Мужики подскажите каким сечением подобрать алюминевый кабель для подключения ленточной пилорамы. электродвигатель 11 квт. расстояния до щита где то 50 метров. медь что то дорогая стала.
Мужики подскажите каким сечением подобрать алюминевый кабель для подключения ленточной пилорамы. электродвигатель 11 квт. расстояния до щита где то 50 метров. медь что то дорогая стала.
Нужен совет ,необходимо передвинуть сруб дома с крышей без полов и потолка без окон и дверей с соседнего участка расстояние м 30-40 стоит на фундаменте и поставить нужно на фундамент. Мало того его ещё нужно развернуть на 90 градусов.Если подведу под сруб швеллер по всему периметру и под капиталку ,все это обварится в единую конструкцию ,каждую комнату расшить конвертом.Стены и перегородки тоже будут расшиты.Пройдёт номер или нет ? Разбирать и переносить хозяин не горит желанием.
У меня на улице, недалеко, стоит деревянный дом, у нас такие сейчас редкость, так его ещё до войны сюда притащили за 50 км. волами, говорят вроде 3 дня тащили, или 3 суток. Сейчас конечно расширен пристройками и обложен кирпичом...
Мужики подскажите каким сечением подобрать алюминевый кабель для подключения ленточной пилорамы. электродвигатель 11 квт. расстояния до щита где то 50 метров. медь что то дорогая стала.
Мужики подскажите каким сечением подобрать алюминевый кабель для подключения ленточной пилорамы. электродвигатель 11 квт. расстояния до щита где то 50 метров. медь что то дорогая стала.
Мужики подскажите каким сечением подобрать алюминевый кабель для подключения ленточной пилорамы. электродвигатель 11 квт. расстояния до щита где то 50 метров. медь что то дорогая стала.
И что означает эта таблица?
Это не нужная таблица .
Тригонометрический логарифм денежного содержания кабелей разного цвета и вкуса с учётом их пространственного расположения, страны происхождения и местонахождения.
Итак, пройдемся ещё раз. 11КВт при 3х фазах , это 1100/3/380= 9,63А на фазу.
Посему - 1,5 люминь впритык, ибо это люминь , 2,5 - 16А держит нормально, но у нас 50 метров , поэтому и выбираем 4квмм сечение на фазу .
Мужики подскажите каким сечением подобрать алюминевый кабель для подключения ленточной пилорамы. электродвигатель 11 квт. расстояния до щита где то 50 метров. медь что то дорогая стала.
Тригонометрический логарифм денежного содержания кабелей разного цвета и вкуса с учётом их пространственного расположения, страны происхождения и местонахождения.
Итак, пройдемся ещё раз. 11КВт при 3х фазах , это 1100/3/380= 9,63А на фазу.
Посему - 1,5 люминь впритык, ибо это люминь , 2,5 - 16А держит нормально, но у нас 50 метров , поэтому и выбираем 4квмм сечение на фазу .
Если примитивно, то мощность двигателя умножаем на полтора , получаем приблизительно ток на каждой фазе.
Делим это число на плотность тока материала используемого кабеля, получаем сечение жилы.
В данном случае 11кВт х 1.5 = 16.5А = сила тока в жиле кабеля. Округлим результат в большую сторону и примем 17А .
17А делим на 1.7(плотность тока для алюминиевой жилы) = 10мм/2 сечение каждой из трёх жил.
Учитывая что пилорама работает с переменой нагрузкой и не всегда на полную мощность, то я бы применил кабель с сечением жил 8мм/2, а то и 6мм/2.
17А делим на 1.7(плотность тока для аллюминевой жилы) = 10мм/2 сечение каждой из трёх жил.
Это сильный перебор троекратный запас с учётом длины .
1,7 кэф , это даже не для открытой, с учётом эксплуатации вековой . Медь - люминь 5/3,5 ну и даже 4/3 нормально считается , а современная медь не ГОСТ , так и подавнее.
17А делим на 1.7(плотность тока для аллюминевой жилы) = 10мм/2 сечение каждой из трёх жил.
Это сильный перебор троекратный запас с учётом длины .
1,7 кэф , это даже не для открытой, с учётом эксплуатации вековой . Медь - люминь 5/3,5 ну и даже 4/3 нормально считается , а современная медь не ГОСТ , так и подавнее.
Учитывая что это кабель, то плотность тока более 2.5А/мм/2 для алюминия я бы не брал.
Итого; всё равно на жилу менее 6мм/2 не получается
Также учитываем что кабель не короткий.
17А делим на 1.7(плотность тока для аллюминевой жилы) = 10мм/2 сечение каждой из трёх жил.
Это сильный перебор троекратный запас с учётом длины .
1,7 кэф , это даже не для открытой, с учётом эксплуатации вековой . Медь - люминь 5/3,5 ну и даже 4/3 нормально считается , а современная медь не ГОСТ , так и подавнее.
Мужики а если кабель будет в земле в пнд трубе это что то меняет.?
17А делим на 1.7(плотность тока для аллюминевой жилы) = 10мм/2 сечение каждой из трёх жил.
Это сильный перебор троекратный запас с учётом длины .
