Конечно, если БЫ к Р5 еще БЫ отключение регулировалось отдельно, было БЫ вообще отлично. Стоят одинаковые обогреватели. При нормальном обдуве его инерция может 0.1 плюсом дает, не критично. Но лучше на эти 0.1 раньше бы отключался. А так все привыкли, альтернативы нет(по деньгам).
Р3 - это температура отключения для обоих нагревателей, а не только для HEAT2
Р4 - это температура включения нагревателя, но ни как не включения-выключения. Не может нагреватель включаться и выключаться при одной и той же температуре. Должен же быть гистерезис.
Р3 - это температура инкубации. которую мы устанавливаем. И когда мы меняем установленную температуру, то автоматически изменяется значение Р3 и автоматически, на такую же величину изменяется и Р4 и Р5, то есть гистерезис остается неизменным.
Я понимаю, что Вы запутались в трех соснах - Р3,Р4, Р5. Но Вы сами написали, что Вы такой "единственный". Остальные прекрасно во всём разобрались.
И Вам нужно было просто спросить и Вам объяснили бы. Или гордыня не позволяет?
- как правильно, ВДУМЧИВО задавать значения параметров Р3,Р4 и Р5, руководствуясь опытом, в том числе и - СОБСТВЕННЫМ, и условием соотношения параметров Р5<Р3 < Р4.
Правильно Р5<Р4<Р3, А у Вас режим охлаждения. Хреновый у Вас опыт. А виновата почему-то "неправильная" инструкция.
Конечно, если БЫ к Р5 еще БЫ отключение регулировалось отдельно,
Ды-к Р3 это и есть -отключение в паре с Р5... что значит "отдельно"?
апача пишет:
При нормальном обдуве его инерция может 0.1 плюсом дает, не критично. Но лучше на эти 0.1 раньше бы отключался
Вы о чём?
Сами поняли что написали?
Пример. Р3 - 37.8. Р4 - 37.7. Р5 - 37.6. Р5 отключается при 37.8. А мне бы хотелось чтоб при 37.7 отключался этот ТЭН. Вот он ненужную тепловую инерцию дает, примерно 0.1 гр. Про лампочки не надо, мне их как на ёлку, много надо, не подходит. Можно голую спираль, но не хочу.
Декханин, может в этом ты ошибся? ---" Параметр Р4 и Р5 согласно инструкции, рассматриваются в комплексе"--- Р5 в комплексе с Р3 !!! Р4 в комплексе тоже с Р3.
В активной эксплуатации несколько ХМ, причем с разными прошивками. И уж 21-24 клемы десятки раз на отключение-включение напруги проверялись, чтоб нагрев и преднагрев выявить. Думаю Вл. Влад. и Юр. Павл. не меньше по этой теме лазили.
P.S. Модератору. вы, конечно, можете забанить мой пост
Давно пора. А то пишешь какую-то ерунду, а сам не можешь понять что такое основной нагреватель и что такое дополнительный и для чего он нужен. А на приборе устанавливаешь режим охлаждения. Не может Р3 быть меньше Р4. А когда нечего сказать, переходишь на оскорбления. Известный прием.
Пример. Р3 - 37.8. Р4 - 37.7. Р5 - 37.6. Р5 отключается при 37.8. А мне бы хотелось чтоб при 37.7 отключался этот ТЭН. Вот он ненужную тепловую инерцию дает, примерно 0.1 гр.
Юра, а что такое 0,1 град. Это ни-че-го. Яйцо даже не почувствует этого, особенно после охлаждения на 5-6 град.
Про режим охлаждения я конечно приврал, каюсь. В классическом режиме, когда температура включения (Р4) выше температуры отключения (Р3) то это охлаждение. В ХМ-18 это просто не возможно. Но в любом случае Р4 меньше Р3 и эта разница есть гистерезис. Может Р3=Р4, но тогда гистерезис =0 и реле будет часто щелкать. А что бы Р5<Р3<Р4, то есть Р4 больше Р3, даже и проверять не буду кому-то в угоду.
А что бы Р5<Р3<Р4, то есть Р4 больше Р3, даже и проверять не буду
Если гора не идёт к Магомеду, то-таки Магомед снизойдёт к горе.
Смотрите видео на youtube: https://youtu.be/bkhcfXtza_8
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Хреновый у Вас опыт.
Да, вообще-то я имел ввиду ваш и всех других (каждого для себя) опыт, а свой собственный я применяю уже.
