У меня и закрытая без насоса работает прекрасно. Горячей воде пофигу есть давление в системе или нет, она всегда вверх поднимается. Система похожа на вашу, только аккумулятор стоит между насосом и котлом. В системе давление 1,5 кгс/см.кв. Основная труба 40мм., на радиаторы 25мм. Есть еще отбор на теплый пол, но он без насоса почти не работает.
что-то плохо верится закрытая без насоса будет работать, но факт остается не может продавить, дом то большой
насос качает в правильную сторону, в котел? И качает ли он вообще, может надо его переключить на максимальній режим.
Но чтобы система работала и без насоса нужны уклоны. как подачи так и обратки иначе никак
смотрел схемы двухэтажные так подача сразу подымается с котла на второй этаж, у меня получается он метров 15-20 постепенно верх подымается потом вертикально вверх на второй этаж, вот и подумал если поднять с котла до потолка гаража потом постепенно до вертикальной подачи тогда может будет давить
возможно гдето есть перепады на врезке батарей и там есть воздух, как вариант поставить краны майера
кстати она изначально была открытой системы нормально работала, купили котел 12 году и горе сварщик поставил котел уже в другой комнате в гараже но подачу сделал так постепенно подымается. а в старом была так резко подымалась до потолка в гараже и шла в дом постепенно
кстати она изначально была открытой системы нормально работала, купили котел 12 году и горе сварщик поставил котел уже в другой комнате в гараже но подачу сделал так постепенно подымается. а в старом была так резко подымалась до потолка в гараже и шла в дом постепенно
ну так если причину сами знаете, то и устранить ее день работы...может еще при сварке он где нибудь и отверстия проходные в трубах позауживал, в стояк например, электробдом прожег и все
кстати она изначально была открытой системы нормально работала, купили котел 12 году и горе сварщик поставил котел уже в другой комнате в гараже но подачу сделал так постепенно подымается. а в старом была так резко подымалась до потолка в гараже и шла в дом постепенно
ну так если причину сами знаете, то и устранить ее день работы...может еще при сварке он где нибудь и отверстия проходные в трубах позауживал, в стояк например, электробдом прожег и все
ну незнаю точно это мои догадки, приезжал один спец и ниче не сказал про это
Сама схема ущербная ..Через первую батарею справа уже есть малый круг в сторону котла.. Вот по нему и идёт основная циркуляция, минуя остальные батареи . По хорошему нужно запитывать 2-й этаж через дальнюю батарею. Сейчас они подключены параллельно , а нужно последовательно. Врезать в стояки краны и попридавливать (уровнять) температуру каждой батареи...
у меня за 7 тыр, проработал насос(60 Вт) + стационарный комп(100 Вт) 9 часов, батарею потратил 40%, синус чище чем в сети
з.ы. АКБ брал отдельно(встроенного не предусмотрено)
з.з.ы. можно от авто поставить, производитель разрешает
плохо ищите
кстати она изначально была открытой системы нормально работала
Небось, без насоса работала. Байпас есть? А то у неработающего насоса сопротивление великовато. В деревне с закрытым байпаным краном и неработающим насосом еле до первой батареи добивает. С открытым - работает как и когда-то в донасосную эру работало. . Вот если электричество исчезнет, то, конечно, кран тот сам не откроется, надо руками.
Подъём, кстати, от котла вертикально метра полтора, далее с небольшим подъёмом идёт до точки врезки в старую систему, потом небольшой уклон длиной пару метров и спуск вниз. Дом одноэтажный. Разводка не такая верхняя, как у вас. Прямая труба идёт чуть ниже подоконников.
7 тыр он максимум 10-15 минут будет крутить насос Да еще за 7 тыр как то найти надо чтоб чистый синус был
500W инвектор с китайского рынка на полудохлом 60 а.ч. акб 2 часа гонял систему, а потом мне надоело.
На закрытой системе естественная циркуляция работает при наличии байпаса.. Перепад высоты в твоём доме не меньше чем в двух этажном. Может проще бросить пропилен, сделав ленинградку по кольцу, тогда точно все батареи будут греть и на сварного грешить не будешь.
У меня и закрытая без насоса работает прекрасно. Горячей воде пофигу есть давление в системе или нет, она всегда вверх поднимается. Система похожа на вашу, только аккумулятор стоит между насосом и котлом. В системе давление 1,5 кгс/см.кв. Основная труба 40мм., на радиаторы 25мм. Есть еще отбор на теплый пол, но он без насоса почти не работает.
