Правильная таблица, только еще диаграмму для автоматов надо привести. А там Вы увидите, что при 27 (а то и 28!) амперах 25-амперный автомат в обще не сработает. При 30 сработает при задержке около минуты (возможно ошибаюсь, но примерно так)...возможно, выдержат провода, но на фига такой риск? Важно понимать, что на автомате указан НОМИНАЛЬНЫЙ ток. а не ток отключения
Да в курсе я про время-токовые характеристики. Но не стоит заморачиваться с ними. Грубо говоря если ток превышен до 2-х раз (даже чуть меньше), то время отключения не сильно отличается, для конкретного автомата может отличаться, но скажем не больше 60 -40 секунд. А если ток превышен в 2 раза, то срабатывает почти моментально, это уже чаще всего при КЗ. Даже за 1 минуту кабель не загорится, он просто будет теплый.
Я к таким ситуациям отношусь так...у себя я могу поставить 25-амперный автомат на 2.5 квадрата. На свой страх и риск. Но советовать так делать и другим я считаю не надо. Даже 20-амперный ставить нельзя рекомендовать на 2.5 квадрата - только 16-амперный...есть нормативы ими и нужно руководствоваться когда спрашивают совет...
P.S. А тут на ютубе с одним "экспертом" поспорил. От нам советовал инвертор (7 кВА, если не ошибаюсь) подключать "хотя бы 0.75 кв. мм."..так ни фига не убедил - ролик так и висит. И сколько дач и домов сгорит с подачи таких советчиков? Это к Вам, конечно, не относиться, не принимайте на свой счет - просто как иллюстрация...
Это все понятно, я сам всегда все делаю с запасом. Но если в ПУЭ допускается, то ничего страшного не произойдет. А с запасом нужно делать т. к. автоматы вещь ненадежная, особенно всеми любимые китайцы дешевые, может выгореть и не сработать. Я, например, перед установкой все автоматы прогружаю на стенде. И знаете какие лучшие? Советские серий АЕ, АП!
Когда купил залил 20 литров соляры, потом еще 20, в баке было литров 10. 2 года им верю в баке еще что-то есть, не знаю сколько. Правда варю им в основном в поле и летом, дома редко и тоже летом. Варил довольно много, резал им же. В общем расход небольшой.
И главное ему абсолютно пофигу какими электродами варить. Валяется у меня куча хрен пойми каких электродов, забрал в металлоломе, им лет 30. Использовал на шплинты. Ничто ими нормально не варит кроме сага.
И главное ему абсолютно пофигу какими электродами варить. Валяется у меня куча хрен пойми каких электродов, забрал в металлоломе, им лет 30. Использовал на шплинты. Ничто ими нормально не варит кроме сага.
Ага,у меня тоже САК есть,ему тоже пофиг какой электрод,хоть обычной проволокой вари.
Чтоб было понятней, о чём речь. Прилагаю фото. Я всё измерять/кинофотодокументировать, обучен.
розетка такая была,или маркером тренировался?
Это девайс, регулирующий мощность нагрева ТЭНа в рефтификационном аппарате. Там путать нельзя, поэтому маркером отметил розетку нужную. Изобрёл интересную схемотехнику регулировки мощности. Могу поделиться.
Чтоб было понятней, о чём речь. Прилагаю фото. Я всё измерять/кинофотодокументировать, обучен.
розетка такая была,или маркером тренировался?
Это девайс, регулирующий мощность нагрева ТЭНа в рефтификационном аппарате. Там путать нельзя, поэтому маркером отметил розетку нужную. Изобрёл интересную схемотехнику регулировки мощности. Могу поделиться.
Чтоб было понятней, о чём речь. Прилагаю фото. Я всё измерять/кинофотодокументировать, обучен.
розетка такая была,или маркером тренировался?
Это девайс, регулирующий мощность нагрева ТЭНа в рефтификационном аппарате. Там путать нельзя, поэтому маркером отметил розетку нужную. Изобрёл интересную схемотехнику регулировки мощности. Могу поделиться.
Вот такой
Правильная таблица, только еще диаграмму для автоматов надо привести. А там Вы увидите, что при 27 (а то и 28!) амперах 25-амперный автомат в обще не сработает. При 30 сработает при задержке около минуты (возможно ошибаюсь, но примерно так)...возможно, выдержат провода, но на фига такой риск? Важно понимать, что на автомате указан НОМИНАЛЬНЫЙ ток. а не ток отключения
Если так, то 25-амперный , пожалуй можно
Да в курсе я про время-токовые характеристики. Но не стоит заморачиваться с ними. Грубо говоря если ток превышен до 2-х раз (даже чуть меньше), то время отключения не сильно отличается, для конкретного автомата может отличаться, но скажем не больше 60 -40 секунд. А если ток превышен в 2 раза, то срабатывает почти моментально, это уже чаще всего при КЗ. Даже за 1 минуту кабель не загорится, он просто будет теплый.
Я к таким ситуациям отношусь так...у себя я могу поставить 25-амперный автомат на 2.5 квадрата. На свой страх и риск. Но советовать так делать и другим я считаю не надо. Даже 20-амперный ставить нельзя рекомендовать на 2.5 квадрата - только 16-амперный...есть нормативы ими и нужно руководствоваться когда спрашивают совет...
P.S. А тут на ютубе с одним "экспертом" поспорил. От нам советовал инвертор (7 кВА, если не ошибаюсь) подключать "хотя бы 0.75 кв. мм."..так ни фига не убедил - ролик так и висит. И сколько дач и домов сгорит с подачи таких советчиков? Это к Вам, конечно, не относиться, не принимайте на свой счет - просто как иллюстрация...
Это все понятно, я сам всегда все делаю с запасом. Но если в ПУЭ допускается, то ничего страшного не произойдет. А с запасом нужно делать т. к. автоматы вещь ненадежная, особенно всеми любимые китайцы дешевые, может выгореть и не сработать. Я, например, перед установкой все автоматы прогружаю на стенде. И знаете какие лучшие? Советские серий АЕ, АП!
и сколь расход?
Когда купил залил 20 литров соляры, потом еще 20, в баке было литров 10. 2 года им верю в баке еще что-то есть, не знаю сколько. Правда варю им в основном в поле и летом, дома редко и тоже летом. Варил довольно много, резал им же. В общем расход небольшой.
Нашел в книжке - 4,2 литра в час при токе 450А не отрываясь. Но такого не бывает...
Ничего себе какая техника :-) хорошая техника :-)
Что за мотор и генератор внутри.Может есть.Самому интересно.
Мотор Д-144, дефорсированный. Генератор постоянного тока без всяких диодов и электроники, простейший и надежнейший, модель не помню, фотку позже.
Раму сделал другую чтобы ниже был, уазиком таскать. Воздухан уазовский от патриота. Страшный снаружи, новый внутри. На счетчике 100 м/ч.
Класс
И главное ему абсолютно пофигу какими электродами варить. Валяется у меня куча хрен пойми каких электродов, забрал в металлоломе, им лет 30. Использовал на шплинты. Ничто ими нормально не варит кроме сага.
Ага,у меня тоже САК есть,ему тоже пофиг какой электрод,хоть обычной проволокой вари.
Это девайс, регулирующий мощность нагрева ТЭНа в рефтификационном аппарате. Там путать нельзя, поэтому маркером отметил розетку нужную. Изобрёл интересную схемотехнику регулировки мощности. Могу поделиться.
Если не жалко,можно и сюда
Вообще, не жалко.
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=153326.7080
Пост 7092.