Не включайте в один "пилот" с инкубатором зарядник для мобилы, и другие приборы, могущие быть источником сетевых помех. Новый датчик, похоже, из-за этого глючит.
Верхняя "планка", то бишь, максимально выставленная температура. Что вы как маленькие. То есть, он нагревает до установленных 37,8, а дальше он не смотрит, что ему остановиться надо, а продолжает греть. На цифрах резко рисует 14,3, а на 3 дополнительных градусниках внутри -
41-47. Выключить-включить-остудить вручную-опять все норм на какое-то время, потом снова.
Я не хаю, я говорю, какая вероятная проблема может быть у нового инка, тем более, потвержденная производителем.
У меня разогнался за 60. Сварил полную закладку.
Медведь пишет:
Не включайте в один "пилот" с инкубатором зарядник для мобилы, и другие приборы, могущие быть источником сетевых помех. Новый датчик, похоже, из-за этого глючит.
Включен один через стабилизатор. Периодически глючит как и
NataJ пишет:
На цифрах резко рисует 14,3, а на 3 дополнительных градусниках внутри -
41-47. Выключить-включить-остудить вручную-опять все норм на какое-то время, потом снова.
Слов нет:(. Яиц убито нехилое количество. И все графики вывода, завязанные на сделанные мной предварительные заказы, полетели ... куда-то. Вместе с надеждами.
Блин, неожиданно всплыла такая же проблема, один вывод загубил, но грешил на себя - вода пересохла, а теперь опять с полными поддонами температура прыгнула к сорока...
Мда... Может он и хорош, и кому-то повезло не иметь с ним проблем с рождения, но считаю, что за такие деньги производителям можно было поставить в него мозги и получше. Такой критерий, как везение, не очень надежен при использовании дорогой техники. Загубил яиц на 3,5р, аж из Питерского генофонда мне их везли :((
Мне повезло за три года нет не одной серьёзной поломки , нет скачков с температурой, тупо выстовляю на терморегуляторе и ни каких доп градусников. В прошлом году была небольшая поломка терморегулятора , сгорели диоды на кулеры , ремонт занял пол часа , но сразу заказал новый терморегулятор в запас ,так пришло в комплекте с датчиками да ещё производитель и эти диоды мне бесплатно прислал пустячек но приятно.
Блин, неожиданно всплыла такая же проблема, один вывод загубил, но грешил на себя - вода пересохла, а теперь опять с полными поддонами температура прыгнула к сорока...
Позвонил сейчас производителям ТГБ, рассказал про проблему. Там народ простой и доступный - везите, говорят, его к нам, будем разбираться. Прекрасно, отвезти-привезти, да пока будут разбираться, как раз инкубационный период подойдет к концу. И посетила меня мысль: а что, если вставить в схему второй терморегулятор, причем последовательно с первым. Пусть погрубее, хоть от того же теплого пола, его задача будет отключать инкубатор при превышении температуры свыше, скажем 38,0 градусов.
Кто понимает чего-нибудь в электронике? Что скажете?
Позвонил сейчас производителям ТГБ, рассказал про проблему. Там народ простой и доступный - везите, говорят, его к нам, будем разбираться. Прекрасно, отвезти-привезти, да пока будут разбираться, как раз инкубационный период подойдет к концу. И посетила меня мысль: а что, если вставить в схему второй терморегулятор, причем последовательно с первым. Пусть погрубее, хоть от того же теплого пола, его задача будет отключать инкубатор при превышении температуры свыше, скажем 38,0 градусов.
Кто понимает чего-нибудь в электронике? Что скажете?
Только что разговаривал с главным конструктором инкубаторов, вроде как проблему устранили "ловли" инкубами помех, из-за которых они начинались разгонятся по температуре. Инкубы то неплохие, жалко будет переходить на другие.))))
