Прошлый гранулятор проработал без шприцовки и регулировки зазоров 6 месяцев, но по технологии, так как при этом нагрузки снижаются на порядок,а вот оптимальный двигатель на 1500 об/мин ,да еще с ярко выраженными полюсами и укороченным шагом.
Скажите, а это как?
1. По технологии?
2. Двигатель с ярко выраженными полюсами и укороченным шагом?
По технологии это по технологии, про двигатель погугли, я поди не препод по электротехнике. Честно ,парни, недолюбливаю я лентяев, хочеш инфу-ищеш инфу, а не клянчиш(или покупаеш).
У меня подшипники (шарикоподшипники) выхаживают 20 тонн без шприцовки, затраты копеечные.
Потом летят сальники и подшипник горит.
Начал использовать дополнительно пыльники но пока результатов нет, надо время.
У меня подшипники (шарикоподшипники) выхаживают 20 тонн без шприцовки, затраты копеечные.
Потом летят сальники и подшипник горит.
Начал использовать дополнительно пыльники но пока результатов нет, надо время.
Это получается за 67 часов вылетают подшипники, т.е. каждые третьи сутки нужно менять подшипники. Копеечные это сколько? А время простоя на замену (если нет второй пары уже готовой к работе), а время на замену? Недавно считали: у нас в каждой тонне гранулы затраты на ролики 0,03грн (смазка, подшипники, сальники, износ роликов), затраты на матрицу что-то около 10грн на тонну, надеемся довести хотя бы до 5 грн/т. А сколько у вас получается?
Я не считаю, да и круглосуточно не гранулируем. Но тем не менее изменил конструкцию роликов, путем добавления пыльников дабы избежать попадания сырья к сальникам. Затраты по роликам были 1,5коп на кг.
Насколько они упадут после добавления пыльников покажет время.
Перепресовать подшипники ето не проблема, когда есть пресс.
Вот моя конструкция головки гранулятора.
Серж.Ш wrote:
Работать можно при любых скоростях .Вопрос в скорости прохождения сырья через матрицу,качестве получаемого продукта и износостойкости самого агрегата.
Скорее не в скорости, а во времени нахождения сырья в канале.
а это не одно и то-же?
"rasv" пишет:
Я конечно никаких изысканий научных не проводил, но думаю Каль не просто так делает, чтобы вращались ролики, а не матрица. 20% это очень много, если бы это было так, думаю Каль делал бы только с вращением матрицы.
а Вы уверены, что думал Каль? или всё, что сделано за кардоном верно, а наши мысли и идеи не способны на жизнь?
"rasv" пишет:
Та по сути то процесс одинаков хоть для к/к, хоть для шелухи, хоть для металла: гранулирование это вытеснение воздуха :)
Серж.Ш wrote:
Работать можно при любых скоростях .Вопрос в скорости прохождения сырья через матрицу,качестве получаемого продукта и износостойкости самого агрегата.
Скорее не в скорости, а во времени нахождения сырья в канале.
а это не одно и то-же?
Нет. Берем примеры:
1. Скорость движения сырья по отверстию матрицы 10см/с (цифры от балды). Длина канала 5см. Сырье находится в канале 0,5сек.
2. Скорость движения сырья по отверстию матрицы 10см/с. Длина канала 10см. Сырье находится в канале 1сек.
Скорость движения по каналу одинакова в обоих вариантах. Но в сдавленном состоянии сырье во втором варианте находится в два раза дольше.
друзья выручайте, поставил на гранулятор двигатель 7.5кв подключил треугольник на 220в, а он зараза (двигатель) делает перекос фаз, свет мигает ужас как с этим справиться,помогите
друзья выручайте, поставил на гранулятор двигатель 7.5кв подключил треугольник на 220в, а он зараза (двигатель) делает перекос фаз, свет мигает ужас как с этим справиться,помогите
Свет мигает только у Вас или и у соседей? Сначало померяйте напряжение в сети без нагрузки, затем включите гранулятор и померяйте ещё раз. И конечно было бы хорошо померять у соседа ( напряжение в сети ), который подключён к этой же фазе. И от результатов измерений будут зависеть дальнейшие действия. И посмотрите договор с электросетями, сколько у Вас разрешённая мощность?