1,7 кэф , это даже не для открытой, с учётом эксплуатации вековой . Медь - люминь 5/3,5 ну и даже 4/3 нормально считается , а современная медь не ГОСТ , так и подавнее.
Мужики а если кабель будет в земле в пнд трубе это что то меняет.?
Это сильный перебор троекратный запас с учётом длины .
1,7 кэф , это даже не для открытой, с учётом эксплуатации вековой . Медь - люминь 5/3,5 ну и даже 4/3 нормально считается , а современная медь не ГОСТ , так и подавнее.
Мужики а если кабель будет в земле в пнд трубе это что то меняет.?
Мужики подскажите каким сечением подобрать алюминевый кабель для подключения ленточной пилорамы. электродвигатель 11 квт. расстояния до щита где то 50 метров. медь что то дорогая стала.
Тригонометрический логарифм денежного содержания кабелей разного цвета и вкуса с учётом их пространственного расположения, страны происхождения и местонахождения.
Итак, пройдемся ещё раз. 11КВт при 3х фазах , это 1100/3/380= 9,63А на фазу.
Посему - 1,5 люминь впритык, ибо это люминь , 2,5 - 16А держит нормально, но у нас 50 метров , поэтому и выбираем 4квмм сечение на фазу .
Максимальный ток при длительной нагрузке, А 14 16 18 21 24 26 31 38 55 65
75
Эти данные используются для правильного проэктирования сетей. Кроме допустимо длительной нагрузки имеется ещё такой параметр как плотность тока. 2.5 кватрата меди длительно выдерживает 27 ампер. Но подключите к 50 метровому кабелю 11 квт и получите на выходе минус 15% напряжения и ненужные потери на нагрев. Поэтому кроме длительного допустимого тока есть ещё такой параметр как плотность тока. Им конечно можно пренебречь. Но был вопрос, я дал ответ как должно быть. Вам решать.
Это откуда такая формула тока в трехфазной сети. Я что-то пропустил новенькое в электотехнике?
Да там всё просто ,как в школе учили.
Фазы -3 , поэтому мощность ,поделил на 3 ,типа фазы, апосля потребляемую поделил на напряжение меж проводниками 380В и получил ток . Естественно это без КПД .
Коли зашел разговор об электричестве, хочу спросить, есть-ли расчёты потребления 3-х фазного двигателя в зависимости от нагрузки на его?. Стоял у меня на станке 1,5 киловата.3000 об/м. Но по распиздяйству спалил его. Плохой контакт был на 1 фазе. В дальнейшем отгорел провод, станок продолжал на 2-х фазах работать. Есть двигатель на 3КвТ. но боюсь не маловато-ли сечение провода будет?. Алюминий, наверное 2 мм сечением. Нагрузка на двигатель не большая. Строгальный вал шириной 200мм. как говорит литература, асинхронники потребляют ток в зависимости от нагрузки. Хотелось-бы узнать соотношение в процентном выражении. Или-же при запуске он по любому берёт полную нагрузку?
расчёты потребления 3-х фазного двигателя в зависимости от нагрузки на его?.
ну, как бы есть печальный момент ,случайно замеченый асинхронный мотор и без нагрузки потребляет тока как минимум треть от расчетной , в максимальнойнагрузе токлаые уставки ставили 1,15-1,3.
мое мнение 3А на квадрат люминя , но готов подождать подтвержденные другие мнения.
Если примитивно, то мощность двигателя умножаем на полтора , получаем приблизительно ток на каждой фазе
для электромоторов на два.
Да, вы правы. Открыл для себя, что на шильдике электромотора указывается мощность на валу(по гуглил). Почему то не задавался этим вопросом прежде и до сего момента считал что указывается потребляемая мощность.
.
Учили, что умножать нужно на два, но не объясняли почему. Видя в этом какой то подвох, воспринимал так, что наверно накидывают чтобы был запас, на перегрузку.
Коли зашел разговор об электричестве, хочу спросить, есть-ли расчёты потребления 3-х фазного двигателя в зависимости от нагрузки на его?.
Есть такие расчёты. Но на фига. Все провода и кабели выбираются из расчёта номинальной установленной мощности потребителя. Кроме того недогруженный. асинхронный двигатель сам начинает грузить кабель реактивной мощностью. Она работу не выполняет счётчика и не учитывается но сеть грузит, греет.
что-то типа АВВГ
мотор точно для на 3 фазы ?
Мотор 380. Пилорама Белорусская МВ 2000
взять СИП 4х16 и ни о чем не переживать.
Цена какая?
Неделю назад в нашем сельском магазине брал сип16 ×2 - 47рублей метр. Видимо четырехжильный будет около сотни за метр.
У меня на улице, недалеко, стоит деревянный дом, у нас такие сейчас редкость, так его ещё до войны сюда притащили за 50 км. волами, говорят вроде 3 дня тащили, или 3 суток. Сейчас конечно расширен пристройками и обложен кирпичом...
И что означает эта таблица?
Это не нужная таблица .
Тригонометрический логарифм денежного содержания кабелей разного цвета и вкуса с учётом их пространственного расположения, страны происхождения и местонахождения.