Позвонил сейчас производителям ТГБ, рассказал про проблему. Там народ простой и доступный - везите, говорят, его к нам, будем разбираться. Прекрасно, отвезти-привезти, да пока будут разбираться, как раз инкубационный период подойдет к концу. И посетила меня мысль: а что, если вставить в схему второй терморегулятор, причем последовательно с первым. Пусть погрубее, хоть от того же теплого пола, его задача будет отключать инкубатор при превышении температуры свыше, скажем 38,0 градусов.
Кто понимает чего-нибудь в электронике? Что скажете?
А не проще запосной терморегулятор прикупить
Разумеется, купить! Более того, буду покупать помощнее, т.к. зимой хочу
сделать себе инкубационный чуланчик - помещение, размерами 1300х1000х2000, оно, собственно, уже есть и в нем стоят сейчас инкубаторы.
Вопрос в другом: не будет ли сейчас второй терморегулятор портить мозги штатному. Кстати, вынул яйца из задуревшего ТГБ, он ночку постоял, с утра запустил без воды вовсе, пашет, сукин сын, без проблем!
Терморегуляторы разные, надо Babr попросить чтобы сфотографировал. Видать как доллар скакнул, производитель оптимизировал процессы, как нынче модно говорить, и стал закупать более дешевые и менее качественные терморегуляторы, либо наоборот с БИО все усложнилось и терморегуляторы стали сложнее в обслуживании и технология вышла сырой и не отработанной.
:Тамбовская область, Ржаксинский р-н. Деревня моей мечты.
Регистрация: 11.04.2010 - 13:44
: 14154
Не в сети
Заходил: 1 год 3 месяца назад
vikvizant пишет:
Только что разговаривал с главным конструктором инкубаторов, вроде как проблему устранили "ловли" инкубами помех, из-за которых они начинались разгонятся по температуре. Инкубы то неплохие, жалко будет переходить на другие.))))
а денег за загубленные яйцы они не хотят возместить?... не на одну тыс рублей люди налетели.
так бы и писали - продаем непредсказуемые инкубаторы, могут в любой момент заглючить))))))))
а денег за загубленные яйцы они не хотят возместить?.
Это Вам в суд .Добровольно возместить-это вряд ли .
vikvizant пишет:
надо Babr попросить чтобы сфотографировал
У меня с режимом БИО нет инкубатора. Из тех что есть -отличаются чисто техническими решениями:провода выходят с другой стороны,предохранитель в другом угле установлен,а на "Комфорте" установлены дополнительно ещё два выключателя.Один нагрев воды,второй регулировка нагрева воды :0-мин нагрев,1-макс нагрев.В комфорте установлено два независимых нагревателя.Один греет инкубатор,а второй включается для подогрева воды.
Женя у тебя даже может проблема не в терморегуляторе, а в датчике. Он должен быть по ширине около 3 см, в отличии от 5 см ранее выпускаемых. Позвони Николаю, очень вменяемый разработчик.))))) А датчики теперь американские!
Точно -плата датчика 3см.Завтра позвоню ,узнаю можно ли с комфорта трегулятор подключить к простой
ТГБшке.Если можно можно ,то я моментом определю в чем причина -датчик или трегулятор
Не ,немного не так.Режим БИО можно отключать на панели трегулятора. А на моих трегуляторах нет выключателя БИО.Вот немного выдержек из описания:
"Био" - термоконтрастный температурный режим, плюс случайный режим поворота кассеты с яйцами. И то и другое имитация наседки, повышающая выводимость
На терморегуляторе установлены два тумблера со светодиодами.
Один тумблер (переключатель) на передней панели терморегулятора служит для включения или выключения автоматического поворота. Включение подтверждается горящим светодиодом.
Второй тумблер – включение/выключение принудительного охлаждения. При его включении сразу начинается 15 минутный цикл воздушного охлаждения:
Отключается нагрев инкубатора;
Включается поворот кассеты от одного крайнего положения до другого и так на протяжении всех 15 минут, что обеспечивает равномерный обдув всех яиц.
