Можно с двух сторон втулки на ось шибера одеть и обварить к корпусу,
наверно так и сделаю на следующий год и автоматику обратно поставлю, нормально она работала +1-2градуса держало в тепличке, но топить поддонами нельзя. Если открываешь шибер сосна загорается вся выделяется куча дыма и если закрываешь шибер потом происходит детонация, у меня верхняя крышка слетела))) А на тополях проработала всю зиму без нареканий. И главное отпадает угроза зависания.
Смысл работы какой. Открыл нижние поддувало ровно на столько чтоб примерно при полноценном горении давало дельту 15гр( методом тыка и сильнее не разгоралось), к шиберу подключена автоматика ( из дворников и электроконтактного термометра) когда тампература в теплице упала на 1гр открывается шибер, температура поднялась на градус он закрылся.
Но нужно как-то изменить чутка конструкцию т.к. если пол ночи оно сама хорошо горит, то шибер может зарастать сажей и у моторчика для дворников не хватает силы открыть его приходится самому шевелить.
И заглядывать в печку не пошурудив кочергой в ней над колосниками проверив что дров мало либо уже одни угли я никому не советую можно остаться без бровей причем это в любом шахтном котле.
По факту буржуйка это чатсь шахтника просто без теплообменника.
Доделаю тот который начал, он примерно 23 квт, выброшу старый он у меня тянет два дома по 60квадратов плюс летняя кухня 20квадратов, но когда начинаю топить рассадник 6х10 приходится дрова подбрасывать каждые три часа и буду ещё варить точно такой на 100квт, будут стоять рядом в котельной.
При самовывозе бесплатно, горбыль тоже бесплатно, но уже задолбался тоскать эти дрова каждый день, все тело болит. Днем тоскаешь, пилишь, ночью топишь. Одна теплица от газового котла, другое дело , несколько рублей в месяц и нет проблем. Попробую в этом году отдельную котельную оформить для других теплиц.
Варю ракету с водяным контуром. На бункере есть смысл водяную рубашку делать, если да, то насколько высоко: топка+ на сколько вверх, или на весь бункер. Высота бункера 1.20 . Д 500
Бункер горячий доверху, я конечно бы варил бы доверху, но если стоит цель сделать гибрид то можно рубашку сварить только на ракете(задней трубе). Моя ракета высота бункера1.10 д500,
кстати на котле рубашка будет полностью.
Женя какой теплообменник варить будешь? Я сам в раздумьях как подешевле на паровое перейти. Есть 515 трубы метров 8, не могу определиться какой и как сделать теплообменник.
В качестве теплообменника хочу котел небольшой на 15 квт, валяется бесхозный, там топка маленькая и дрова 30 см лезут только, а на бункер д500 одену трубу д630, типа бочка в бочке
Дык я два по писят и задумал и завести их в одну "посуду". Когда то Ден писал, что ракета с пятисотой трубы даёт на полную примерно 50кВт. Я в балаганах ракеты разбирать не буду. Я хочу соорудить котельную и наземное паровое проложить, чтобы давало градусов сорок-сорокпять в систему. Мои ракеты с лежаками дают на минимуме 12 градусов дельту, то ись когда на улице вечером +10, а утром +5+8 топить становится жарко, а не топить - утром кусты дюже мокрые. Вот и решаю ребус, чтобы и "по жирнее и по гуще" и не дорого.
что ракета с пятисотой трубы даёт на полную примерно 50кВт.
реально около 530й стоять страшно там выход на 220, тяга такая что может ногу в поддувало засосать)))) Гул стоит как от пролетающего реактивного самолета))) Первый раз когда запускал подахренел так когда выход метр 220 трубы был красный. Но так разгоняется только с открытым поддувалом над колосниками. Мне на тополях крупными чурками на 550м2 давало дельту 12гр, только через нижнее 5-6гр. Тополя горели около 5 часов. На акации бы 10 часов работало или чутка больше. Загрузил и пошел спать.
Если нормальную автоматику сделать к шиберу так вообще держит температуру +-1гр. Только если кто будет делать автоматику к шиберу не кидайте смолянистые породы типа сосны или мелкую щепу, а то газа много шибер туды сюды крутнуть может бахнуть чутка. На тополе абрикосе акации- чурками работало без нареканий. И огромный плюс с такой автоматикой, что не кидай нет подвисонов! Хотя на 530 ни разу не было, на 420 бывает особенно на мокрых дровах. Но если %на10 шибер преоткрыть то можно спать спокойно подвисонов нет.