апача пишет:
И уж 21-24 клемы десятки раз на отключение-включение напруги проверялись, чтоб нагрев и преднагрев выявить.
апача пишет:
...Конечно, если БЫ к Р5 еще БЫ ...
А Вы-таки посмотрите видео: https://youtu.be/bkhcfXtza_8
Может и у Вас всё сбудется?
И мнение в категоричности "всё перелазили" поменяется?
P.S. А статья о которой речь идёт в заглавии к ролику ещё не опубликована, но основные мысли из неё, фактически,изложены выше, в двух моих постах
Всем удачи.
Посмотрел бы, да видео с ограниченным доступом, а регистрироваться ради этого нет ни какого желания. Это секретное видео или может фейк? Если это твоё видео, то выложи его здесь. Если не твоё, то откуда такая уверенность, что там правда, а не фуфло. Если считаешь что ты прав, то доказывай это сам, а не посылай нас куда-то. Сними ролик как ты устанавливаешь Р4 больше чем Р3 и как после этого работает прибор, а на слова я не верю. В сети достаточно видео со свободным доступом, где показана процедура настройки ХМ-18.
Природное любопытство взяло верх, зашел.
И вот что увидел
Интересно, почему автор так шифрует свое видео. Может там государственная тайна? Или все таки фуфло. А дормидонт нам это фуфло толкает.
Не-е-е-е-е-е...
Во-первых,это -не секретное и не фейк, а от моего неумения, поскольку я никогда этого не делал и какие там кнопки нажимать устанавливая открытый доступ я не знаю. У меня и мысли не было, что кто-то постоянно общаясь в youtube может быть там не зарегистрирован. Как получилось, так получилось.
Я, конечно, попробую сюда его выложить сюда, но пока не знаю как.
Во-вторых, именно, как я устанавливаю соотношение Р5 < Р3 < Р4 и как это работает там всё это есть.
В-третьих, персонально тЕБЕ я ничего больше доказывать не буду, заранее зная реакцию: "...не может быть потому что не может быть никогда, но... проверять не буду...".
Дальнейшее общение буду производить с вменяемыми, и способными воспринимать аргументы людьми.
Единственно, что меня удручает: как это можно: находясь в здравом уме, и светлой памяти не воспринимать абсолютно очевидную выгоду? Ведь я вам всем показываю, что понимая алгоритм работы контроллера (а не тыкая кнопками, согласно неправильной инструкции),вы устанавливаете такой режим, при котором электроэнергия при инкубации затрачивается в минимальном количестве!! Это же деньги! Ваши деньги!
P.S. Ну вроде бы сделал.
Конечно, из меня оператор видео, как из коровы балерина, но как мог так и сделал, наскоро, главное -суть понятна.
Ведь я вам всем показываю, что понимая алгоритм работы контроллера
Да ничего ты не показываешь, не можешь показать. Только говоришь об этом. А тому, что написано в инструкции я верю больше, чем твоей писанине, потому что по нашему селу 4 контроллера ХМ-18 установил на домашние инкубаторы и настраивал их именно по инструкции. И все прекрасно работают.
Интересное видео. Вначале на индикаторе установленная температура 38,0 влажность 60, то есть заводские настройки. Затем Р3=37,4 (установленная, которую должен показывает левый нижний индикатор), Р4= 37,6 а когда выходит из меню в рабочий режим, то на индикаторе снова 38,0 (а не 37,4 как должно быть, ну или на крайняк 37,6 ), то есть снова заводские установки. А это значит, что контроллер не запомнил новые установки Р3 и Р4, так как они противоречат его логике, по которой Р4 должна быть меньше Р3 и вернулся к заводским установкам, что мы и видим на индикаторе. А иначе бы на индикаторе было бы 37,4. Дальше даже не стал смотреть. . Дормидонт, не пудри нам мОзги своими измышлениями.
Вот если Р3=31,2, а Р4 меньше Р3, то индикатор и показывает 31,2 а не 38.0 как у тебя.
Вначале на индикаторе установленная температура 38,0 влажность 60, то есть заводские настройки.
Отвечаю в надежде, что ты просто не знаешь, а не дуркуешь..
Нижний индикатор используется только для настройки параметров Р и F и по окончании выхода из неё индикация остаётся прежней, т.е. 38.0 и 60 и не меняется на протяжении всего времени.
Контроллер всё запомнил.
Если бы ты повнимательнее смотрел, а не со зловредством заряженным, то увидел, что когда входил в режим настройки я сказал, что "...уже настраивал..." и то, что "ненужные мне параметры, в частности Р1 "загнал", чтобы они не мешали.