. И посмотрите договор с электросетями, сколько у Вас разрешённая мощность?
У нас по всему посёлку поменяли счётчики на электронные и автоматы везде стоят 16А, так что больше 4 кВт нифига не включиш. Думаю это по всей Украине такие порядки. У меня знакомый предприниматель тянул электричество на свой ангар 380В 6кВт, так там столько гемора было и денег отвалил неслабо, хотя от столба метров 40 его ангар стоял.
У нас по всему посёлку поменяли счётчики на электронные и автоматы везде стоят 16А, так что больше 4 кВт нифига не включиш.
Ну тогда только уменьшать мощность двигателя. 16А х 220в = 3520Вт, так это при условии что в доме выключено всё. Но на всякий случай напряжение померяйте. При более высоком напряжении при 16А можно получить большую мощность. Если в какое то время суток напряжение менее 200в, то можно обратиться в электросети по поводу неисполнения договора. Мне так переключали на другую фазу, менее нагруженную. Сейчас в сети 225 - 230в.
напряжение в сети 215в у соседа 220в, работаю на одной фазе, когда начинаю гранулировать у соседа поднимается до 240в а у меня наоборот понижается, в холостую все нормально мигает только при нагрузке ,и мигает падло импульсами а соседей это раздражает, двигатель работает без рабочих конденсаторов может из за этого и мигает договор у меня на 3кв, автоматы стоят один 25ампер второй 32ампера .
Это разве что тэн столько отдаст при 16А. Есть такое понятие как косинус фи ....
Есть ещё и КПД. Я прекрасно понимаю как считается нагрузка в электросети. Это был приведён самый простой расчёт, для того что бы хоть немного понимали, что чудес не бывает. И больше 3,5 кВт при 16А с однофазной сети не вытянуть. Есть конечно различные устройства называемые, если не ошибаюсь "реакторы", позволяющие компенсировать активную и реактивную мощности. Но о таких только слышал.
двигатель работает без рабочих конденсаторов может из за этого и мигает договор у меня на 3кв, автоматы стоят один 25ампер второй 32ампера .
При таком включении как у Вас смысла в мощном двигателе нет, получите примерно 30% от номинальной мощности. Лучше найти однофазный двигатель на 3 Квт, или постоянного тока.
[quote=Константин31]Шнековый гранулятор мне кажется все же попроще
;помогите раскрутить мой форум. Сделал шнековый гранулятор. Производимость 20-30 кг. Кто-то еще интересуется? У меня тоже вопросы появились.
Скажите, а это как?
1. По технологии?
2. Двигатель с ярко выраженными полюсами и укороченным шагом?
.........
По технологии это по технологии, про двигатель погугли, я поди не препод по электротехнике. Честно ,парни, недолюбливаю я лентяев, хочеш инфу-ищеш инфу, а не клянчиш(или покупаеш).
У меня подшипники (шарикоподшипники) выхаживают 20 тонн без шприцовки, затраты копеечные.
Потом летят сальники и подшипник горит.
Начал использовать дополнительно пыльники но пока результатов нет, надо время.
У меня 11квт производительность выше 300кг в час, все зависит от сырья.
Покупатели выдавливают под 600кг но двигатель поставили 18квт
А еще больше, от правильно подготовленного сырья.
Так а по технологии то что? Или "Знаю, но не скажу" ?
Нетак,деньги есть но недам. А ты просто так денег мне даш?
Деньги - это зло!!!!!
Это получается за 67 часов вылетают подшипники, т.е. каждые третьи сутки нужно менять подшипники. Копеечные это сколько? А время простоя на замену (если нет второй пары уже готовой к работе), а время на замену? Недавно считали: у нас в каждой тонне гранулы затраты на ролики 0,03грн (смазка, подшипники, сальники, износ роликов), затраты на матрицу что-то около 10грн на тонну, надеемся довести хотя бы до 5 грн/т. А сколько у вас получается?
Я не считаю, да и круглосуточно не гранулируем. Но тем не менее изменил конструкцию роликов, путем добавления пыльников дабы избежать попадания сырья к сальникам. Затраты по роликам были 1,5коп на кг.