дочка в мешок с горючим мусором положила пустой болон от строительной пены и я его в котел котел подпрыгнул,а потом потек
приключений по весне мне хватило,а тут еще иэто.
и солярки плеснул прям сверху, не, ну всё как всегда, только оно не загорелось сразу
нельзя без огня лить продукты нефтепереработки. Оно испаряется сразу т.к. печка теплая, а потом бабах. Лучше если так хочется солярки, то я делаю закладку дров, солярку лью на газету, ее засовываю в поддувало и сразу поджигаю.
нельзя без огня лить продукты нефтепереработки. Оно испаряется сразу т.к. печка теплая, а потом бабах. Лучше если так хочется солярки, то я делаю закладку дров, солярку лью на газету, ее засовываю в поддувало и сразу поджигаю.
А потом уже лей чо хош.
Подписываюсь под каждым словом.
Даже пары масла тоже хорошо стреляют.
я делаю закладку дров, солярку лью на газету, ее засовываю в поддувало и сразу поджигаю
Раньше я делал закладку перед самым розжигом. Закладка и розжиг 4 печек занимали 50-60мин. Сейчас я приноровился закладывать всё днём. Сделал из литровой бутылки брызгалку. В крышку которой старую ручку вплавил. , Прям как в детстве делал из Прогресса. )) В бутылку солярка+отработка 50/50. Перед розжигом в поддувало навстрекал с бутылки и розжиг. Теперь у меня на поджиг всех 4-х печек уходит 30 мин если ветра нет, если ветер есть, то 20-25.
У меня рассадник третий день обогревается новой системой - вывел с дома отопление по 20-й металлопластиковой трубе, в рассаднике два автомобильных радиатора с автомобильными-же вентиляторами (карлсоны).
Вентиляторы, оба запитаны от одного компьютерного блока питания.
Есть нюансы, но в общем - доволен. Дельту в 18 градусов нагоняет при 75 градусов выставленных на котле. Рассадник - туннель 4/12 м. Котёл дома - Навьен настенный, не помню мощность - вроде 24 кВт.
И главное - сам сделал всё за один день.
Вентилятор есть, на фото видно, на 15 метрах поток воздуха ощутим.В теплице с огурцом тоже есть но там слабоватый.
наверно так и сделаю на следующий год и автоматику обратно поставлю, нормально она работала +1-2градуса держало в тепличке, но топить поддонами нельзя. Если открываешь шибер сосна загорается вся выделяется куча дыма и если закрываешь шибер потом происходит детонация, у меня верхняя крышка слетела))) А на тополях проработала всю зиму без нареканий. И главное отпадает угроза зависания.
Смысл работы какой. Открыл нижние поддувало ровно на столько чтоб примерно при полноценном горении давало дельту 15гр( методом тыка и сильнее не разгоралось), к шиберу подключена автоматика ( из дворников и электроконтактного термометра) когда тампература в теплице упала на 1гр открывается шибер, температура поднялась на градус он закрылся.
Но нужно как-то изменить чутка конструкцию т.к. если пол ночи оно сама хорошо горит, то шибер может зарастать сажей и у моторчика для дворников не хватает силы открыть его приходится самому шевелить.
И заглядывать в печку не пошурудив кочергой в ней над колосниками проверив что дров мало либо уже одни угли я никому не советую можно остаться без бровей причем это в любом шахтном котле.
По факту буржуйка это чатсь шахтника просто без теплообменника.
можно с этой печки в принципе и тепловую пушку сделать, но в принципе вента обдувающего бочку\бак и так достаточно.
Да то понятно.
думал котел такого типа сделать, но прикинул если топить с марта когда морозы до 5гр, нет смысла.
Доделаю тот который начал, он примерно 23 квт, выброшу старый он у меня тянет два дома по 60квадратов плюс летняя кухня 20квадратов, но когда начинаю топить рассадник 6х10 приходится дрова подбрасывать каждые три часа и буду ещё варить точно такой на 100квт, будут стоять рядом в котельной.
При самовывозе бесплатно, горбыль тоже бесплатно, но уже задолбался тоскать эти дрова каждый день, все тело болит. Днем тоскаешь, пилишь, ночью топишь. Одна теплица от газового котла, другое дело , несколько рублей в месяц и нет проблем. Попробую в этом году отдельную котельную оформить для других теплиц.
у нас любой мусор который горит от 1000грн тонна
Так с осени всё подготовить.
В отопительный сезон пилу могу завести всего-то пару раз.
И дрова от котла лежат в пяти метрах.
Как то я на твоём фото видел целый балаган с дровами. Это наверное он в 5 метрах? )))
он уже поди кончился почти)
Ну почти
Так теплица от котельной в двух метрах.