Именно эти настройки и высветились на нижнем индикаторе.
Допускаю, что у тебя по иному. Смотрел на плату? Какая версия контроллера?
Скучно с тобой разговаривать.
Я же изначально просил проверить всех на своих контроллерах.
По крайней мере в этой версии контроллера ХМ-18С вот так.
Нет у меня никакой "ни корысти ради, ни славы для", чтобы пудрить тебе мозги.
P.S. В любом случае - не это главное.
Главное, что ты и тебе подобные не понимают как работает их собственный контроллер, а тыркают кнопками и что там "отключается-включается"? По какому алгоритму ?- не понимают. А он работает по алгоритму: как кобыла копытом бьёт.
А я разобрался и нагрузил выходы в соответствии с их предназначением и добился мягкого и вхождения в режим регулирования температуры и экономного поддержания установленного режима
Я подготовил статью в которой описал алгоритм работы.
Может быть ребята её опубликуют, впрочем всё уже написано.
Да имеющий глаза это увидит, да имеющий уши услышит.
А "крепким парням": ну работайте как считаете нужным.
Нижний индикатор используется только для настройки параметров Р и F и по окончании выхода из неё индикация остаётся прежней, т.е. 38.0 и 60 и не меняется на протяжении всего времени.
Посмотри на фото выше. Где там неизменные 38,0 и 60. Я вижу 31,2 и 70.
На одном просто поднимаешь темп. , и Р3-5 сами поднимаются. Так же снижение. Нижнее табло показывает заданное. Но зараза, после откл. эл. энергии сбивается на стандартные. Второй приходится прогонять по всем Р. Нижнее табло так же показывает заданное. После отключения настройки остаются.
Из-за неправильно установленного параметра Р4 прибор постоянно возвращается к заводским установкам 38,0 и 60. По этому и неизменно. Установи правильно, по инструкции, Р4 и всё будет меняться.
Если вы сознательно нарушаете инструкцию, любую, к любому прибору (не только ХМ-18), то нормальная работа прибора не гарантируется и в случае поломки гарантия теряется. Вот из инструкции к ХМ-18 Если вам нужно изменить только параметры температуры и влажности, пожалуйста,
обратитесь к разделу III этой инструкции. Пожалуйста, не переустанавливайте другие
параметры, чтобы избежать ошибок в работе, которые могут повлиять на результат
использования инкубатора и привести к ненужным убыткам.
Вот ведь культурно просят: - Пожалуйста, не переустанавливайте другие
параметры, чтобы избежать ошибок в работе
Нет надо влезть и изменить Р4.
Во, вспомнил! Какой то из моих ниже 25 гр не выставляет темп. А другой хоть 1 гр. П.С. В брудерах и птичнике трудились оба ХМа . Сам не выводил в этом году, только доводил
Из-за неправильно установленного параметра Р4 прибор постоянно возвращается к заводским установкам 38,0 и 60.
Ещё раз:
- в моей версии (ХМ-18С) нижнее табло постоянно показывает 38.0 и 60 и используется только лишь для установки параметров Р и F;
- и никаких сбоев не случается.
На видео которое я выложил видно, что несмотря на то, что на нижнем индикаторе горит 38.0 и 60 рабочая температура регулируется так, как и было задано параметрами.
Возможно у вас -другое, но это не меняет основного в чём вы не разобрались:
1.У вас также два выхода 23,24 (HEAT1) и 21,22 (HEAT2)? -Да!
2. Они реализованы двумя реле (неодинаковыми по параметрам)? -Скорее всего да.
3. Вы разобрались какими параметрами эти выходы (реле) управляются? -Не-е-е-е-ет!
Где-то в посте Колпакова мелькнуло, что "оба обогревателя включаются одновременно" (см. выше). А вот в это не верю! Зачем тогда было вообще делить на два выхода?
Т.е. "упёршись рогами" вы не желаете разобраться так, как это сделал я.
А может быть в вашей версии контроллера и реализовано по-другому, но вы этого и не знаете, и не желаете знать, а тупо следуете инструкции, которая написана неизвестно к какой версии контроллера. В моей вот было написано и повсеместно распространена, а -не соответствовала.
Состав моей платы вот какой (см рисунки)
(версия платы 26475S)
А что значит "неправильно установленный параметр"?
