здравствуйте
не подскажите из практики - какой расход отапливания теплицы дубком в осенний период ?
размер теплицы 12х40 метров
двойная пленка
4 печки по углам ( 200 литровые )
высота теплицы от 1.5 м до 2.5 м
( культура - огурец , оренбургская область )
спасибо большое !
эксплуатирую 3 котла
твердотопливный 50 квт и 2 пиролизника 35 и 40 квт разных фирм
все для отопления теплиц
у меня получаеться 40 % экономия на пиролизнике по сравнению с обычным котлом
а при том что уголь у нас подорожал с 600 грн за тонну до 1100 за год то кроме пиролизников вариантов нету
будут вопросы звоните подскажу 050 693 0071 Виталий
эксплуатирую 3 котла
твердотопливный 50 квт и 2 пиролизника 35 и 40 квт разных фирм
все для отопления теплиц
у меня получаеться 40 % экономия на пиролизнике по сравнению с обычным котлом
тогда уж названия котлов в студию, какое там КПД у твердого, 50 % или прямая труба? какие насосы ? при условии отопления одинаковых теплиц.
Под уголь КСТБ 50 квт делают в Измаиле заявленный Кпд 80%
пиролизники Анкот 40 квт и Зибарт 35
Анкот камера загрузки 120 литров у Зибарта 250 вот и получаеться анкот работает 5 часов на сосне а зибарт 11 часов
по цене зибарт дороже в полтора раза но и сделан намного лучше и по расходу на анкоте 0.6 куба в сутки на зибарте 0.5
И еще у Анкота заявленная мощность 40 но реально по паспорту только 36 а у Зибарта заявленная 35 а максимальная 45
и при одинаковом обьеме воды в системе (750 литров) Анкот держит максимум 75-78 градусов а Зибарт 80-85
так что производители по разному считают мощность котла. Насосы Dab 6 на второй скорости.
Кстати если кому интересно по поводу сжигания сырых дров, в пиролизниках если камера загрузки футерована полностью то горит практически все если только частично то даже немного влажные горят и плохо и котел часто тухнет.
Все теплицы одинаковые 10*45 высота 4.2, по периметру закопан пенопласт на 50 см внутри второй слой пленки.
Теплицы только для отопления с 1 марта. зимой при -20 внутри 9-10 градусов
А да еще один момент Зибарт стоит на улице так как от него практически нет потерь через корпус. Анкот только внутрь теплицы от него очень много тепла. Угольный только в котельную потому как если пыхнет хорошенько можно потерять все растения.
А да еще один момент Зибарт стоит на улице так как от него практически нет потерь через корпус. Анкот только внутрь теплицы от него очень много тепла. Угольный только в котельную потому как если пыхнет хорошенько можно потерять все растения.
Если не трудно, фото устройства топочных камер форсунок и камер дожига. если чистите их то и фото б не помешало внутренностей.
щас строительство новой теплицы как закончу выложу фото всех трех котлов.
Нужно продлить конструкцию, материала и времени немного займет, а жёсткости прибавит хорошо. Еще, что б спать спокойно зимой, заготовить нужно подпорок центральных временных, хотя б через одну из труб или акации.
такого типа теплицы стоят уже по 6 лет у нас со снегом все нормально лежит немного только сверху остальное просто слазит
ну и тут на фотке всей конструкции невидно если интересно выложу фото правдв не в тему форума
а из каких труб сделано отопление? мне по дешовке достался угольный котёл 50 квт, хочу сделать отопление в теплице 9на 40, хватит такоймощности если топить с начала марта, (погода такая ,как и у вас)? и еслиможно, покажите фотки самих труб отопления или регистров, не могу определится как это всё слепить
а из каких труб сделано отопление? мне по дешовке достался угольный котёл 50 квт, хочу сделать отопление в теплице 9на 40, хватит такоймощности если топить с начала марта, (погода такая ,как и у вас)? и еслиможно, покажите фотки самих труб отопления или регистров, не могу определится как это всё слепить
сколько же выйдет сейчас отопление на такую тепличку если самому варить?
