Вопросы по общедеревенскому счётчику.

Вы здесь

5 сообщений

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Не в сети
Заходил: 1 неделя 6 дней назад
РОССИИЯ
: Лесной хуторок в Рязанской г.
Регистрация: 27.02.2010 - 11:29
: 461

У нас в районе на каждый деревенский трансформатор поставили счётчик ЦЭ6850М с GSM модулем. Теперь за какой то отчётный период энергетики получают прям себе на стол кв-о электроэнергии сожжёное в деревне. Остаётся только сопоставить с количеством оплаченной энергии. Никуда им ездить и жечь бензин больше не надо.

Последние трое суток стал записывать показания у себя и на деревенском счётчике. Ну а так как в деревне я один одинёшенек то показания должны бы совпадать. Однако!

На моём счётчике 7-8квт за сутки. Тогда как на контрольном 0.17-0,18квт.

И за три месяца он показывает 54,9 квт. Тогда как я сжёг и оплатил свыше 600 квт.

Почему счётчики показывают по разному?

Вложение
schyotchik2.jpg
schyotchik1.jpg
Аватар пользователя Гамов Иван
Не в сети
Заходил: 1 час 7 минут назад
РФ
: Магнитогорск
Регистрация: 06.06.2012 - 17:16
: 10711

Общий с трансформатором тока стоит вот и показывает меньше. Если в настройках забить коэффициент трансформации, то будет правильно показывать.

Мой канал в ютубе
https://www.youtube.com/channel/UCdZpyGYTnmIuyi0i2lF17Tw

Аватар пользователя Ираида Иннокентьевна
Не в сети
Заходил: 5 часов 28 минут назад
Россия
: Московская область
Регистрация: 10.03.2010 - 16:05
: 17781

Да, там надо знать коэффициент. Энергетики знают, как там у них стоит, поэтому сами проводят вычисления. Но у них должно быть больше, потому что часть энергии теряется, пока до вас дойдет.

Совместная закупка роз по 84 руб. хвойных и лиственных весна 2021 https://fermer.ru/blog/15245/sz-rozy-2019-ot-ii-335699
Скайп Radasim2

Аватар пользователя arkadii
Не в сети
Заходил: 4 недели 6 часов назад
россия
: поселок металлист владимирская обл
Регистрация: 11.11.2011 - 18:51
: 3659

вот чёрненькие штучки что на фото это и есть трансформаторы тока и на них одна из маркировок 20/5 или 30/5 и тд указывает коэффициент трансформации . у нас своё частное ТП 10/0,4 кВ. счётчики у всех индивидуальные и оплата 8 домов идёт по общему счётчику с передачей инфы через модем , коэффициент у нас 30/5= 6, плюс потери в линии 10 кВ и потери трансформатора 137 кВт в месяц нам выставляют на всех . при показаниях 50 кВ просто умножаем на 6 и прибавляем 137 кВт получая 437 кВт умножаем на тариф и потом эту сумму делим на количество кВт что потребители нажгли и получаем тариф .

Не в сети
Заходил: 1 неделя 6 дней назад
РОССИИЯ
: Лесной хуторок в Рязанской г.
Регистрация: 27.02.2010 - 11:29
: 461
arkadii пишет:

вот чёрненькие штучки что на фото это и есть трансформаторы тока и на них одна из маркировок 20/5 или 30/5 и тд указывает коэффициент трансформации .

Вот спасибо. Посмотрю.