Вы здесь

Нагревательный кабель в инкубатор Золушка. Как с этим бороться с инерцией?

Перейти к полной версии/Вернуться
25 сообщений
21.04.2016 - 12:10
: 4

Решил установить в инкубатор Золушка углеволокно, взамен сгоревшим тэнам, подключил через регулятор напряжения и терморегулятор использовал 3 метра кабеля. В итоге все работает, но после достижения заданной температуры терморегулятор отключается, а температура некоторое время продолжает расти, как будто по инерции, останавливается от заданной выше на градус, полтора. Как с этим бороться.


Россия
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200

я бы замерил температуру кабеля. Если она слишком высока, то наверное лишнее тепло отдают расположенные рядом с кабелем элементы инкубатора. Других объяснений я не вижу. Надо попробовать увеличить кабель

РФ
: Магнитогорск
06.06.2012 - 17:16
: 14129

Установить ПИД-регулятор.

Украина
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108

Как на мой взгляд возможно взята завышеная мощность нагревательного кабеля. Или сам кабель установлен в непосредственной близости возле датчика температуры. А воздух внутри инкубатора есть чем мешать?

21.04.2016 - 12:10
: 4
grinx2112 пишет:

Как на мой взгляд возможно взята завышеная мощность нагревательного кабеля. Или сам кабель установлен в непосредственной близости возле датчика температуры. А воздух внутри инкубатора есть чем мешать?

Да установлен кулер от компа

Россия
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
sasha7920 пишет:

после достижения заданной температуры терморегулятор отключается, а температура некоторое время продолжает расти, как будто по инерции,

Может заданную температуру стоит немного понизить ???

РФ
: Магнитогорск
06.06.2012 - 17:16
: 14129
rus38igor пишет:
sasha7920 пишет:

после достижения заданной температуры терморегулятор отключается, а температура некоторое время продолжает расти, как будто по инерции,

Может заданную температуру стоит немного понизить ???

Тогда будет при включении сначала охлаждаться, а потом идти нагрев. Зачем фигней страдать, когда все уже давно придумано?

Россия
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1959
sasha7920 пишет:

после достижения заданной температуры терморегулятор отключается, а температура некоторое время продолжает расти, как будто по инерции,

Это естественно в пустом инкубаторе. Напряжение на нагревателе должно быть не более 65 вольт. 1 метр шнура дает 15 ватт, у вас получается 45 ватт, что многовато для золушки. Напряжение еще уменьшайте. И с яйцами так бегать не будет.

Россия
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693

увеличте длину кабеля, 3 метра очень мало, он сильно разогревается, длину сделайте 12-13 метров, ну или вариант понизить напряжение.

РФ
: Магнитогорск
06.06.2012 - 17:16
: 14129
Юрий Пермь пишет:

увеличте длину кабеля, 3 метра очень мало, он сильно разогревается, длину сделайте 12-13 метров, ну или вариант понизить напряжение.

Мощность кабеля измеряется в ВТ/м. Если его сделать длиннее то мощность увеличится. Это кабель, а не кусок нихромовой проволоки, он соединен параллельно через определенное расстояние, обычно через 1м. Даже метки стоят где его можно резать.

Россия
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693

если кабель такой, то с увеличением длинны мощность его падает, соответственно температура нагрева уменьшается

Вложение
infrakrasnyy.jpg
Россия
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Гамов Иван пишет:

Мощность кабеля измеряется в ВТ/м. Если его сделать длиннее то мощность увеличится. Это кабель, а не кусок нихромовой проволоки, он соединен параллельно через определенное расстояние, обычно через 1м. Даже метки стоят где его можно резать.

Вы точно уверены что у топикстартера именно такой кабель как вы думаете? Он упомянул слово "углеволокно".

21.04.2016 - 12:10
: 4
DmitryS пишет:
Гамов Иван пишет:

Мощность кабеля измеряется в ВТ/м. Если его сделать длиннее то мощность увеличится. Это кабель, а не кусок нихромовой проволоки, он соединен параллельно через определенное расстояние, обычно через 1м. Даже метки стоят где его можно резать.

Вы точно уверены что у топикстартера именно такой кабель как вы думаете? Он упомянул слово "углеволокно".

Кабель точно такой же как на фото

Россия
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1959
sasha7920 пишет:

Кабель точно такой же как на фото

Кабель — это одно, а на фото шнур греющий 33 ом/метр. На 220 вольт его нужно не менее 10 метров. См. #8.

21.04.2016 - 12:10
: 4
Колпаков Юрий Павлович пишет:
sasha7920 пишет:

Кабель точно такой же как на фото

Кабель — это одно, а на фото шнур греющий 33 ом/метр. На 220 вольт его нужно не менее 10 метров. См. #8.

А при установке шнура длиной 10 метров регулятор напряжения потребуется?

Россия
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1959
sasha7920 пишет:

А при установке шнура длиной 10 метров регулятор напряжения потребуется?

А это зависит от того, какая нужна мощность. 10 метров дают 150 ватт. Если это много, то нужен регулятор напряжения. А сможешь уместить 10 метров под крышкой?

Россия
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1959

Можно последовательно со шнуром включить диод и мощность уменьшится в 2 раза

Россия
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2946
sasha7920 пишет:

А при установке шнура длиной 10 метров регулятор напряжения потребуется?

А чем Вас регулятор не устраивает? Самый оптимальный вариант, если не рассматривать дорогой ПИД-ругулятор.

Россия
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131

Я датчик температуры регулятора , обернул парой витков греющего кабеля, и точность поддержания температуры стала в пределах + -0,1 гр

Россия
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1959
DIM776 пишет:

Я датчик температуры регулятора , обернул парой витков греющего кабеля, и точность поддержания температуры стала в пределах + -0,1 гр

И что теперь показывает регулятор? Температуру кабеля?

Украина
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108

huh

Россия
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753

Главное "точность"......теперь НЕ перегреется кабель......никогда... lol 100 лет прослужит!

Россия
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131

Именно,
при времени работы в 20-30 часов, температура по всему объёму выравнивается , и дальше уже всё нормально.
Главное нет перегревов , ибо температура среды не может быть выше температуры кабеля.
А температура калибруется внешним термометром.

Россия
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693

интересно после открытия инкубатора, температура тоже потом будет восстанавливаться 20-30 часов

Россия
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131

А вот тут ещё интереснее,
после нормального прогрева, открытие , для закладки или изъятия , влияет на температуру , но очень незначительно , восстановление температуры минут за 10-15