что-то плохо верится закрытая без насоса будет работать, но факт остается не может продавить, дом то большой
У меня в подвале электрокотел, над ним твердотопливный, с него поднимается труба до потолка, потом с небольшим уклоном пошла по комнатам, обратка с батарей сразу в подвал, насос, электрокотел. Без насоса просто медленнее прогревается.
Цырен Ендонов пишет:
7 тыр он максимум 10-15 минут будет крутить насос Да еще за 7 тыр как то найти надо чтоб чистый синус был
У меня ИБП лет 10 назад купил, уже 2 раза аккумуляторы менял. Телевизор 104 см работает час. Насос должен дольше, у него мощность меньше.
что-то плохо верится закрытая без насоса будет работать, но факт остается не может продавить, дом то большой
Вы путаете тяжёлое с горячим, смстема может быть открытой или закрытой, и с естественной циркуляцией или принудительной. Закрытая прекрасно уживается с естественной циркуляцией, так же как и открытая с принудительной. Это я к тому, что расширительный бак на чердаке вам не нужен, достаточно мембранного.
что-то плохо верится закрытая без насоса будет работать, но факт остается не может продавить, дом то большой
Вы путаете тяжёлое с горячим, смстема может быть открытой или закрытой, и с естественной циркуляцией или принудительной. Закрытая прекрасно уживается с естественной циркуляцией, так же как и открытая с принудительной. Это я к тому, что расширительный бак на чердаке вам не нужен, достаточно мембранного.
мембраный бак у меня стоит между байпасом и котлом да еще на чердак поставил расш. бачок открытый. Про закрытого плохого не говорю он у меня работает гуд. Так хочу чтоб две системы были чтоб потом когда начнутся ветра не танцевать с бубном возле котла. Когда выключается свет подключаю инвертор на 2квт от аккумуляторов. В гараже стоит т-40 с акк. на 100Амп. и китайский трактор с акк. на 100. Кстати мне подкинули идею про солнечную панель за 32 тыр на 600ватт с гелевым акк на 90амп правда там не чистый синус, в эту сторону копать чтоль думаю и запитать только насос. И летом переделать систему
мембраный бак у меня стоит между байпасом и котлом да еще на чердак поставил расш. бачок открытый. Про закрытого плохого не говорю он у меня работает гуд. Так хочу чтоб две системы были чтоб потом когда начнутся ветра не танцевать с бубном возле котла.
Честно сказать не совсем понимаю зачем вам бембранный бак если на чердаке стоит открытый РБ?
Вопрос в тему. У меня закрытая ленинградка , трубы ппр заделаны в стены . Где то травит вода.
Давление падает практически до ноля, система работает , стараюсь пореже доливать. Полторашку держит дня 4-5.
Можно ли засыпать в систему горчицу, чтобы она течь затянула?. У меня когда была шевролюха, я так избавился от течи радиатора
мембраный бак у меня стоит между байпасом и котлом да еще на чердак поставил расш. бачок открытый. Про закрытого плохого не говорю он у меня работает гуд. Так хочу чтоб две системы были чтоб потом когда начнутся ветра не танцевать с бубном возле котла.
Честно сказать не совсем понимаю зачем вам бембранный бак если на чердаке стоит открытый РБ?
дык поставили еще 12 году когда новый котел ставили, и сейчас хочу убрать мембрану вообще, стоянка построена 89году система то при ссср сделано, и хочу систему обратно переделать на открытую, вроде писал про это, ветку то все читайте
Умей прощать. В первую очередь это нужно тебе, а не тем, кто тебя обидел. Прощая, ты обретаешь покой и свободу, которые заслуживаешь.
это так, к слову
Конечно, простить надо. И повесить.
В то время наша пресса писала, что он обычный бандит, а спектакль разыграл для отмазки. По феншую должен был харакири сделать, а не меч сдавать.
Батя воевал с ними, говорит, не сильно они умирать любят.
Вопрос в тему. У меня закрытая ленинградка , трубы ппр заделаны в стены . Где то травит вода.
Давление падает практически до ноля, система работает , стараюсь пореже доливать. Полторашку держит дня 4-5.
Можно ли засыпать в систему горчицу, чтобы она течь затянула?. У меня когда была шевролюха, я так избавился от течи радиатора
Батарей какие, котел какой. У меня газовый двухконтурный два раза за три года основной теплообменник менял. Прогорает или продает водой вообще дырочка такая что на горелку почти не действует ровное синее пламя пока котел не разберёшь не поймешь. И батареи алюминиевые текут , даже не текут а потеют. Как в бане на коже. Пока котел топит капли испаряются не видно а когда остывает начинают проявляться. Закрытой системе много не надо. Стакан ушел давление пало.