В моём варианте Р4 отдельно и независимо управляет выходом 23,24 (HEAT1) и никаких фокусов не наблюдается.
А Вы не разобрались чем у вас управляются (какими параметрами) ваши реле.
С тем и остаюсь.
"""Где-то в посте Колпакова мелькнуло, что "оба обогревателя включаются одновременно" (см. выше). """ -------ВЫКЛючаются !!! А не ВКЛючаются. Значит у тебя ОТКЛючение 21-22 и 23-24 отдельно? Или всё же вместе?
Конечно, если БЫ к Р5 еще БЫ отключение регулировалось отдельно, было БЫ вообще отлично. Стоят одинаковые обогреватели. При нормальном обдуве его инерция может 0.1 плюсом дает, не критично. Но лучше на эти 0.1 раньше бы отключался. А так все привыкли, альтернативы нет(по деньгам).
Ды-к Р3 это и есть -отключение в паре с Р5... что значит "отдельно"?
Вы о чём?
Сами поняли что написали?
Р3 - это температура отключения для обоих нагревателей, а не только для HEAT2
Р4 - это температура включения нагревателя, но ни как не включения-выключения. Не может нагреватель включаться и выключаться при одной и той же температуре. Должен же быть гистерезис.
Р3 - это температура инкубации. которую мы устанавливаем. И когда мы меняем установленную температуру, то автоматически изменяется значение Р3 и автоматически, на такую же величину изменяется и Р4 и Р5, то есть гистерезис остается неизменным.
Я понимаю, что Вы запутались в трех соснах - Р3,Р4, Р5. Но Вы сами написали, что Вы такой "единственный". Остальные прекрасно во всём разобрались.
И Вам нужно было просто спросить и Вам объяснили бы. Или гордыня не позволяет?
Правильно Р5<Р4<Р3, А у Вас режим охлаждения. Хреновый у Вас опыт. А виновата почему-то "неправильная" инструкция.
Пример. Р3 - 37.8. Р4 - 37.7. Р5 - 37.6. Р5 отключается при 37.8. А мне бы хотелось чтоб при 37.7 отключался этот ТЭН. Вот он ненужную тепловую инерцию дает, примерно 0.1 гр. Про лампочки не надо, мне их как на ёлку, много надо, не подходит. Можно голую спираль, но не хочу.
Декханин, может в этом ты ошибся? ---" Параметр Р4 и Р5 согласно инструкции, рассматриваются в комплексе"--- Р5 в комплексе с Р3 !!! Р4 в комплексе тоже с Р3.
В активной эксплуатации несколько ХМ, причем с разными прошивками. И уж 21-24 клемы десятки раз на отключение-включение напруги проверялись, чтоб нагрев и преднагрев выявить. Думаю Вл. Влад. и Юр. Павл. не меньше по этой теме лазили.
Давно пора. А то пишешь какую-то ерунду, а сам не можешь понять что такое основной нагреватель и что такое дополнительный и для чего он нужен. А на приборе устанавливаешь режим охлаждения. Не может Р3 быть меньше Р4. А когда нечего сказать, переходишь на оскорбления. Известный прием.
Юра, а что такое 0,1 град. Это ни-че-го. Яйцо даже не почувствует этого, особенно после охлаждения на 5-6 град.
Про режим охлаждения я конечно приврал, каюсь. В классическом режиме, когда температура включения (Р4) выше температуры отключения (Р3) то это охлаждение. В ХМ-18 это просто не возможно. Но в любом случае Р4 меньше Р3 и эта разница есть гистерезис. Может Р3=Р4, но тогда гистерезис =0 и реле будет часто щелкать. А что бы Р5<Р3<Р4, то есть Р4 больше Р3, даже и проверять не буду кому-то в угоду.
dehkanin - неделя блокировки за хамское поведение
Если гора не идёт к Магомеду, то-таки Магомед снизойдёт к горе.
Смотрите видео на youtube: https://youtu.be/bkhcfXtza_8
Да, вообще-то я имел ввиду ваш и всех других (каждого для себя) опыт, а свой собственный я применяю уже.
А Вы-таки посмотрите видео: https://youtu.be/bkhcfXtza_8
Может и у Вас всё сбудется?
И мнение в категоричности "всё перелазили" поменяется?
P.S. А статья о которой речь идёт в заглавии к ролику ещё не опубликована, но основные мысли из неё, фактически,изложены выше, в двух моих постах
Всем удачи.