Итак, пройдемся ещё раз. 11КВт при 3х фазах , это 1100/3/380= 9,63А на фазу.
Посему - 1,5 люминь впритык, ибо это люминь , 2,5 - 16А держит нормально, но у нас 50 метров , поэтому и выбираем 4квмм сечение на фазу .
Сечение провода, мм 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 16,0 25,0 30,0
Максимальный ток при длительной нагрузке, А 14 16 18 21 24 26 31 38 55 65 75
Значит нужно покупать кабель 4*4 кв мм. Спасибо.
Если примитивно, то мощность двигателя умножаем на полтора , получаем приблизительно ток на каждой фазе.
Делим это число на плотность тока материала используемого кабеля, получаем сечение жилы.
В данном случае 11кВт х 1.5 = 16.5А = сила тока в жиле кабеля. Округлим результат в большую сторону и примем 17А .
17А делим на 1.7(плотность тока для алюминиевой жилы) = 10мм/2 сечение каждой из трёх жил.
Учитывая что пилорама работает с переменой нагрузкой и не всегда на полную мощность, то я бы применил кабель с сечением жил 8мм/2, а то и 6мм/2.
Это сильный перебор троекратный запас с учётом длины .
1,7 кэф , это даже не для открытой, с учётом эксплуатации вековой . Медь - люминь 5/3,5 ну и даже 4/3 нормально считается , а современная медь не ГОСТ , так и подавнее.
Учитывая что это кабель, то плотность тока более 2.5А/мм/2 для алюминия я бы не брал.
Итого; всё равно на жилу менее 6мм/2 не получается
Также учитываем что кабель не короткий.
Мужики а если кабель будет в земле в пнд трубе это что то меняет.?
Меняет в худшую сторону.
На сколько плохо
https://sam-sebe-electric.ru/provoda-i-kabeli/59-pravilnyj-raschet-seche...
Доступным(как мне показалось) языком для общего развития. Кабель,сечение,автоматы,дифы,заземление и ТД. Спецам не интересно,а нам полезно. Внизу страницы быстрые переходы.
Скрытая проводка больше греется(хуже охлаждается)
Эти данные используются для правильного проэктирования сетей. Кроме допустимо длительной нагрузки имеется ещё такой параметр как плотность тока. 2.5 кватрата меди длительно выдерживает 27 ампер. Но подключите к 50 метровому кабелю 11 квт и получите на выходе минус 15% напряжения и ненужные потери на нагрев. Поэтому кроме длительного допустимого тока есть ещё такой параметр как плотность тока. Им конечно можно пренебречь. Но был вопрос, я дал ответ как должно быть. Вам решать.
что то не срастается.
для электромоторов на два.
Что не срастается ,запятая не там ?
Это откуда такая формула тока в трехфазной сети. Я что-то пропустил новенькое в электотехнике?
Да там всё просто ,как в школе учили.
Фазы -3 , поэтому мощность ,поделил на 3 ,типа фазы, апосля потребляемую поделил на напряжение меж проводниками 380В и получил ток . Естественно это без КПД .
Коли зашел разговор об электричестве, хочу спросить, есть-ли расчёты потребления 3-х фазного двигателя в зависимости от нагрузки на его?. Стоял у меня на станке 1,5 киловата.3000 об/м. Но по распиздяйству спалил его. Плохой контакт был на 1 фазе. В дальнейшем отгорел провод, станок продолжал на 2-х фазах работать. Есть двигатель на 3КвТ. но боюсь не маловато-ли сечение провода будет?. Алюминий, наверное 2 мм сечением. Нагрузка на двигатель не большая. Строгальный вал шириной 200мм. как говорит литература, асинхронники потребляют ток в зависимости от нагрузки. Хотелось-бы узнать соотношение в процентном выражении. Или-же при запуске он по любому берёт полную нагрузку?
Скорее всего так и сделаю.
ну, как бы есть печальный момент ,случайно замеченый асинхронный мотор и без нагрузки потребляет тока как минимум треть от расчетной , в максимальнойнагрузе токлаые уставки ставили 1,15-1,3.
мое мнение 3А на квадрат люминя , но готов подождать подтвержденные другие мнения.
Да, вы правы. Открыл для себя, что на шильдике электромотора указывается мощность на валу(по гуглил). Почему то не задавался этим вопросом прежде и до сего момента считал что указывается потребляемая мощность.
.
Учили, что умножать нужно на два, но не объясняли почему. Видя в этом какой то подвох, воспринимал так, что наверно накидывают чтобы был запас, на перегрузку.
Если принять плотность тока 2.5А на мм/2 , то 23А / 2.5 = 9.2мм/2 .
Получается восемь-десять квадратов нужен кабель.
Есть такие расчёты. Но на фига. Все провода и кабели выбираются из расчёта номинальной установленной мощности потребителя. Кроме того недогруженный. асинхронный двигатель сам начинает грузить кабель реактивной мощностью. Она работу не выполняет счётчика и не учитывается но сеть грузит, греет.
да нет,если вы ищите ток в одной фазе,то хотя бы делите на 220,а не на 380.и какой ток у 11квт я показал.