Ребята есть вопрос к електрикам. Сегодня перегорела одна с фаз к електродвигателю и он не запустился. Вопрос, что было б если фаза перегорает во время работы, двигателю кирдык, или просто стоп и все?
Если при работе , то немного поработает и сгорит если при запуске то незапустица
Смотря какая фаза сгорит.если фаза управления магнитным пускателем то пускатель отрубится.смотря как у вас подключено.может тепловушка сработать если установлена.варианты есть-мы же не знаем сборки вашего механизма.
Перегорела от пускателя к мотору , получается пускатель уже не помог бы?
валерий киев пишет:
ОлександрР пишет:
Ребята есть вопрос к електрикам. Сегодня перегорела одна с фаз к електродвигателю и он не запустился. Вопрос, что было б если фаза перегорает во время работы, двигателю кирдык, или просто стоп и все?
Если при работе , то немного поработает и сгорит если при запуске то незапустица
А в нагрузку уйдёт, услышать можно что что-то не так, или только дым увидиш и все..?
Подключен 380
А в нагрузку уйдёт, услышать можно что что-то не так, или только дым увидиш и все..?
Подключен 380
Тут столько вариантов может быть, смотря какая фаза "ушла"...Как уже говорили выше, если с которой запитана катушка пускателя, то он сразу выключится и не запустится, если одна из 2-х которые идут через защиту, то должна сработать защита, а если защиты нет, то сгорит если остановится, но бывает при небольших нагрузках и работает и при 2-х фазах, но гудит и наверно долго не протянет... я успевал выключить...токарный станок....
ОлександрР]Перегорела от пускателя к мотору , получается пускатель уже не помог бы? Пускатель только включает мотор,а защиты от потери фазы на нем нет,защиту мотора от перегруза выполняет ТРН, УВТЗ и т.д. [quote=ОлександрР пишет:
А в нагрузку уйдёт, услышать можно что что-то не так, или только дым увидиш и все..?
Смотря где установлен мотор и как у вас со слухом, обычно падают обороты и появляется другой звук а потом дым
Мужики помогайте,кто в электрике силён!!!!!!!!!!! Раньше на самодёльном компрессоре стоял эл. двигатель 3 кВт с коробкой конденсаторов(подогнал мужик в комплекте,у него была циркулярка от 220)грелся прилично,в итоге пролил две машины и он сгорел,поставил на 2.2 кВт,так этот греется ещё больше,как правильно то подключить и рассчитать ёмкость конденсаторов???А то боюсь и этот спалить!Запитан от 220,380 нет у меня!
Мужики помогайте,кто в электрике силён!!!!!!!!!!! Р аньше на самодёльном компрессоре стоял эл. двигатель 3 кВт с коробкой конденсаторов(подогнал мужик в комплекте,у него была циркулярка от 220)грелся прилично,в итоге пролил две машины и он сгорел,поставил на 2.2 кВт,так этот греется ещё больше,как правильно то подключить и рассчитать ёмкость конденсаторов???А то боюсь и этот спалить!Запитан от 220,380 нет у меня!
Мужики помогайте,кто в электрике силён!!!!!!!!!!! Р аньше на самодёльном компрессоре стоял эл. двигатель 3 кВт с коробкой конденсаторов(подогнал мужик в комплекте,у него была циркулярка от 220)грелся прилично,в итоге пролил две машины и он сгорел,поставил на 2.2 кВт,так этот греется ещё больше,как правильно то подключить и рассчитать ёмкость конденсаторов???А то боюсь и этот спалить!Запитан от 220,380 нет у меня!
через кнопку с отходящим контактом , или как я поставил отдельно кнопку и автомат , сначала нажал кнопку потом включил автомат когда мотор запустился кнопку отпустил , а рабочие постояно подключены от автомата
через кнопку с отходящим контактом , или как я поставил отдельно кнопку и автомат , сначала нажал кнопку потом включил автомат когда мотор запустился кнопку отпустил , а рабочие постояно подключены от автомата
А в нагрузку уйдёт, услышать можно что что-то не так, или только дым увидиш и все..?
