Вы здесь

Вопросы по общедеревенскому счётчику.

Перейти к полной версии/Вернуться
5 сообщений
РОССИИЯ
: Лесной хуторок в Рязанской г.
27.02.2010 - 11:29
: 531

У нас в районе на каждый деревенский трансформатор поставили счётчик ЦЭ6850М с GSM модулем. Теперь за какой то отчётный период энергетики получают прям себе на стол кв-о электроэнергии сожжёное в деревне. Остаётся только сопоставить с количеством оплаченной энергии. Никуда им ездить и жечь бензин больше не надо.

Последние трое суток стал записывать показания у себя и на деревенском счётчике. Ну а так как в деревне я один одинёшенек то показания должны бы совпадать. Однако!

На моём счётчике 7-8квт за сутки. Тогда как на контрольном 0.17-0,18квт.

И за три месяца он показывает 54,9 квт. Тогда как я сжёг и оплатил свыше 600 квт.

Почему счётчики показывают по разному?

Вложение
schyotchik2.jpg
schyotchik1.jpg

РФ
: Магнитогорск
06.06.2012 - 17:16
: 14060

Общий с трансформатором тока стоит вот и показывает меньше. Если в настройках забить коэффициент трансформации, то будет правильно показывать.

Россия
: Московская область
10.03.2010 - 16:05
: 21245

Да, там надо знать коэффициент. Энергетики знают, как там у них стоит, поэтому сами проводят вычисления. Но у них должно быть больше, потому что часть энергии теряется, пока до вас дойдет.

россия
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660

вот чёрненькие штучки что на фото это и есть трансформаторы тока и на них одна из маркировок 20/5 или 30/5 и тд указывает коэффициент трансформации . у нас своё частное ТП 10/0,4 кВ. счётчики у всех индивидуальные и оплата 8 домов идёт по общему счётчику с передачей инфы через модем , коэффициент у нас 30/5= 6, плюс потери в линии 10 кВ и потери трансформатора 137 кВт в месяц нам выставляют на всех . при показаниях 50 кВ просто умножаем на 6 и прибавляем 137 кВт получая 437 кВт умножаем на тариф и потом эту сумму делим на количество кВт что потребители нажгли и получаем тариф .

РОССИИЯ
: Лесной хуторок в Рязанской г.
27.02.2010 - 11:29
: 531
arkadii пишет:

вот чёрненькие штучки что на фото это и есть трансформаторы тока и на них одна из маркировок 20/5 или 30/5 и тд указывает коэффициент трансформации .

Вот спасибо. Посмотрю.