Батареи алюминиевые, котел электрический. Ничего не потеет , ничего не сохнет , нигде ничего не видно. Сейчас у нас тепло включен один тэн на 2.5 квт., воду держит 40 * Отключал теплый пол , также давление падает....
andrej 73 пишет:
Стакан ушел давление пало.
У меня бачок стоит на 10 литров . Пару - тройку наверно закачивается в него....
нигде ничего не видно. Сейчас у нас тепло включен один тэн на 2.5 квт
Юр, чтобы понять что потеет нужно дать системе остыть, и понаблюдать на холодную. И вопрос, когда подкачиваешь, на сколько быстро поднимается давление? У меня было похожее в прошлом году, когда накрылся расширительный бак. Проверь в нём давление.
насос качает в правильную сторону, в котел? И качает ли он вообще, может надо его переключить на максимальній режим.
Но чтобы система работала и без насоса нужны уклоны. как подачи так и обратки иначе никак[изображение]
Дааааа вы еще дельцы те. Маленько гидравлику понимать надо.
Вода не дура и она не пойдет по сложному пути по этому надо делать однопроводную систему или двухпроводную систему отопления.
Судя по вашей схеме вода возвращается по самому быстрому контуру т.е. наикродчайший путь.
а у вас много пароллельных контуров. как только вы сделайте систему нормально то пойдет все как надо
что-то плохо верится закрытая без насоса будет работать, но факт остается не может продавить, дом то большой
насос качает в правильную сторону, в котел? И качает ли он вообще, может надо его переключить на максимальній режим.
Но чтобы система работала и без насоса нужны уклоны. как подачи так и обратки иначе никак
ну насос конечно правильно качает .нет нареканий с насосом. хотим переделать на открытую, уклоны есть это так нарисовал.
возможно гдето есть перепады на врезке батарей и там есть воздух, как вариант поставить краны майера
смотрел схемы двухэтажные так подача сразу подымается с котла на второй этаж, у меня получается он метров 15-20 постепенно верх подымается потом вертикально вверх на второй этаж, вот и подумал если поднять с котла до потолка гаража потом постепенно до вертикальной подачи тогда может будет давить
кстати она изначально была открытой системы нормально работала, купили котел 12 году и горе сварщик поставил котел уже в другой комнате в гараже но подачу сделал так постепенно подымается. а в старом была так резко подымалась до потолка в гараже и шла в дом постепенно
ну так если причину сами знаете, то и устранить ее день работы...может еще при сварке он где нибудь и отверстия проходные в трубах позауживал, в стояк например, электробдом прожег и все
7 тыр это дорого?
7 тыр он максимум 10-15 минут будет крутить насос Да еще за 7 тыр как то найти надо чтоб чистый синус был
ну незнаю точно это мои догадки, приезжал один спец и ниче не сказал про это
вот ибп за 19 тыр со встроенной батареей при полной нагрузке 7 мин работы, а за 7 тыр он и минуту не проработает https://shtyl-msk.ru/catalog/odnofaznye-ibp-nastennogo-ispolneniya-serii...
Сама схема ущербная ..Через первую батарею справа уже есть малый круг в сторону котла.. Вот по нему и идёт основная циркуляция, минуя остальные батареи . По хорошему нужно запитывать 2-й этаж через дальнюю батарею. Сейчас они подключены параллельно , а нужно последовательно. Врезать в стояки краны и попридавливать (уровнять) температуру каждой батареи...
у меня за 7 тыр, проработал насос(60 Вт) + стационарный комп(100 Вт) 9 часов, батарею потратил 40%, синус чище чем в сети
з.ы. АКБ брал отдельно(встроенного не предусмотрено)
з.з.ы. можно от авто поставить, производитель разрешает
плохо ищите
Небось, без насоса работала. Байпас есть? А то у неработающего насоса сопротивление великовато. В деревне с закрытым байпаным краном и неработающим насосом еле до первой батареи добивает. С открытым - работает как и когда-то в донасосную эру работало. . Вот если электричество исчезнет, то, конечно, кран тот сам не откроется, надо руками.
Подъём, кстати, от котла вертикально метра полтора, далее с небольшим подъёмом идёт до точки врезки в старую систему, потом небольшой уклон длиной пару метров и спуск вниз. Дом одноэтажный. Разводка не такая верхняя, как у вас. Прямая труба идёт чуть ниже подоконников.
