Если такой,так там :Схема работы котлов:
Котлы оснащены вентилятором, который нагнетает воздух в камеру сгорания через многоточечные форсунки и контролером, для оптимизации процесса сгорания, повышения эффективности работы котла и экономии топлива.
Контролёр при розжиге котла включает вентилятор и выводит котёл на заданный температурный режим. После этого вентилятор начинает работать циклично, поддерживая необходимый уровень горения топлива.
раскажите чем грозит трубный теплообменник? Раньше всегда были котлы с парой ходов вверх вниз, а сейчас смотрю с виду неплохие шахтники делают но там ТО из труб и я сомневаюсь что они отдают заявленные киловатты т.к. там в загрузке около 5.5м2 и сам теплообменник 12-14труб по метру с виду 90-е не более с турбализаторами примерная площадь их 4м2
Вопрос как он отдаст 95квт?)
Как по мне там должен быть пластинчатый теплообменник квадратов 7 на заявленные 95квт, т.к. при загрузке в камере загрузки конвекции воздуха почти нет и котел тепло оттуда почти не отбирает.
и как по мне в нормальных котлах с пластинчатым теплообменником должна быть чистилка в самом котле рычаг туда сюда повернул и она прошлась и счистила весь хлам с теплообменника который можно выбрать через не люк сверху черпаком, а через ревизионную дверцу в низу, так же и колосники должны прочищаться не гочергой, а педалькой нажал и все колосники почистило.
И третий вопрос как котел типа Вихлач понимает в какие отверстия и когда подавать воздух? Т.к. он сначала дует сверху, потом со средних отверстий в самом конце из под колосников.
Как он понимает что там есть или нет топлива и пора одни воздуховоды открыть, а другие закрыть?
Вихлач никак не понимает, вручную переключаете задвижки. Смотрел видео работы.
Котел производства "пром котел", визуально похож на те что с наддувом но без него. В общем в след раз залезут в топку померяю уклон колосниковых труб, есть ли он там вообще.
Вихлач никак не понимает, вручную переключаете задвижки.
збс супер автоматика на 12часов горения на дровах, ходи переключай раз в 3-4 часа задвижки, я тогда и дрова могу подкинуть и не нужны задвижки))))
Мне кажется тогда лучше просто дуйку мощную, чтоб в топке сверху вниз дула продувая до низа без *переключений*
Мне кажется тогда лучше просто дуйку мощную, чтоб в топке сверху вниз дула продувая до низа без *переключений*
с углем антрацитом такой вариант не прокатит.для котлов более 50 квт нужны форсунки.и совсем не обязательно переключения.у меня все всегда отрыто и нормально.
ZooMmeR пишет:
В общем в след раз залезут в топку померяю уклон колосниковых труб, есть ли он там вообще.
если есть возможность ввари 2-3 ряда форсунок через 10см в ряду, и 20 см между рядами.
воздуховоды профиль 60*60.и поставь две турбины 160-е
на колосники не обращай внимание,все будет нормально.
.......
я как то не разобрался в твоем котле,но если типа такого то да
Понял, а как происходит горение закладки, сверху вниз или снизу вверх? И как после добавки угля? Тогда, если врезать наддув, то поддувало надо держать все время закрытым?
Понял, а как происходит горение закладки, сверху вниз или снизу вверх? И как после добавки угля? Тогда, если врезать наддув, то поддувало надо держать все время закрытым?
Горит сразу все. с низу вверх.можно поиграться с закрытием-открытием форсунок,но это не для меня.
я распалил котел(в 18-19 ч.),через час добавил энное количество угля(200-400кг) и до дому.появляюсь в 9.00.а там уже по обстоятельствам:или тушить или добавлять.
Дома метео станция,если ЧП,то она свистит.
Поддувало открываю только при чистке котла.Котел чистить каждый день не обязательно.Я бывает и неделю не чищу.Если при растопке форсунки под шлаком,то пора чистить
метеостанция дома и она свистит если резкие перепады t на улице или t в теплице (где то там)? кстати gsm сигнализаторы по t кто то пользует? на сколько надежная вещь (интересует китайского производства, естественно)
метеостанция дома и она свистит если резкие перепады t на улице или t в теплице (где то там)? кстати gsm сигнализаторы по t кто то пользует? на сколько надежная вещь (интересует китайского производства, естественно)
У меня розетка оповещатель с Али. Шлет смс при выходе из заданного диапазона температур, при отключении света. Шлет КАЖДУЮ минуту, пока не исправишь - это трэш...
Подвела 1 раз, но конкретно...вырубили электричество во всем селе, ночью авария. Смс не пришло, температура упала критично, хорошо не в минус... Но я не знаю, это был косяк оповещателя или из-за отключения глючила мобильная связь...
Модель могу сфоткать, если нужно
Мдаа, дилемма. Ну, за не имением лучшего как говориться. "таджик" будет но хотелось бы держать руку на пульсе, "таджик" не человек что ли, тоже может задремать не вовремя, и именно на такой случай и интересуюсь, что бы либо ему в рельсу достучаться либо самому прилететь и исправлять ситуацию.