Посмотрел бы, да видео с ограниченным доступом, а регистрироваться ради этого нет ни какого желания. Это секретное видео или может фейк? Если это твоё видео, то выложи его здесь. Если не твоё, то откуда такая уверенность, что там правда, а не фуфло. Если считаешь что ты прав, то доказывай это сам, а не посылай нас куда-то. Сними ролик как ты устанавливаешь Р4 больше чем Р3 и как после этого работает прибор, а на слова я не верю. В сети достаточно видео со свободным доступом, где показана процедура настройки ХМ-18.
Природное любопытство взяло верх, зашел.
И вот что увидел
Интересно, почему автор так шифрует свое видео. Может там государственная тайна? Или все таки фуфло. А дормидонт нам это фуфло толкает.
Не-е-е-е-е-е...
Во-первых,это -не секретное и не фейк, а от моего неумения, поскольку я никогда этого не делал и какие там кнопки нажимать устанавливая открытый доступ я не знаю. У меня и мысли не было, что кто-то постоянно общаясь в youtube может быть там не зарегистрирован. Как получилось, так получилось.
Я, конечно, попробую сюда его выложить сюда, но пока не знаю как.
Во-вторых, именно, как я устанавливаю соотношение Р5 < Р3 < Р4 и как это работает там всё это есть.
В-третьих, персонально тЕБЕ я ничего больше доказывать не буду, заранее зная реакцию: "...не может быть потому что не может быть никогда, но... проверять не буду...".
Дальнейшее общение буду производить с вменяемыми, и способными воспринимать аргументы людьми.
Единственно, что меня удручает: как это можно: находясь в здравом уме, и светлой памяти не воспринимать абсолютно очевидную выгоду? Ведь я вам всем показываю, что понимая алгоритм работы контроллера (а не тыкая кнопками, согласно неправильной инструкции),вы устанавливаете такой режим, при котором электроэнергия при инкубации затрачивается в минимальном количестве!! Это же деньги! Ваши деньги!
P.S. Ну вроде бы сделал.
Конечно, из меня оператор видео, как из коровы балерина, но как мог так и сделал, наскоро, главное -суть понятна.
Да ничего ты не показываешь, не можешь показать. Только говоришь об этом. А тому, что написано в инструкции я верю больше, чем твоей писанине, потому что по нашему селу 4 контроллера ХМ-18 установил на домашние инкубаторы и настраивал их именно по инструкции. И все прекрасно работают.
Интересное видео. Вначале на индикаторе установленная температура 38,0 влажность 60, то есть заводские настройки. Затем Р3=37,4 (установленная, которую должен показывает левый нижний индикатор), Р4= 37,6 а когда выходит из меню в рабочий режим, то на индикаторе снова 38,0 (а не 37,4 как должно быть, ну или на крайняк 37,6 ), то есть снова заводские установки. А это значит, что контроллер не запомнил новые установки Р3 и Р4, так как они противоречат его логике, по которой Р4 должна быть меньше Р3 и вернулся к заводским установкам, что мы и видим на индикаторе. А иначе бы на индикаторе было бы 37,4. Дальше даже не стал смотреть. . Дормидонт, не пудри нам мОзги своими измышлениями.
Вот если Р3=31,2, а Р4 меньше Р3, то индикатор и показывает 31,2 а не 38.0 как у тебя.
Отвечаю в надежде, что ты просто не знаешь, а не дуркуешь..
Нижний индикатор используется только для настройки параметров Р и F и по окончании выхода из неё индикация остаётся прежней, т.е. 38.0 и 60 и не меняется на протяжении всего времени.
Контроллер всё запомнил.
Если бы ты повнимательнее смотрел, а не со зловредством заряженным, то увидел, что когда входил в режим настройки я сказал, что "...уже настраивал..." и то, что "ненужные мне параметры, в частности Р1 "загнал", чтобы они не мешали.
Именно эти настройки и высветились на нижнем индикаторе.
Допускаю, что у тебя по иному. Смотрел на плату? Какая версия контроллера?
Скучно с тобой разговаривать.
Я же изначально просил проверить всех на своих контроллерах.
По крайней мере в этой версии контроллера ХМ-18С вот так.
Нет у меня никакой "ни корысти ради, ни славы для", чтобы пудрить тебе мозги.
P.S. В любом случае - не это главное.
Главное, что ты и тебе подобные не понимают как работает их собственный контроллер, а тыркают кнопками и что там "отключается-включается"? По какому алгоритму ?- не понимают. А он работает по алгоритму: как кобыла копытом бьёт.