Включаются четыре, а для ТГБ-70 – два продувочных вентилятора. Половина на подачу, поло-вина на отбор холодного внешнего воздуха. Чтобы избежать применения механических клапанов (шторок, задвижек и т.п.) используются «кессоны» препятствующих утечке горячего воздуха из инкубатора при имеющихся отверстиях. Причем в отверстиях установлены вентиляторы.
"Био+" - термоконтрастный температурный режим, плюс случайный режим поворота кассеты с яйцами, плюс автоматическое охлаждение в соответствии с какими-то усредненными характери-стиками - три раза в сутки по 15 минут. При этом термоконтрастный режим и охлаждение можно отключить, оставив ручное управление. Рекомендуется для ТГБ-280, особенно при выводе водо-плавающих. Можно и для ТГБ-210, так как в принципе осуществляет автоматическое охлаждение, обязательное для водоплавающих.
Ну я так глубоко не вникал, но суть всех этих наворотов в датчике, который может начать работать не так, и температура начинает скакать и яйцо гибнет, а инкубатор работает вне режима инструкции. Так что звони Николаю, пусть разбираются, что к чему.))))))
Какие навороты могут быть в датчике температуры? http://mcucpu.ru/index.php/pdevices/datchiki/107-datchiki-temperatury-ob... .Всё дело в качестве изготовления датчика.Глючит электроника регулятора .Вот в электронике и реализован принцип БИО, а датчик просто измеряет температуру,в данном случае воздушной среды и по проводам передает (грубо говоря) в трегулятор.
Не включайте в один "пилот" с инкубатором зарядник для мобилы, и другие приборы, могущие быть источником сетевых помех. Новый датчик, похоже, из-за этого глючит.
У меня разогнался за 60. Сварил полную закладку.
Включен один через стабилизатор. Периодически глючит как и
Слов нет:(. Яиц убито нехилое количество. И все графики вывода, завязанные на сделанные мной предварительные заказы, полетели ... куда-то. Вместе с надеждами.
Это у Вас на инкубаторе купленном в конце года?
Мне повезло за три года нет не одной серьёзной поломки , нет скачков с температурой, тупо выстовляю на терморегуляторе и ни каких доп градусников. В прошлом году была небольшая поломка терморегулятора , сгорели диоды на кулеры , ремонт занял пол часа , но сразу заказал новый терморегулятор в запас ,так пришло в комплекте с датчиками да ещё производитель и эти диоды мне бесплатно прислал пустячек но приятно.
Нет, этому уже года 4. До сих пор поблем не было.
Позвонил сейчас производителям ТГБ, рассказал про проблему. Там народ простой и доступный - везите, говорят, его к нам, будем разбираться. Прекрасно, отвезти-привезти, да пока будут разбираться, как раз инкубационный период подойдет к концу. И посетила меня мысль: а что, если вставить в схему второй терморегулятор, причем последовательно с первым. Пусть погрубее, хоть от того же теплого пола, его задача будет отключать инкубатор при превышении температуры свыше, скажем 38,0 градусов.
Кто понимает чего-нибудь в электронике? Что скажете?
Сделать можно .
А не проще запосной терморегулятор прикупить
Только что разговаривал с главным конструктором инкубаторов, вроде как проблему устранили "ловли" инкубами помех, из-за которых они начинались разгонятся по температуре. Инкубы то неплохие, жалко будет переходить на другие.))))
Разумеется, купить! Более того, буду покупать помощнее, т.к. зимой хочу
сделать себе инкубационный чуланчик - помещение, размерами 1300х1000х2000, оно, собственно, уже есть и в нем стоят сейчас инкубаторы.
Вопрос в другом: не будет ли сейчас второй терморегулятор портить мозги штатному. Кстати, вынул яйца из задуревшего ТГБ, он ночку постоял, с утра запустил без воды вовсе, пашет, сукин сын, без проблем!
