Как то уже писали могу ошибиться что Вадимыч оптимально между слоями 5 см
Таки да, вполне возможно. Но когда вторым слоем плёнки или даже третьим слоем агроспана мы уменьшаем объём согреваемого воздуха считай на треть - это очень гуд.
при толщине 1 см 4.5 Вт а при 15 см 1 Вт, правда что ли?
В свое время где-то читал, что при маленькой толщине воздух условно неподвижный и потери небольшие, а при большой ширине происходит движение воздуха и потери возрастают. Это было то ли про окна, то ли про поликарбонат, уже не помню.
Исходя из расчета теплопотери на дельту 1С при прослойке 5 см 2.23Вт а при 50см 0.35Вт. но так что бы это было практично думаю прослойка 15 см это золотая середина. Дальше убыль теплопотерь растет не пропорционально наращиванию слоя воздуха. Но вариант с наддувом вообще самое то. Резервные мощности это конечно хорошо и если энергонезависимые то вообще великолепно, но такой возможности не имею.
250 Вт на м2 25кВт на сотку, на сколько я знаю в водяном считают примерно 15 кВт на сотку. Есть товарищи из тех краев, подскажите как топят в томатном крае?
Подскажите что бы почитать по дымососам. Не смог найти даже в чем принципиальное различие между обычной вытяжной улиткой и дымососом кроме разницы в цене в 10 раз
в чем принципиальное различие между обычной вытяжной улиткой и дымососом
В свое время приходилось чистить вентиляторы на компьютерах. У курящих за компьютером они вставали наглухо и их чистили примерно раз в год. У некурящих без проблем работали годами, часто без единого сбоя за весь срок службы.
У курящих за компьютером они вставали наглухо и их чистили примерно раз в год.
Оне нафталин курили?
ZooMmeR пишет:
принципиальное различие между обычной вытяжной улиткой и дымососом
Наддув создает давление, а дымосос разрежение, при закладке топлива и чистке ни дыма ни пыли, не нужно высокой трубы, не нужно такой герметичности как при наддуве и еще много всяких мелочей
У курящих за компьютером они вставали наглухо и их чистили примерно раз в год.
Оне нафталин курили? [изображение]
ZooMmeR пишет:
принципиальное различие между обычной вытяжной улиткой и дымососом
Наддув создает давление, а дымосос разрежение, при закладке топлива и чистке ни дыма ни пыли, не нужно высокой трубы, не нужно такой герметичности как при наддуве и еще много всяких мелочей
Я имею в виду что могу купить бу пром улитку на 2000кубов за 1500-2000 в то время как дымосос на 500 кубов 18000 тыщь стоит, в чем принципиальная разница? можно ли обычной вент улиткой заменить дымосос. Улитку могу подобрать с нужным углом такой же крыльчаткой с необходимым давлением. Я так понимаю все дело в движдке, может он там какой то хитрый, типа непрерывной работы, хз
ЗЫ улитка на наддуве 100% будет стоять она же комплектом к мозгам идет.
как по мне быстрее, проще, и НАДЁЖНЕЕ врезаться в магистраль седловой врезкой Седловая врезка а в нее муфту с зажимом (цангой),
ЗАТО разборная и я сплю спокойно и не боюсь что где то потекло и х***ит кипятком по корням . цена вопроса на теплицу 1700 р , а сколько вы времени потратите на спайку всего этого чуда?
Я имею в виду что могу купить бу пром улитку на 2000кубов за 1500-2000 в то время как дымосос на 500 кубов 18000 тыщь стоит, в чем принципиальная разница? можно ли обычной вент улиткой заменить дымосос. Улитку могу подобрать с нужным углом такой же крыльчаткой с необходимым давлением. Я так понимаю все дело в движдке, может он там какой то хитрый, типа непрерывной работы, хз
ЗЫ улитка на наддуве 100% будет стоять она же комплектом к мозгам идет.
Ну, каждый исходит из своего понимания, я свое озвучил, а выбирать Вам. Дымосос также к мозгам привязывается, вместо улитки. У меня наддув стоит, я затрахался асбест менять, но уменя уже был материал на трубу, улитка тоже польская была(7,5р отдал, жалко стало) решил сэкономить, теперь жалею. Может потихоньку переделаю.. Да.., - котел шахтник нижнего горения
Дважды было такое, повезло не по корням, а в яму где вода стоит, а прорвало соединение автомобильный радиатор-резиновый рукав-пп труба, надо было ершик делать - поленился - сорвало, все сделал собрал, пошел чай пить, прихожу лужа на полтонны воду в систему не добавил, а там Т поднялась, вход в радиатор нагрелся + давление и слетело, или плохо затянул но думаю наверное будет лучше если у токаря заказать втулки в радиатор, чтоб от души хомутом притягивать.
Спасибо за ссылки, ато мне яндекс на запрос что такое цанги и седелки совсем не то выдал
А когда нагреется пнд труба, она же мягкая, такое крепление точно удержит? Пишут что и хомуты надо подтягивать при нагреве.