А я разобрался и нагрузил выходы в соответствии с их предназначением и добился мягкого и вхождения в режим регулирования температуры и экономного поддержания установленного режима
Я подготовил статью в которой описал алгоритм работы.
Может быть ребята её опубликуют, впрочем всё уже написано.
Да имеющий глаза это увидит, да имеющий уши услышит.
А "крепким парням": ну работайте как считаете нужным.
Повторюсь. На ХМах бывают разные прошивки. Если считать Декханина ХМ, то уже 3 разных насчитал.
Посмотри на фото выше. Где там неизменные 38,0 и 60. Я вижу 31,2 и 70.
Это на твоём фото.
А на моём -неизменно.
Ещё раз ХМ-18С.
Люди!
Подключитесь!
У кого как?
На одном просто поднимаешь темп. , и Р3-5 сами поднимаются. Так же снижение. Нижнее табло показывает заданное. Но зараза, после откл. эл. энергии сбивается на стандартные. Второй приходится прогонять по всем Р. Нижнее табло так же показывает заданное. После отключения настройки остаются.
Из-за неправильно установленного параметра Р4 прибор постоянно возвращается к заводским установкам 38,0 и 60. По этому и неизменно. Установи правильно, по инструкции, Р4 и всё будет меняться.
Если вы сознательно нарушаете инструкцию, любую, к любому прибору (не только ХМ-18), то нормальная работа прибора не гарантируется и в случае поломки гарантия теряется. Вот из инструкции к ХМ-18
Если вам нужно изменить только параметры температуры и влажности, пожалуйста,
обратитесь к разделу III этой инструкции. Пожалуйста, не переустанавливайте другие
параметры, чтобы избежать ошибок в работе, которые могут повлиять на результат
использования инкубатора и привести к ненужным убыткам.
Вот ведь культурно просят: - Пожалуйста, не переустанавливайте другие
параметры, чтобы избежать ошибок в работе
Нет надо влезть и изменить Р4.
Юра, подключи аккумулятор и не будет сбиваться. Потребление небольшое, не более 0,5 ампер и даже мотоциклетного аккумулятора хватит надолго.
Спасибо за совет. В запасе он сейчас, с новыми мех реле. Да и приловчился к нему, откалибровал датчики. 38 и 60 в реале 37.8 и 75
Во, вспомнил! Какой то из моих ниже 25 гр не выставляет темп. А другой хоть 1 гр. П.С. В брудерах и птичнике трудились оба ХМа . Сам не выводил в этом году, только доводил
Ещё раз:
- в моей версии (ХМ-18С) нижнее табло постоянно показывает 38.0 и 60 и используется только лишь для установки параметров Р и F;
- и никаких сбоев не случается.
На видео которое я выложил видно, что несмотря на то, что на нижнем индикаторе горит 38.0 и 60 рабочая температура регулируется так, как и было задано параметрами.
Возможно у вас -другое, но это не меняет основного в чём вы не разобрались:
1.У вас также два выхода 23,24 (HEAT1) и 21,22 (HEAT2)? -Да!
2. Они реализованы двумя реле (неодинаковыми по параметрам)? -Скорее всего да.
3. Вы разобрались какими параметрами эти выходы (реле) управляются? -Не-е-е-е-ет!
Где-то в посте Колпакова мелькнуло, что "оба обогревателя включаются одновременно" (см. выше). А вот в это не верю! Зачем тогда было вообще делить на два выхода?
Т.е. "упёршись рогами" вы не желаете разобраться так, как это сделал я.
А может быть в вашей версии контроллера и реализовано по-другому, но вы этого и не знаете, и не желаете знать, а тупо следуете инструкции, которая написана неизвестно к какой версии контроллера. В моей вот было написано и повсеместно распространена, а -не соответствовала.
Состав моей платы вот какой (см рисунки)
(версия платы 26475S)
А что значит "неправильно установленный параметр"?
В моём варианте Р4 отдельно и независимо управляет выходом 23,24 (HEAT1) и никаких фокусов не наблюдается.
А Вы не разобрались чем у вас управляются (какими параметрами) ваши реле.
С тем и остаюсь.
ВованСидорыч - неделя блокировки за переходы на личности
"""Где-то в посте Колпакова мелькнуло, что "оба обогревателя включаются одновременно" (см. выше). """ -------ВЫКЛючаются !!! А не ВКЛючаются. Значит у тебя ОТКЛючение 21-22 и 23-24 отдельно? Или всё же вместе?