Насколько они упадут после добавления пыльников покажет время.
Перепресовать подшипники ето не проблема, когда есть пресс.
Вот моя конструкция головки гранулятора.
1,5коп на 1кг или на 1т?
а это не одно и то-же?
а Вы уверены, что думал Каль? или всё, что сделано за кардоном верно, а наши мысли и идеи не способны на жизнь?
согласен, но отчасти, процентов на 50
Нет. Берем примеры:
1. Скорость движения сырья по отверстию матрицы 10см/с (цифры от балды). Длина канала 5см. Сырье находится в канале 0,5сек.
2. Скорость движения сырья по отверстию матрицы 10см/с. Длина канала 10см. Сырье находится в канале 1сек.
Скорость движения по каналу одинакова в обоих вариантах. Но в сдавленном состоянии сырье во втором варианте находится в два раза дольше.
На килограмм.
друзья выручайте, поставил на гранулятор двигатель 7.5кв подключил треугольник на 220в, а он зараза (двигатель) делает перекос фаз, свет мигает ужас как с этим справиться,помогите
Свет мигает только у Вас или и у соседей? Сначало померяйте напряжение в сети без нагрузки, затем включите гранулятор и померяйте ещё раз. И конечно было бы хорошо померять у соседа ( напряжение в сети ), который подключён к этой же фазе. И от результатов измерений будут зависеть дальнейшие действия. И посмотрите договор с электросетями, сколько у Вас разрешённая мощность?
У нас по всему посёлку поменяли счётчики на электронные и автоматы везде стоят 16А, так что больше 4 кВт нифига не включиш. Думаю это по всей Украине такие порядки. У меня знакомый предприниматель тянул электричество на свой ангар 380В 6кВт, так там столько гемора было и денег отвалил неслабо, хотя от столба метров 40 его ангар стоял.
а конденсатор по емкости сами подбирали или обращались?
Ну тогда только уменьшать мощность двигателя. 16А х 220в = 3520Вт, так это при условии что в доме выключено всё. Но на всякий случай напряжение померяйте. При более высоком напряжении при 16А можно получить большую мощность. Если в какое то время суток напряжение менее 200в, то можно обратиться в электросети по поводу неисполнения договора. Мне так переключали на другую фазу, менее нагруженную. Сейчас в сети 225 - 230в.
напряжение в сети 215в у соседа 220в, работаю на одной фазе, когда начинаю гранулировать у соседа поднимается до 240в а у меня наоборот понижается, в холостую все нормально мигает только при нагрузке ,и мигает падло импульсами а соседей это раздражает, двигатель работает без рабочих конденсаторов может из за этого и мигает договор у меня на 3кв, автоматы стоят один 25ампер второй 32ампера .
в этом вся проблема у Вас
Это разве что тэн столько отдаст при 16А. Есть такое понятие как косинус фи ....
Есть ещё и КПД. Я прекрасно понимаю как считается нагрузка в электросети. Это был приведён самый простой расчёт, для того что бы хоть немного понимали, что чудес не бывает. И больше 3,5 кВт при 16А с однофазной сети не вытянуть. Есть конечно различные устройства называемые, если не ошибаюсь "реакторы", позволяющие компенсировать активную и реактивную мощности. Но о таких только слышал.
При таком включении как у Вас смысла в мощном двигателе нет, получите примерно 30% от номинальной мощности. Лучше найти однофазный двигатель на 3 Квт, или постоянного тока.
[quote=Константин31]Шнековый гранулятор мне кажется все же попроще
;помогите раскрутить мой форум. Сделал шнековый гранулятор. Производимость 20-30 кг. Кто-то еще интересуется? У меня тоже вопросы появились.
и где этот форум ? ссылку бы ....
Подскажите, на грануляторе с вращающейся матрицей при установке ножа в 10мм от матрицы, длина гранулы на сколько примерно получается длиннее 10мм?
Подскажите как проверит какая сталь.Я нашол листовое железо и незнаю подойдет оно на матрицу?
http://www.youtube.com/watch?v=6-eb6IN6A9o