Вы здесь

вентиляция в овощехранилище

Перейти к полной версии/Вернуться
3 сообщения
: с Хороль Приморский край
20.05.2010 - 14:32
: 2

подскажите, пожалуйста, как расчитать мощность вентилятора для овощехран-ща? расчитываю хранить навалом, наше хранилище примерно 12*60м.


Россия
: Москва
13.04.2009 - 10:49
: 10

Добрый день!
в основном важны 2 параметра 1. напор (давление) воздушного потока вентилятора в паскалях. 2. количество воздуха в м.куб. "прокачиваемого" вентилятором за 1 час.
1. подбираем 100х(высота насыпи в м). т.е. если высота насыпи 2 м , выбираем напор не менее 200 паскаль, 3 м-не менее 300 и т.д
2. Для продувки бурта требуется не менее 100-150 м.куб в час на тонну. Например если обьем картофеля 2 000 тонн то суммарная производительность вентиляторов должна быть не менее 100х2000=200 000 м.куб. час.

Россия
: Можга
29.04.2010 - 16:50
: 46

расскажите как боретесь с отпотеванием верхнего слоя картофеля?