Кто как охлаждает кроликов?. Страница 2 из 2

Вы здесь

44 сообщения

Страницы

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

sd
Не в сети
Заходил: 4 часа 22 минуты назад
Россия
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
Регистрация: 27.10.2015 - 19:33
: 5764

P.S. А Евгению Витальевичу панели не помогут, так как они же под помещение, а не под навес.

Не в сети
Заходил: 3 недели 4 дня назад
: Ростовская область
Регистрация: 19.06.2013 - 16:14
: 19
sd пишет:

P.S. А Евгению Витальевичу панели не помогут, так как они же под помещение, а не под навес.

Когда рассматривали новый проект, испанцы предлагали одно из решений перед панелью ставится вентилятор и он прогоняет воздух через PAD панель в помещение. Вот думаю в таком исполнении можно использовать и под навесом. Будет создаваться охлажденная зона.
Кстати Александр (voron 46) протестируйте так, мне кажется спрос на такие установки будет больше, клиенту не надо думать о вентиляторе, поставил и включил...

sd
Не в сети
Заходил: 4 часа 22 минуты назад
Россия
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
Регистрация: 27.10.2015 - 19:33
: 5764

Помещение имеет все таки теплоизоляцию. А охлаждать навес не знаю, будет просто эфект вентилятора, что ветер дует...

Не в сети
Заходил: 4 месяца 1 неделя назад
Россия
: Лаишево
Регистрация: 25.06.2015 - 23:02
: 1225
sd пишет:

Помещение имеет все таки теплоизоляцию. А охлаждать навес не знаю, будет просто эфект вентилятора, что ветер дует...

Согласен, кондиционер же на улице никто не ставит.

Не в сети
Заходил: 3 недели 4 дня назад
: Ростовская область
Регистрация: 19.06.2013 - 16:14
: 19
Евгений1988 пишет:
sd пишет:

Помещение имеет все таки теплоизоляцию. А охлаждать навес не знаю, будет просто эфект вентилятора, что ветер дует...

Согласен, кондиционер же на улице никто не ставит.

Эту систему нельзя сравнивать с кондиционером… Это разный принцип действия, кондиционер эффективен в закрытых помещениях и воздух одлаждается проходя через охлаждённый радиатор, то в PAD панели наружний воздух охлаждается за счёт насыщения влагой . Так вот насыщенный влагой воздух и скорость его «туннельная вентиляция» и даёт охлаждающий эффект.
А так как все животноводческие помещения вентилируются, то никакие кондиционеры не помогут...
Думаю что данная система и под навесом будет охлаждать тот участок на который сможет продуть вентилятор... Надо пробовать...

Не в сети
Заходил: 4 месяца 1 неделя назад
Россия
: Лаишево
Регистрация: 25.06.2015 - 23:02
: 1225
svkro пишет:

воздух охлаждается за счёт насыщения влагой

По моему воздух охлаждается за счет прохождение через панели, которые в свою очередь охлаждаются за счет испарения с них воды. (любой объект охлаждается в том момент, когда с него испаряется вода). Поэтому принципиальной разницы между кондером и панелями нет. Панели это большой радиатор. В кондиционере также используется вентилятор и дует он при максимальных оборотах не хило. Кстати при влажном воздухе тепло ощущается сильнее. Яркий тому пример русская и финская баня. в финках и при 120 гр. сидеть можно. попробуй в Русской бане при 70 посиди.

Аватар пользователя jell
В сети
Заходил: 1 минута 16 секунд назад
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
Регистрация: 21.08.2013 - 01:22
: 9382

mail

ОЧЕНЬ рекомендую СЗ с ЛЕРОЙ.Как в Греции-
есть ВСЁ!
https://fermer.ru/blog/19352
https://fermer.ru/blog/19352/sz-roz-na-osen-2017-g-240231
Стойкое ОЩУЩЕНИЕ что люблю модератора,и он отвечает взаимностью

Не в сети
Заходил: 3 часа 3 минуты назад
Россия
: Павловский Посад
Регистрация: 01.06.2017 - 16:32
: 1718

Вот сразу видно, человек физику не прогуливал. Там ещё дополнительный эффект увлажнения воздуха, который тоже охлаждается за счёт испарения. Т.е. эти панели ещё немного как туманообразователи работают. В идеале, было бы хорошо, если бы на них подавать постоянно холодную воду. Все таки в 100л баке она нагреется до температуры окружающей среды. Но тут уже нужен колодец.

sd
Не в сети
Заходил: 4 часа 22 минуты назад
Россия
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
Регистрация: 27.10.2015 - 19:33
: 5764

надо будет у себя тоже установить, если лить постоянно холоднющую воду из 220 метровой скважины, наверно вообще работать на ура будет. Заодно и пруд можно наполнять :) Только комары разведутся, а если микса придет не очень хорошо.

Не в сети
Заходил: 3 часа 3 минуты назад
Россия
: Павловский Посад
Регистрация: 01.06.2017 - 16:32
: 1718

Если микса придет, комары и так найдутся. Рыбу запустить, она мотыля будет лопать.

sd
Не в сети
Заходил: 4 часа 22 минуты назад
Россия
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
Регистрация: 27.10.2015 - 19:33
: 5764

да рыба нужна точно!

Не в сети
Заходил: 2 дня 19 часов назад
: курская обл
Регистрация: 25.03.2014 - 15:49
: 2149

опять развели математику и физику, поставьте и попробуйте, а то вечно вилами по воде пишут некоторые. как можно сравнивать кондюшен и эти панели? кондюшен гоняет воздух помещения и если включить вытяжку и удалять аммиак, то эффект кондюшена ноль, здесь же постоянно идет свежий воздух и при этом охлаждается! теория теорией!

sd
Не в сети
Заходил: 4 часа 22 минуты назад
Россия
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
Регистрация: 27.10.2015 - 19:33
: 5764

Кондиционеры ни где не ставят в животноводческих помещениях. Везде применяют именно панели.По той самой выше причине - очень сильной вентиляции.