергетиков был, а сейчас и у них нет. Да и по сути, он же не покажет мне где пробой. Только скажет что пробой есть. А я это и так знаю. Или покажет? Есть ещё идея подключить катушку зажигания от авто с реле поворотов чтоб пускала искру и фонендоскопом прослушивать кабель на предмет того, где щелкает искра.
Если кабель коротит ---затрачивается энергия, то она должна выделятся в виде тепла.
Улавливаете мысль
сперва тестер в руки и просто померять изоляцию между жилами.400квт в месяц ето прибл .500вт в час кабель был бы горячим.Когдато были кабеля с графитной резиновой изоляциеей и вот со временем такие кабеля показывали фокусы по всей длине.Мы так 100м 3фазного разрезали ничего ненайдя а утечка была
Сразу вспомнился случай; переделывал ввод на частном доме, хозяин притащил моток кабеля и сказал что после разделки кабеля, наружную изоляцию жил нужно протирать, на них нанесено покрытие графитом, кабель из шахты, если не протереть, то искры во все стороны летят!!! честное слово отказался такой кабель монтировать, съездил в магазин и купил обычный ввг 4х6.
Кабелю какая разница,сколько ты дашь ампер,напряжение то мало? Если изоляция не пробивается на 220-380В ,то 70-80В может даже не создать существенной утечки.
На циркулярке у меня было пробило кабель,сечение было малое и перегревался.Где-то под опилками охлаждения не было и изоляция повредилась,попала под внешнюю изоляцию вода и он просто закоротил.
Значит надо все же думать о высоковольтной катушке... Сечение у меня достаточное. 7 жильный кабель с сечением жилы 3мм2 Фазные жилы скручены по две вместе. А ноль одной жилой.
Тогда нужно все жилы рассоединить по отдельности и проверить тестером какие жилы между собой контачат,потом их скрутить в одну скрутку .Я сомневаюсь,что с утечкой будет более пары.
Вот ты угадал.
Ничего там трещать не будет.
Связист мне такой способ рассказал. Сказал они так пробой ищут в многожильный кабелях. Когда нет под рукой спецприбора.
Таким способом,можно уложить всю изоляцию кабеля. Попробуй проверить,как я писал выше.
Так я первым делом тестером прозванивал. По нулям. Не показывает он ни чего. Как будто и нет проблем с кабелем. А прикладываю кабель к контактам рубильника, есть искра как будто что то к кабелю подключено. Причем на двух фазах из трех искрит. Мистика какая то.
Вот уже два человека подсказывают