Отопление - труба 2 дюйма 240 метров
теплица 10*42 котел 40 квт. Значит получаеться топим с 1 марта ночью когда минус 15 то в теплице 6-7 градусов и отопления явно мало чтобы протопить при таком размере и такой высоте надо хотя бы 60-70 квт
пленка в два слоя.
получаеться расчет мощности хотя бы 15 квт на сотку теплицы лучше 20. Спасаемься установкой буллера в конце теплицы.
Зимняя теплица под рассаду которую только построили 7*24 получаеться 1.6 сотки котел ставим 40 квт из расчета 25 квт на сотку. При такой мощности получаеться зимой при - 25 держать +25 но там обязательно по периметру закапываем пенопласт на 50 см. данные взяты с наблюдения за теплицей у родителей там 2 сотки и котел 50 квт под уголь пенопласт по периметру дал зимой 8-10 градусов дополнительного тепла чему были очень рады так как стоимость совсем небольшая а эффект хороший.
Простая снизу 1.5 метра нержавейка 0.6 мм потом оцинковка
вообще надо конечно утеплять но простояло 2 зимы и пока проблем никаких поэтому просто оставили как есть
Здравствуйте.Подскажите,как регулировать температуру в теплице.У меня водяное отопление от центральной магистрали.Волнует избыточное тепло в начале зимы,т.к сажаю тюльпаны на выгонку.Сейчас просто стоит кран на подаче-вручную перекрывать.Может есть автоматические регуляторы.Я интересовался,фирмы предлагают регуляторы воды в системе,а мне надо,чтобы от датчика температуры в теплице открывался или закрывался кран на трубе.
Во Владивостоке машин на душу населения больше чем в Москве, так что этого добра как грязи
здравствуйте
не подскажите из практики - какой расход отапливания теплицы дубком в осенний период ?
размер теплицы 12х40 метров
двойная пленка
4 печки по углам ( 200 литровые )
высота теплицы от 1.5 м до 2.5 м
( культура - огурец , оренбургская область )
спасибо большое !
эксплуатирую 3 котла
твердотопливный 50 квт и 2 пиролизника 35 и 40 квт разных фирм
все для отопления теплиц
у меня получаеться 40 % экономия на пиролизнике по сравнению с обычным котлом
а при том что уголь у нас подорожал с 600 грн за тонну до 1100 за год то кроме пиролизников вариантов нету
будут вопросы звоните подскажу 050 693 0071 Виталий
тогда уж названия котлов в студию, какое там КПД у твердого, 50 % или прямая труба? какие насосы ? при условии отопления одинаковых теплиц.
Под уголь КСТБ 50 квт делают в Измаиле заявленный Кпд 80%
пиролизники Анкот 40 квт и Зибарт 35
Анкот камера загрузки 120 литров у Зибарта 250 вот и получаеться анкот работает 5 часов на сосне а зибарт 11 часов
по цене зибарт дороже в полтора раза но и сделан намного лучше и по расходу на анкоте 0.6 куба в сутки на зибарте 0.5
И еще у Анкота заявленная мощность 40 но реально по паспорту только 36 а у Зибарта заявленная 35 а максимальная 45
и при одинаковом обьеме воды в системе (750 литров) Анкот держит максимум 75-78 градусов а Зибарт 80-85
так что производители по разному считают мощность котла. Насосы Dab 6 на второй скорости.
Кстати если кому интересно по поводу сжигания сырых дров, в пиролизниках если камера загрузки футерована полностью то горит практически все если только частично то даже немного влажные горят и плохо и котел часто тухнет.
Все теплицы одинаковые 10*45 высота 4.2, по периметру закопан пенопласт на 50 см внутри второй слой пленки.
Теплицы только для отопления с 1 марта. зимой при -20 внутри 9-10 градусов
А да еще один момент Зибарт стоит на улице так как от него практически нет потерь через корпус. Анкот только внутрь теплицы от него очень много тепла. Угольный только в котельную потому как если пыхнет хорошенько можно потерять все растения.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!ЗАЙДИТЕ НА БЛОГ БЛАГО ТАМ ОТЛИЧНЫЕ ПЕЧИ ПИРОЛИЗНЫЕ И ЧЕРТЕЖИ ЕСТЬ.ГОРЯТ ДРОВА И ОТХОДЫ ДО 20 ЧАСОВ.