По поводу связи это полный абзац. я в центре города не могу дозвониться с пятого раза, а то "розетка" (: кстати, а есть такие которые по интернету могут оповещение присылать?
а есть такие которые по интернету могут оповещение присылать?
Думаю есть, но интернет в теплице - только мобильный может быть, вафля у меня не пробивает металл. теплицу(экран однако), в деревянной не в курсе, но исходя из её конструкции, - может снег экранировать. У меня датчики GSM сигналки не добивали(далеко+ экран) пришлося на репитер раскошелится, счас на 1км бьют, но репитер должен быть в теплице
Репитер сигнал с датчиков метеостанции почему то не поднял, хотя тоже 433мгц, там есть настройки каналов, я не копался, эти с краю стоят и добивают нормально
Подскажите пожалуйста какого диаметра форсунки желательно ставить на первичный воздух на пиролизник мощностью 150-200квт. А то не могу найти информацию. Спасибо
Т.к. в электрике я не шарю, подскажите... От чего можно запитать авто вентилятор "карлсон"? Купил два радиатора и венты к ним, буду ставить по торцам теплицы. Ума хватает только, от автоЗУ запитать. Проверял, дует хорошо и переключается мин/макс, но это надо на каждый свое ЗУ ставить... Или одно, но до второй дуйки 20 м провода надо, не будет потери мощности?
Будет! Нужно большое сечение провода. Вент потребляет около 10А, нужно мерять сколько жрет по факту. У меня стоит блок питания 12В / 15А тянет вент легко, на второй вентилятор установлен древний зарядник-самопал на 180 ваттном трансформаторе и диодным мостом. Можно у месных кулибиных поспрашивать транс 180Вт 12В и мост к нему, даже без конденсатора. Желательно транс с дополнительными отводами, тогда можно регулировать обороты вентилятора, без всяких регуляторов мощности.
Нужно пробовать, крутить он будет полюбому. Я на свои подаю всего 8 вольт, т.к. на 12 сильно большие обороты.
Олег 78 пишет:
По остальному
Нужен старый, трансформаторный (тяжолый), зарядник с регулировкой тока, он потянет! Современный, импульсный (легкий) может, с такой нагрузкой, не стартануть.
Если такой,так там :Схема работы котлов:
Котлы оснащены вентилятором, который нагнетает воздух в камеру сгорания через многоточечные форсунки и контролером, для оптимизации процесса сгорания, повышения эффективности работы котла и экономии топлива.
Контролёр при розжиге котла включает вентилятор и выводит котёл на заданный температурный режим. После этого вентилятор начинает работать циклично, поддерживая необходимый уровень горения топлива.
как бы все есть,у Димы "Конкурента" типа такого.
раскажите чем грозит трубный теплообменник? Раньше всегда были котлы с парой ходов вверх вниз, а сейчас смотрю с виду неплохие шахтники делают но там ТО из труб и я сомневаюсь что они отдают заявленные киловатты т.к. там в загрузке около 5.5м2 и сам теплообменник 12-14труб по метру с виду 90-е не более с турбализаторами примерная площадь их 4м2
Вопрос как он отдаст 95квт?)
Как по мне там должен быть пластинчатый теплообменник квадратов 7 на заявленные 95квт, т.к. при загрузке в камере загрузки конвекции воздуха почти нет и котел тепло оттуда почти не отбирает.
и как по мне в нормальных котлах с пластинчатым теплообменником должна быть чистилка в самом котле рычаг туда сюда повернул и она прошлась и счистила весь хлам с теплообменника который можно выбрать через не люк сверху черпаком, а через ревизионную дверцу в низу, так же и колосники должны прочищаться не гочергой, а педалькой нажал и все колосники почистило.
И третий вопрос как котел типа Вихлач понимает в какие отверстия и когда подавать воздух? Т.к. он сначала дует сверху, потом со средних отверстий в самом конце из под колосников.
Как он понимает что там есть или нет топлива и пора одни воздуховоды открыть, а другие закрыть?
Вихлач никак не понимает, вручную переключаете задвижки. Смотрел видео работы.
Котел производства "пром котел", визуально похож на те что с наддувом но без него. В общем в след раз залезут в топку померяю уклон колосниковых труб, есть ли он там вообще.
збс супер автоматика на 12часов горения на дровах, ходи переключай раз в 3-4 часа задвижки, я тогда и дрова могу подкинуть и не нужны задвижки))))
Мне кажется тогда лучше просто дуйку мощную, чтоб в топке сверху вниз дула продувая до низа без *переключений*
с углем антрацитом такой вариант не прокатит.для котлов более 50 квт нужны форсунки.и совсем не обязательно переключения.у меня все всегда отрыто и нормально.
если есть возможность ввари 2-3 ряда форсунок через 10см в ряду, и 20 см между рядами.
воздуховоды профиль 60*60.и поставь две турбины 160-е
на колосники не обращай внимание,все будет нормально.