Подключен 380
Тут столько вариантов может быть, смотря какая фаза "ушла"...Как уже говорили выше, если с которой запитана катушка пускателя, то он сразу выключится и не запустится, если одна из 2-х которые идут через защиту, то должна сработать защита, а если защиты нет, то сгорит если остановится
Как он там подключен хрен его знает, он у меня на дробилке стоит, я им часа два работал , потом ушел на обед , потом пришел он не запустился. Вот и не давала покоя мысль, что бы могло быть если бы. А так всем спасибо, будем смотреть.
При работе электромотора я замеряю напряжение между всеми "фазами", что бы было примерно одинаково как при настоящих 3-х фазах, а то наберёшь кондёров, и будет на одной обмотке например 270 В, а сетевое 220 В, вот и будет греться...А может 2.2 КВТ сейчас и маловато....
Всем привет!
Вопрос к тем у кого дом отапливается дровяным котлом, какая система, открытого или закрытого типа? если закрытого, то какой расширительный бак?
Монтирую в построенном доме отопление, и тут встал вопрос про расширительный бак, в магазине говорят что надо ставить бак открытого типа, потому что сказали, всем кому ставили закрытый на дровяной, срывало потому что они расщитаны на 70 градусов под газовые котлы, и всем переделывали на открытый.
Правда у нас в магазинах выбор не ахти, всё простенькие бочки, вот и в раздумьях.
Всем привет!
Вопрос к тем у кого дом отапливается дровяным котлом, какая система, открытого или закрытого типа? если закрытого, то какой расширительный бак?
Монтирую в построенном доме отопление, и тут встал вопрос про расширительный бак, в магазине говорят что надо ставить бак открытого типа, потому что сказали, всем кому ставили закрытый на дровяной, срывало потому что они расщитаны на 70 градусов под газовые котлы, и всем переделывали на открытый.
Правда у нас в магазинах выбор не ахти, всё простенькие бочки, вот и в раздумьях.
Я бы поставил открытый , но если ставить закрытый то надо ставить теплоакумулятор
Всем привет!
Вопрос к тем у кого дом отапливается дровяным котлом, какая система, открытого или закрытого типа? если закрытого, то какой расширительный бак?
Монтирую в построенном доме отопление, и тут встал вопрос про расширительный бак, в магазине говорят что надо ставить бак открытого типа, потому что сказали, всем кому ставили закрытый на дровяной, срывало потому что они расщитаны на 70 градусов под газовые котлы, и всем переделывали на открытый.
Правда у нас в магазинах выбор не ахти, всё простенькие бочки, вот и в раздумьях.
Всегда советую открытую систему отопления! закрытую можно только если нет возможности установить расширительный бачок в верхней точке. Закрытая система сама по себе сложная, а если ещё посчитать материалы и комплектующие к ней и учесть опасные моменты, то все её плюсы сразу пропадают.
Всем привет!
Вопрос к тем у кого дом отапливается дровяным котлом, какая система, открытого или закрытого типа? если закрытого, то какой расширительный бак?
Монтирую в построенном доме отопление, и тут встал вопрос про расширительный бак, в магазине говорят что надо ставить бак открытого типа, потому что сказали, всем кому ставили закрытый на дровяной, срывало потому что они расщитаны на 70 градусов под газовые котлы, и всем переделывали на открытый.
Правда у нас в магазинах выбор не ахти, всё простенькие бочки, вот и в раздумьях.
Я бы поставил открытый , но если ставить закрытый то надо ставить теплоакумулятор
Три года назад тестю монтировали монтаж.с закрытой,через два месяца дым в кочегарку,оказывается выдавило стенки котла.
Всем привет!
Вопрос к тем у кого дом отапливается дровяным котлом, какая система, открытого или закрытого типа? если закрытого, то какой расширительный бак?
Монтирую в построенном доме отопление, и тут встал вопрос про расширительный бак, в магазине говорят что надо ставить бак открытого типа, потому что сказали, всем кому ставили закрытый на дровяной, срывало потому что они расщитаны на 70 градусов под газовые котлы, и всем переделывали на открытый.
Правда у нас в магазинах выбор не ахти, всё простенькие бочки, вот и в раздумьях.