Если не трудно, фото устройства топочных камер форсунок и камер дожига. если чистите их то и фото б не помешало внутренностей.
сделаю обязательно через 2-3 недели
щас строительство новой теплицы как закончу выложу фото всех трех котлов.
Файлы:
p8130096.jpg
Какой размер теплицы,если есть еще фото по метал. теплице, на зиму пленка снимается?
Нужно продлить конструкцию, материала и времени немного займет, а жёсткости прибавит хорошо. Еще, что б спать спокойно зимой, заготовить нужно подпорок центральных временных, хотя б через одну из труб или акации.
Файлы:
p8130096_0.jpg
такого типа теплицы стоят уже по 6 лет у нас со снегом все нормально лежит немного только сверху остальное просто слазит
ну и тут на фотке всей конструкции невидно если интересно выложу фото правдв не в тему форума
а из каких труб сделано отопление? мне по дешовке достался угольный котёл 50 квт, хочу сделать отопление в теплице 9на 40, хватит такоймощности если топить с начала марта, (погода такая ,как и у вас)? и еслиможно, покажите фотки самих труб отопления или регистров, не могу определится как это всё слепить
сколько же выйдет сейчас отопление на такую тепличку если самому варить?
Отопление - труба 2 дюйма 240 метров
теплица 10*42 котел 40 квт. Значит получаеться топим с 1 марта ночью когда минус 15 то в теплице 6-7 градусов и отопления явно мало чтобы протопить при таком размере и такой высоте надо хотя бы 60-70 квт
пленка в два слоя.
получаеться расчет мощности хотя бы 15 квт на сотку теплицы лучше 20. Спасаемься установкой буллера в конце теплицы.
Зимняя теплица под рассаду которую только построили 7*24 получаеться 1.6 сотки котел ставим 40 квт из расчета 25 квт на сотку. При такой мощности получаеться зимой при - 25 держать +25 но там обязательно по периметру закапываем пенопласт на 50 см. данные взяты с наблюдения за теплицей у родителей там 2 сотки и котел 50 квт под уголь пенопласт по периметру дал зимой 8-10 градусов дополнительного тепла чему были очень рады так как стоимость совсем небольшая а эффект хороший.
Файлы:
p3080016.jpg
p3080003.jpg
foto004.jpg
foto103.jpg
Красиво. А на торцах плёнка тоже двойная?
да все под двойной пленкой
Труба (дымоход)-"сэндвич" или простая?
А мыши не едят его?
Простая снизу 1.5 метра нержавейка 0.6 мм потом оцинковка
вообще надо конечно утеплять но простояло 2 зимы и пока проблем никаких поэтому просто оставили как есть
по поводу мышей ничего такого замечено небыло
А есть фото дымохода покрупнее? Интересует участок трубы, проходящий через плёнку, -как плёнка изолирована от трубы?
просто из оцинковки сделан квадрат на деревянной рамке в нем дырка под трубу вот и все
pkvitas, спасибо, понятные фотки. Расширительный бачок через резиновую шлангу подключен? и где насос стоит, какой мощности?
да расширительный бачек подключен просто резиновой шлангой. Насос 6 стоит на обратке перед котлом.
Я б вторую пленку ниже опустил.Меньше кубатуру отапливать.
Здравствуйте.Подскажите,как регулировать температуру в теплице.У меня водяное отопление от центральной магистрали.Волнует избыточное тепло в начале зимы,т.к сажаю тюльпаны на выгонку.Сейчас просто стоит кран на подаче-вручную перекрывать.Может есть автоматические регуляторы.Я интересовался,фирмы предлагают регуляторы воды в системе,а мне надо,чтобы от датчика температуры в теплице открывался или закрывался кран на трубе.
Регулятор http://www.owen.ru/catalog/37686733
Кран с электроприводом
http://www.neptun-mcs.ru/devices/electricdriveNS
или такой
Или вариант с датчиками температуры в помещении,но в основном с импортными котлами работают. http://www.kotloved.ru/zagizn6.html
Спасибо большое,вот это мне и нужно.Только у меня труба на 50,а там максимальный диаметр полтора дюйма.