500W инвектор с китайского рынка на полудохлом 60 а.ч. акб 2 часа гонял систему, а потом мне надоело.
На закрытой системе естественная циркуляция работает при наличии байпаса.. Перепад высоты в твоём доме не меньше чем в двух этажном. Может проще бросить пропилен, сделав ленинградку по кольцу, тогда точно все батареи будут греть и на сварного грешить не будешь.
У меня в подвале электрокотел, над ним твердотопливный, с него поднимается труба до потолка, потом с небольшим уклоном пошла по комнатам, обратка с батарей сразу в подвал, насос, электрокотел. Без насоса просто медленнее прогревается.
У меня ИБП лет 10 назад купил, уже 2 раза аккумуляторы менял. Телевизор 104 см работает час. Насос должен дольше, у него мощность меньше.
Вы путаете тяжёлое с горячим, смстема может быть открытой или закрытой, и с естественной циркуляцией или принудительной. Закрытая прекрасно уживается с естественной циркуляцией, так же как и открытая с принудительной. Это я к тому, что расширительный бак на чердаке вам не нужен, достаточно мембранного.
мембраный бак у меня стоит между байпасом и котлом да еще на чердак поставил расш. бачок открытый. Про закрытого плохого не говорю он у меня работает гуд. Так хочу чтоб две системы были чтоб потом когда начнутся ветра не танцевать с бубном возле котла. Когда выключается свет подключаю инвертор на 2квт от аккумуляторов. В гараже стоит т-40 с акк. на 100Амп. и китайский трактор с акк. на 100. Кстати мне подкинули идею про солнечную панель за 32 тыр на 600ватт с гелевым акк на 90амп правда там не чистый синус, в эту сторону копать чтоль думаю и запитать только насос. И летом переделать систему
Честно сказать не совсем понимаю зачем вам бембранный бак если на чердаке стоит открытый РБ?
что бы было
Вопрос в тему. У меня закрытая ленинградка , трубы ппр заделаны в стены . Где то травит вода.
Давление падает практически до ноля, система работает , стараюсь пореже доливать. Полторашку держит дня 4-5.
Можно ли засыпать в систему горчицу, чтобы она течь затянула?. У меня когда была шевролюха, я так избавился от течи радиатора
дык поставили еще 12 году когда новый котел ставили, и сейчас хочу убрать мембрану вообще, стоянка построена 89году система то при ссср сделано, и хочу систему обратно переделать на открытую, вроде писал про это, ветку то все читайте
Конечно, простить надо. И повесить.
В то время наша пресса писала, что он обычный бандит, а спектакль разыграл для отмазки. По феншую должен был харакири сделать, а не меч сдавать.
Батя воевал с ними, говорит, не сильно они умирать любят.
Батарей какие, котел какой. У меня газовый двухконтурный два раза за три года основной теплообменник менял. Прогорает или продает водой вообще дырочка такая что на горелку почти не действует ровное синее пламя пока котел не разберёшь не поймешь. И батареи алюминиевые текут , даже не текут а потеют. Как в бане на коже. Пока котел топит капли испаряются не видно а когда остывает начинают проявляться. Закрытой системе много не надо. Стакан ушел давление пало.
Батареи алюминиевые, котел электрический. Ничего не потеет , ничего не сохнет , нигде ничего не видно. Сейчас у нас тепло включен один тэн на 2.5 квт., воду держит 40 * Отключал теплый пол , также давление падает....
У меня бачок стоит на 10 литров . Пару - тройку наверно закачивается в него....
У меня когда была шевролюха, я так избавился от течи радиатора
Гарчица негативно повлияет на теплоотдачу.
Она никогда не грелась у меня , даже после того как засыпал. Второй вентик никогда не включался.....
Юр, чтобы понять что потеет нужно дать системе остыть, и понаблюдать на холодную. И вопрос, когда подкачиваешь, на сколько быстро поднимается давление? У меня было похожее в прошлом году, когда накрылся расширительный бак. Проверь в нём давление.
Дааааа вы еще дельцы те. Маленько гидравлику понимать надо.
Вода не дура и она не пойдет по сложному пути по этому надо делать однопроводную систему или двухпроводную систему отопления.
Судя по вашей схеме вода возвращается по самому быстрому контуру т.е. наикродчайший путь.
а у вас много пароллельных контуров. как только вы сделайте систему нормально то пойдет все как надо
Чего то у меня не получается вставить схемы однотрубно и двухтрубной систем но вы можете наверное посмотреть сами