Проблема, есть ОВС-25 clap но нет 380 вольт huh , кто может подсказать потянет ли сортировка если переделать на 220 вольт прошу помочь электриков thank_you


Не в сети
Заходил: 2 года 2 недели назад
Регистрация: 08.01.2014 - 21:25
: 79

Не получится мощность не позволит у эл.двигателей. При подключении через конденсаторы теряется мощность на треть. на 4х килловатный где то 264 мф и это только рабочий конденсатор.Плюс к нему конденсатор пусковой умножить на 3.Общая мощность установки 9.5кВт. Вот и прикинте dntknw

Аватар пользователя VetalS
Не в сети
Заходил: 3 года 3 недели назад
: Екатеринбург
Регистрация: 16.06.2014 - 19:53
: 2
ПАТРИОТ 72 пишет:

Не получится мощность не позволит у эл.двигателей. При подключении через конденсаторы теряется мощность на треть. на 4х килловатный где то 264 мф и это только рабочий конденсатор.Плюс к нему конденсатор пусковой умножить на 3.Общая мощность установки 9.5кВт. Вот и прикинте dntknw

Почему не получится?
Вариантов много:
1) поставить конденсаторы
2) заменить двигатель
3) перемотать двигатель
4) поставить инвертор

Насколько я понял в этой установке три эл.двигателя, поэтому проблему можно решить комплексно.