Варю ракету с водяным контуром. На бункере есть смысл водяную рубашку делать, если да, то насколько высоко: топка+ на сколько вверх, или на весь бункер. Высота бункера 1.20 . Д 500
Бункер горячий доверху, я конечно бы варил бы доверху, но если стоит цель сделать гибрид то можно рубашку сварить только на ракете(задней трубе). Моя ракета высота бункера1.10 д500,
кстати на котле рубашка будет полностью.
Женя какой теплообменник варить будешь? Я сам в раздумьях как подешевле на паровое перейти. Есть 515 трубы метров 8, не могу определиться какой и как сделать теплообменник.
В качестве теплообменника хочу котел небольшой на 15 квт, валяется бесхозный, там топка маленькая и дрова 30 см лезут только, а на бункер д500 одену трубу д630, типа бочка в бочке
Малавата будет, мне под полтинник надо. Вот и думу думаю какой.
на твои 10 соток сотый надо.
Дык я два по писят и задумал и завести их в одну "посуду". Когда то Ден писал, что ракета с пятисотой трубы даёт на полную примерно 50кВт. Я в балаганах ракеты разбирать не буду. Я хочу соорудить котельную и наземное паровое проложить, чтобы давало градусов сорок-сорокпять в систему. Мои ракеты с лежаками дают на минимуме 12 градусов дельту, то ись когда на улице вечером +10, а утром +5+8 топить становится жарко, а не топить - утром кусты дюже мокрые. Вот и решаю ребус, чтобы и "по жирнее и по гуще" и не дорого.
поддувало прикрой им))))
реально около 530й стоять страшно там выход на 220, тяга такая что может ногу в поддувало засосать)))) Гул стоит как от пролетающего реактивного самолета))) Первый раз когда запускал подахренел так когда выход метр 220 трубы был красный. Но так разгоняется только с открытым поддувалом над колосниками. Мне на тополях крупными чурками на 550м2 давало дельту 12гр, только через нижнее 5-6гр. Тополя горели около 5 часов. На акации бы 10 часов работало или чутка больше. Загрузил и пошел спать.
Если нормальную автоматику сделать к шиберу так вообще держит температуру +-1гр. Только если кто будет делать автоматику к шиберу не кидайте смолянистые породы типа сосны или мелкую щепу, а то газа много шибер туды сюды крутнуть может бахнуть чутка. На тополе абрикосе акации- чурками работало без нареканий. И огромный плюс с такой автоматикой, что не кидай нет подвисонов! Хотя на 530 ни разу не было, на 420 бывает особенно на мокрых дровах. Но если %на10 шибер преоткрыть то можно спать спокойно подвисонов нет.
дочка в мешок с горючим мусором положила пустой болон от строительной пены и я его в котел котел подпрыгнул,а потом потек
приключений по весне мне хватило,а тут еще иэто.
нельзя без огня лить продукты нефтепереработки. Оно испаряется сразу т.к. печка теплая, а потом бабах. Лучше если так хочется солярки, то я делаю закладку дров, солярку лью на газету, ее засовываю в поддувало и сразу поджигаю.
А потом уже лей чо хош.
Подписываюсь под каждым словом.
Даже пары масла тоже хорошо стреляют.
Раньше я делал закладку перед самым розжигом. Закладка и розжиг 4 печек занимали 50-60мин. Сейчас я приноровился закладывать всё днём. Сделал из литровой бутылки брызгалку. В крышку которой старую ручку вплавил. , Прям как в детстве делал из Прогресса. )) В бутылку солярка+отработка 50/50. Перед розжигом в поддувало навстрекал с бутылки и розжиг. Теперь у меня на поджиг всех 4-х печек уходит 30 мин если ветра нет, если ветер есть, то 20-25.
Есть новая дизельная горелка для теплогенератора, можно её использовать с отработкой? И сколько она может стоить? У нас отработки много не найти.
Ее можно на печном топливе , а под отработку надо переделывать.
У меня рассадник третий день обогревается новой системой - вывел с дома отопление по 20-й металлопластиковой трубе, в рассаднике два автомобильных радиатора с автомобильными-же вентиляторами (карлсоны).
Вентиляторы, оба запитаны от одного компьютерного блока питания.
Есть нюансы, но в общем - доволен. Дельту в 18 градусов нагоняет при 75 градусов выставленных на котле. Рассадник - туннель 4/12 м. Котёл дома - Навьен настенный, не помню мощность - вроде 24 кВт.
И главное - сам сделал всё за один день.
а нанос отопления дополнительный ставил или от домашнего тянет?