А когда нагреется пнд труба, она же мягкая, такое крепление точно удержит? Пишут что и хомуты надо подтягивать при нагреве.
Это соединение вообще нагрев не держит, у меня с двух ершей слезла, подозреваю температурное расширение причиной, затянуто было 2х мм. проволокой, правда я 60гр. кидал в подпочвенный(котлу Т решил сбросить)А, в таком соединении вообще снимет
мужики, посоветуйте че делать? очень хочется тот 300кВтный котел, но 15 метровый дымоход это дикое палево, просто я знаю чем это чревато, неподалеку есть цеховик, и он тупо выносит и прячет свои буржуйки по "наколке" сверху, за день до проверки. Иначе штрафы такие что и урожая не хватит+ становишся любимым местом посещения проверяющих. А подсказку куда наведаться для проверки "доброжелатели" по улице нет нет да и напишут куда следует, зависть дело мерзкое... и часто встречающееся. хер с ним осилим и дымосос лишь бы трубу не выше 7 метров. если кто в курсе, подскажите куда обратиться за консультацией
мужики, посоветуйте че делать? очень хочется тот 300кВтный котел, но 15 метровый дымоход это дикое палево, просто я знаю чем это чревато, неподалеку есть цеховик, и он тупо выносит и прячет свои буржуйки по "наколке" сверху, за день до проверки. Иначе штрафы такие что и урожая не хватит+ становишся любимым местом посещения проверяющих. А подсказку куда наведаться для проверки "доброжелатели" по улице нет нет да и напишут куда следует, зависть дело мерзкое... и часто встречающееся. хер с ним осилим и дымосос лишь бы трубу не выше 7 метров. если кто в курсе, подскажите куда обратиться за консультацией
да расчеты у всех разные, нужен специалист. Т.к. у людей разные дымососы под котлы такие. У кого на 2000м3\ч у кого на 7000.
Хотя если топить то 300квт\на7(теплотворная способность антрацита)*10или 15м3 воздуха необходимого при сгорании= 420-630м3 воздуха нужно на сгорание
Расчёт дымохода не только в высоте, но и в d. Можно сделать и 5-7 м, но бОльшего d без потери тяги, + расположение его относительно строения ( котельной/теплицы/ т.д., преобладающей "розы ветров". Не понимаю, что вы зациклились в этих 15м высоты???
вы еще все не забывайте это расчеты на утепленный дымоход у которого на выходе около 200гр.
Не совсем так. В паспортах заводских котлов есть график сечения и высоты дымохода. Есть и для кирпичного и стального, и "сендвич". Либо найти в сети эту таблицу, для мощности своего котла.
Не совсем так. В паспортах заводских котлов есть график сечения и высоты дымохода. Есть и для кирпичного и стального, и "сендвич". Либо найти в сети эту таблицу, для мощности своего котла.
да, а еще тяга в новом дымоходе и который за пару дней оброс частичками сажи тоже отличается)))
а если есть подземка то и 300-350 вт/кв.м мощности котла.
Как то уже писали могу ошибиться что Вадимыч оптимально между слоями 5 см
Таки да, вполне возможно. Но когда вторым слоем плёнки или даже третьим слоем агроспана мы уменьшаем объём согреваемого воздуха считай на треть - это очень гуд.
В свое время где-то читал, что при маленькой толщине воздух условно неподвижный и потери небольшие, а при большой ширине происходит движение воздуха и потери возрастают. Это было то ли про окна, то ли про поликарбонат, уже не помню.
Исходя из расчета теплопотери на дельту 1С при прослойке 5 см 2.23Вт а при 50см 0.35Вт. но так что бы это было практично думаю прослойка 15 см это золотая середина. Дальше убыль теплопотерь растет не пропорционально наращиванию слоя воздуха. Но вариант с наддувом вообще самое то. Резервные мощности это конечно хорошо и если энергонезависимые то вообще великолепно, но такой возможности не имею.
250 Вт на м2 25кВт на сотку, на сколько я знаю в водяном считают примерно 15 кВт на сотку. Есть товарищи из тех краев, подскажите как топят в томатном крае?
Степан ( стебиум) 10 -15 см.
Жаль материк большой, по всем теплицам бы прокатиться, да посмотреть кто как делает.
Пока не прочту всю ветку, за материалом не поеду, это точно.
Кстати, в краях Калымы, из-за этой мерзлоты, цветение яблони - чудо, и картошку по другому садят, а хочется огурчик как на юге.
Подскажите что бы почитать по дымососам. Не смог найти даже в чем принципиальное различие между обычной вытяжной улиткой и дымососом кроме разницы в цене в 10 раз
В свое время приходилось чистить вентиляторы на компьютерах. У курящих за компьютером они вставали наглухо и их чистили примерно раз в год. У некурящих без проблем работали годами, часто без единого сбоя за весь срок службы.
Оне нафталин курили?