А дом одноэтажный ? И размеры по периметру . Контур один или несколько ?
через кнопку с отходящим контактом , или как я поставил отдельно кнопку и автомат , сначала нажал кнопку потом включил автомат когда мотор запустился кнопку отпустил , а рабочие постояно подключены от автомата
Добрый вечер Виталий. Рабочую емкость конденсаторов удобнее всего подбирать используя токоизмерительные клещи, чтобы токи в каждой фазе при работе двигателя компрессора под нагрузкой были примерно одинаковыми.
Мужики помогайте,кто в электрике силён!!!!!!!!!!! Раньше на самодёльном компрессоре стоял эл. двигатель 3 кВт с коробкой конденсаторов(подогнал мужик в комплекте,у него была циркулярка от 220)грелся прилично,в итоге пролил две машины и он сгорел,поставил на 2.2 кВт,так этот греется ещё больше,как правильно то подключить и рассчитать ёмкость конденсаторов???А то боюсь и этот спалить!Запитан от 220,380 нет у меня!
Проблема глубже.чем можно представить на первый взгляд. Двигатель,подключённый звездой,вообще не может эффективно работать на 220В,так как напряжение сильно занижено,должно быть 380В.
Проблему можно решить только переключением двигателя на треугольник,но при этом,его пусковой момент сильно уменшается,но крутящий момент при рабочих оборотах намного больше,нежели на звезде.
Когда у меня не было 3-х фаз,я запускал двигатель с валом на звезде,а при достижении полных оборотов,переключал на треугольник.Естественно,с конденсаторами. Кондёры подбирал по наибольшей тяге,что далеко не соответствует всем измерениям по току,так и по напряжению.
Ещё одна проблема,современные ,да и не очень,двигатели,не имеют отводы других концов обмоток,приходилось находить их и выводить в коробку.
Всегда советую открытую систему отопления! закрытую можно только если нет возможности установить расширительный бачок в верхней точке.
Можно ставить расширительный бочек ниже, но при этом из верхней точки выводить заборную трубку и опускать в низ расширителя .
Aleks 00 пишет:
Проблема глубже.чем можно представить на первый взгляд
Есть двигатели на разное напряжение: 220/380 -звезда/треугольник, наверное наиболее распространены, 127/220 - у меня такой от шахтного сверла в стоке треугольник на 127, обмотки соединил звездой на 220, 380/660 - тоже на для шахтной сети, от 220 работает плохо, 660/1100 - для 220 не подходит.
Если при работе , то немного поработает и сгорит если при запуске то незапустица
Перегорела от пускателя к мотору , получается пускатель уже не помог бы?
А в нагрузку уйдёт, услышать можно что что-то не так, или только дым увидиш и все..?
Подключен 380
Тут столько вариантов может быть, смотря какая фаза "ушла"...Как уже говорили выше, если с которой запитана катушка пускателя, то он сразу выключится и не запустится, если одна из 2-х которые идут через защиту, то должна сработать защита, а если защиты нет, то сгорит если остановится, но бывает при небольших нагрузках и работает и при 2-х фазах, но гудит и наверно долго не протянет... я успевал выключить...токарный станок....
Можно услышать , звук меняется
Сгорит в любом случае даже если и не остановится ( если не остановился то проработает дольше , сгорит только когда перегреется ).
Смотря где установлен мотор и как у вас со слухом, обычно падают обороты и появляется другой звук а потом дым
Мужики помогайте,кто в электрике силён!!!!!!!!!!! Раньше на самодёльном компрессоре стоял эл. двигатель 3 кВт с коробкой конденсаторов(подогнал мужик в комплекте,у него была циркулярка от 220)грелся прилично,в итоге пролил две машины и он сгорел,поставил на 2.2 кВт,так этот греется ещё больше,как правильно то подключить и рассчитать ёмкость конденсаторов???А то боюсь и этот спалить!Запитан от 220,380 нет у меня!
пуск 70 МФ на киловат , работа 35 мф на киловат
Спасибо!А как это всё задействовать?Схемки нет?