.......
я как то не разобрался в твоем котле,но если типа такого то да
А можно на схеме, или как то топорно на бумаге нарисовать... Не соображу как сделать...
Пока писал и схема есть...
ну так на рисунке(пост#9944) в топке красные отверстия и есть форсунки.
Понял, а как происходит горение закладки, сверху вниз или снизу вверх? И как после добавки угля? Тогда, если врезать наддув, то поддувало надо держать все время закрытым?
А на каком такое?
Горит сразу все. с низу вверх.можно поиграться с закрытием-открытием форсунок,но это не для меня.
я распалил котел(в 18-19 ч.),через час добавил энное количество угля(200-400кг) и до дому.появляюсь в 9.00.а там уже по обстоятельствам:или тушить или добавлять.
Дома метео станция,если ЧП,то она свистит.
Поддувало открываю только при чистке котла.Котел чистить каждый день не обязательно.Я бывает и неделю не чищу.Если при растопке форсунки под шлаком,то пора чистить
пост #9944
метеостанция дома и она свистит если резкие перепады t на улице или t в теплице (где то там)? кстати gsm сигнализаторы по t кто то пользует? на сколько надежная вещь (интересует китайского производства, естественно)
метеостанция дома и она свистит если резкие перепады t на улице или t в теплице (где то там)? кстати gsm сигнализаторы по t кто то пользует? на сколько надежная вещь (интересует китайского производства, естественно)
У меня розетка оповещатель с Али. Шлет смс при выходе из заданного диапазона температур, при отключении света. Шлет КАЖДУЮ минуту, пока не исправишь - это трэш...
Подвела 1 раз, но конкретно...вырубили электричество во всем селе, ночью авария. Смс не пришло, температура упала критично, хорошо не в минус... Но я не знаю, это был косяк оповещателя или из-за отключения глючила мобильная связь...
Модель могу сфоткать, если нужно
А, смысл? СМСки и ч\з день бывает приходят. Такая у нас связь, лучше метеостанции и тАджика, пока ничего нет(мое мнение)
Мдаа, дилемма. Ну, за не имением лучшего как говориться. "таджик" будет но хотелось бы держать руку на пульсе, "таджик" не человек что ли, тоже может задремать не вовремя, и именно на такой случай и интересуюсь, что бы либо ему в рельсу достучаться либо самому прилететь и исправлять ситуацию.
По поводу связи это полный абзац. я в центре города не могу дозвониться с пятого раза, а то "розетка" (: кстати, а есть такие которые по интернету могут оповещение присылать?
Думаю есть, но интернет в теплице - только мобильный может быть, вафля у меня не пробивает металл. теплицу(экран однако), в деревянной не в курсе, но исходя из её конструкции, - может снег экранировать. У меня датчики GSM сигналки не добивали(далеко+ экран) пришлося на репитер раскошелится, счас на 1км бьют, но репитер должен быть в теплице
Репитер сигнал с датчиков метеостанции почему то не поднял, хотя тоже 433мгц, там есть настройки каналов, я не копался, эти с краю стоят и добивают нормально
Я в теплицу здесь брал https://slavitex.ru/index.htm . По работе часто уезжал далеко, приходилось котлами управлять по смс.
Подскажите пожалуйста какого диаметра форсунки желательно ставить на первичный воздух на пиролизник мощностью 150-200квт. А то не могу найти информацию. Спасибо
Спасибо, сохранил, оч полезно
Хотелось бы имя.
кт-3е
Т.к. в электрике я не шарю, подскажите... От чего можно запитать авто вентилятор "карлсон"? Купил два радиатора и венты к ним, буду ставить по торцам теплицы. Ума хватает только, от автоЗУ запитать. Проверял, дует хорошо и переключается мин/макс, но это надо на каждый свое ЗУ ставить... Или одно, но до второй дуйки 20 м провода надо, не будет потери мощности?
Тоже очень интересует этот вопрос. В магазине преобразователи слабые, не запускают. Веников полно, хочу поставить на обдув буржуек
Будет! Нужно большое сечение провода. Вент потребляет около 10А, нужно мерять сколько жрет по факту. У меня стоит блок питания 12В / 15А тянет вент легко, на второй вентилятор установлен древний зарядник-самопал на 180 ваттном трансформаторе и диодным мостом. Можно у месных кулибиных поспрашивать транс 180Вт 12В и мост к нему, даже без конденсатора. Желательно транс с дополнительными отводами, тогда можно регулировать обороты вентилятора, без всяких регуляторов мощности.
2/2,5 мало будет? По остальному, мало что понял
У нас подходящих не нашёл, только канальные бытовые, а они слабые для тепловента. Тем более горячий воздух гонять...
Нужно пробовать, крутить он будет полюбому. Я на свои подаю всего 8 вольт, т.к. на 12 сильно большие обороты.
Нужен старый, трансформаторный (тяжолый), зарядник с регулировкой тока, он потянет! Современный, импульсный (легкий) может, с такой нагрузкой, не стартануть.