Наддув создает давление, а дымосос разрежение, при закладке топлива и чистке ни дыма ни пыли, не нужно высокой трубы, не нужно такой герметичности как при наддуве и еще много всяких мелочей
вот нашел, откуда такая мысль
Я имею в виду что могу купить бу пром улитку на 2000кубов за 1500-2000 в то время как дымосос на 500 кубов 18000 тыщь стоит, в чем принципиальная разница? можно ли обычной вент улиткой заменить дымосос. Улитку могу подобрать с нужным углом такой же крыльчаткой с необходимым давлением. Я так понимаю все дело в движдке, может он там какой то хитрый, типа непрерывной работы, хз
ЗЫ улитка на наддуве 100% будет стоять она же комплектом к мозгам идет.
высокотемпературный
как по мне быстрее, проще, и НАДЁЖНЕЕ врезаться в магистраль седловой врезкой Седловая врезка а в нее муфту с зажимом (цангой),
ЗАТО разборная и я сплю спокойно и не боюсь что где то потекло и х***ит кипятком по корням . цена вопроса на теплицу 1700 р , а сколько вы времени потратите на спайку всего этого чуда?
Ну, каждый исходит из своего понимания, я свое озвучил, а выбирать Вам. Дымосос также к мозгам привязывается, вместо улитки. У меня наддув стоит, я затрахался асбест менять, но уменя уже был материал на трубу, улитка тоже польская была(7,5р отдал, жалко стало) решил сэкономить, теперь жалею. Может потихоньку переделаю.. Да.., - котел шахтник нижнего горения
Дважды было такое, повезло не по корням, а в яму где вода стоит, а прорвало соединение автомобильный радиатор-резиновый рукав-пп труба, надо было ершик делать - поленился - сорвало, все сделал собрал, пошел чай пить, прихожу лужа на полтонны воду в систему не добавил, а там Т поднялась, вход в радиатор нагрелся + давление и слетело, или плохо затянул но думаю наверное будет лучше если у токаря заказать втулки в радиатор, чтоб от души хомутом притягивать.
Спасибо за ссылки, ато мне яндекс на запрос что такое цанги и седелки совсем не то выдал
А когда нагреется пнд труба, она же мягкая, такое крепление точно удержит? Пишут что и хомуты надо подтягивать при нагреве.
Это соединение вообще нагрев не держит, у меня с двух ершей слезла, подозреваю температурное расширение причиной, затянуто было 2х мм. проволокой, правда я 60гр. кидал в подпочвенный(котлу Т решил сбросить)А, в таком соединении вообще снимет
Не в движке, там "улитка" другая. Не только высокая температура причина, более горючие газы. Она взрыво-пожаробезопасна.
А какая Т теплоносителя в штатном режиме?
Но наверное все равно при запуске максимальная.
50-40Т, глубина 50см, 25ПНД
Большущее
мужики, посоветуйте че делать? очень хочется тот 300кВтный котел, но 15 метровый дымоход это дикое палево, просто я знаю чем это чревато, неподалеку есть цеховик, и он тупо выносит и прячет свои буржуйки по "наколке" сверху, за день до проверки. Иначе штрафы такие что и урожая не хватит+ становишся любимым местом посещения проверяющих. А подсказку куда наведаться для проверки "доброжелатели" по улице нет нет да и напишут куда следует, зависть дело мерзкое... и часто встречающееся. хер с ним осилим и дымосос лишь бы трубу не выше 7 метров. если кто в курсе, подскажите куда обратиться за консультацией
мужики, посоветуйте че делать? очень хочется тот 300кВтный котел, но 15 метровый дымоход это дикое палево, просто я знаю чем это чревато, неподалеку есть цеховик, и он тупо выносит и прячет свои буржуйки по "наколке" сверху, за день до проверки. Иначе штрафы такие что и урожая не хватит+ становишся любимым местом посещения проверяющих. А подсказку куда наведаться для проверки "доброжелатели" по улице нет нет да и напишут куда следует, зависть дело мерзкое... и часто встречающееся. хер с ним осилим и дымосос лишь бы трубу не выше 7 метров. если кто в курсе, подскажите куда обратиться за консультацией
дымосос и генератор
всем привет. хочу купить шахтник на 50 кв. у кого есть подобный опыт плюсы минусы. теплообменник трубы.
да расчеты у всех разные, нужен специалист. Т.к. у людей разные дымососы под котлы такие. У кого на 2000м3\ч у кого на 7000.
Хотя если топить то 300квт\на7(теплотворная способность антрацита)*10или 15м3 воздуха необходимого при сгорании= 420-630м3 воздуха нужно на сгорание
Расчёт дымохода не только в высоте, но и в d. Можно сделать и 5-7 м, но бОльшего d без потери тяги, + расположение его относительно строения ( котельной/теплицы/ т.д., преобладающей "розы ветров". Не понимаю, что вы зациклились в этих 15м высоты???
вы еще все не забывайте это расчеты на утепленный дымоход у которого на выходе около 200гр.
Не совсем так. В паспортах заводских котлов есть график сечения и высоты дымохода. Есть и для кирпичного и стального, и "сендвич". Либо найти в сети эту таблицу, для мощности своего котла.
да, а еще тяга в новом дымоходе и который за пару дней оброс частичками сажи тоже отличается)))