через кнопку с отходящим контактом , или как я поставил отдельно кнопку и автомат , сначала нажал кнопку потом включил автомат когда мотор запустился кнопку отпустил , а рабочие постояно подключены от автомата
МФ-это получается мегафарада, если быть точнее, то мкФ
Тут столько вариантов может быть, смотря какая фаза "ушла"...Как уже говорили выше, если с которой запитана катушка пускателя, то он сразу выключится и не запустится, если одна из 2-х которые идут через защиту, то должна сработать защита, а если защиты нет, то сгорит если остановится
Как он там подключен хрен его знает, он у меня на дробилке стоит, я им часа два работал , потом ушел на обед , потом пришел он не запустился. Вот и не давала покоя мысль, что бы могло быть если бы. А так всем спасибо, будем смотреть.
При работе электромотора я замеряю напряжение между всеми "фазами", что бы было примерно одинаково как при настоящих 3-х фазах, а то наберёшь кондёров, и будет на одной обмотке например 270 В, а сетевое 220 В, вот и будет греться...А может 2.2 КВТ сейчас и маловато....
Уходя на обед, его выключил?...
извиняюсь микрофарад , спешил , спасибо за поправку
Всем привет!
Вопрос к тем у кого дом отапливается дровяным котлом, какая система, открытого или закрытого типа? если закрытого, то какой расширительный бак?
Монтирую в построенном доме отопление, и тут встал вопрос про расширительный бак, в магазине говорят что надо ставить бак открытого типа, потому что сказали, всем кому ставили закрытый на дровяной, срывало потому что они расщитаны на 70 градусов под газовые котлы, и всем переделывали на открытый.
Правда у нас в магазинах выбор не ахти, всё простенькие бочки, вот и в раздумьях.
Я бы поставил открытый , но если ставить закрытый то надо ставить теплоакумулятор
Всегда советую открытую систему отопления! закрытую можно только если нет возможности установить расширительный бачок в верхней точке. Закрытая система сама по себе сложная, а если ещё посчитать материалы и комплектующие к ней и учесть опасные моменты, то все её плюсы сразу пропадают.
Три года назад тестю монтировали монтаж.с закрытой,через два месяца дым в кочегарку,оказывается выдавило стенки котла.
А дом одноэтажный ? И размеры по периметру . Контур один или несколько ?
Надо было ставить клапан Маевского ?
Почему не поставили не знаю,мы на открытый расш.бачок переделали.
Клапан Маевского только для стравливания воздуха, нужно группу безопасности котла, типа http://promplace.ru/kotly-otopleniya/gruppa-bezopasnosti-tverdotoplivnog...
Добрый вечер Виталий. Рабочую емкость конденсаторов удобнее всего подбирать используя токоизмерительные клещи, чтобы токи в каждой фазе при работе двигателя компрессора под нагрузкой были примерно одинаковыми.
Проблема глубже.чем можно представить на первый взгляд. Двигатель,подключённый звездой,вообще не может эффективно работать на 220В,так как напряжение сильно занижено,должно быть 380В.
Проблему можно решить только переключением двигателя на треугольник,но при этом,его пусковой момент сильно уменшается,но крутящий момент при рабочих оборотах намного больше,нежели на звезде.
Когда у меня не было 3-х фаз,я запускал двигатель с валом на звезде,а при достижении полных оборотов,переключал на треугольник.Естественно,с конденсаторами. Кондёры подбирал по наибольшей тяге,что далеко не соответствует всем измерениям по току,так и по напряжению.
Ещё одна проблема,современные ,да и не очень,двигатели,не имеют отводы других концов обмоток,приходилось находить их и выводить в коробку.
Можно ставить расширительный бочек ниже, но при этом из верхней точки выводить заборную трубку и опускать в низ расширителя .
Есть двигатели на разное напряжение: 220/380 -звезда/треугольник, наверное наиболее распространены, 127/220 - у меня такой от шахтного сверла в стоке треугольник на 127, обмотки соединил звездой на 220, 380/660 - тоже на для шахтной сети, от 220 работает плохо, 660/1100 - для 220 не подходит.
Давление воздуха в расширительном бачке проверяли?
Собирали те кто отопление делал,мы с братом переделали.На улице январь -15