Терморегуляторы разные, надо Babr попросить чтобы сфотографировал. Видать как доллар скакнул, производитель оптимизировал процессы, как нынче модно говорить, и стал закупать более дешевые и менее качественные терморегуляторы, либо наоборот с БИО все усложнилось и терморегуляторы стали сложнее в обслуживании и технология вышла сырой и не отработанной.
а денег за загубленные яйцы они не хотят возместить?... не на одну тыс рублей люди налетели.
так бы и писали - продаем непредсказуемые инкубаторы, могут в любой момент заглючить))))))))
Это Вам в суд .Добровольно возместить-это вряд ли .
У меня с режимом БИО нет инкубатора. Из тех что есть -отличаются чисто техническими решениями:провода выходят с другой стороны,предохранитель в другом угле установлен,а на "Комфорте" установлены дополнительно ещё два выключателя.Один нагрев воды,второй регулировка нагрева воды :0-мин нагрев,1-макс нагрев.В комфорте установлено два независимых нагревателя.Один греет инкубатор,а второй включается для подогрева воды.
коллективный иск от форумчаен... и всё - нет фирмы)) разорятся выплачивать))
Женя у тебя даже может проблема не в терморегуляторе, а в датчике. Он должен быть по ширине около 3 см, в отличии от 5 см ранее выпускаемых. Позвони Николаю, очень вменяемый разработчик.))))) А датчики теперь американские!
Простите профана, но что обозначают буквы (ЛВА, РВА, ЛРВА... и т.д.) ? Разница в цене ощутимая... поэтому наверняка это важные буквы
Л-люстра Чижевского
В- влагометр
А- автоматический
Р- резервное питание
Точно -плата датчика 3см.Завтра позвоню ,узнаю можно ли с комфорта трегулятор подключить к простой
ТГБшке.Если можно можно ,то я моментом определю в чем причина -датчик или трегулятор
?
Вот эти 3 см датчики и есть БИО! )))))
Не ,немного не так.Режим БИО можно отключать на панели трегулятора. А на моих трегуляторах нет выключателя БИО.Вот немного выдержек из описания:
"Био" - термоконтрастный температурный режим, плюс случайный режим поворота кассеты с яйцами. И то и другое имитация наседки, повышающая выводимость
На терморегуляторе установлены два тумблера со светодиодами.
Один тумблер (переключатель) на передней панели терморегулятора служит для включения или выключения автоматического поворота. Включение подтверждается горящим светодиодом.
Второй тумблер – включение/выключение принудительного охлаждения. При его включении сразу начинается 15 минутный цикл воздушного охлаждения:
Отключается нагрев инкубатора;
Включается поворот кассеты от одного крайнего положения до другого и так на протяжении всех 15 минут, что обеспечивает равномерный обдув всех яиц.
Включаются четыре, а для ТГБ-70 – два продувочных вентилятора. Половина на подачу, поло-вина на отбор холодного внешнего воздуха. Чтобы избежать применения механических клапанов (шторок, задвижек и т.п.) используются «кессоны» препятствующих утечке горячего воздуха из инкубатора при имеющихся отверстиях. Причем в отверстиях установлены вентиляторы.
"Био+" - термоконтрастный температурный режим, плюс случайный режим поворота кассеты с яйцами, плюс автоматическое охлаждение в соответствии с какими-то усредненными характери-стиками - три раза в сутки по 15 минут. При этом термоконтрастный режим и охлаждение можно отключить, оставив ручное управление. Рекомендуется для ТГБ-280, особенно при выводе водо-плавающих. Можно и для ТГБ-210, так как в принципе осуществляет автоматическое охлаждение, обязательное для водоплавающих.
Ну я так глубоко не вникал, но суть всех этих наворотов в датчике, который может начать работать не так, и температура начинает скакать и яйцо гибнет, а инкубатор работает вне режима инструкции. Так что звони Николаю, пусть разбираются, что к чему.))))))
Какие навороты могут быть в датчике температуры? http://mcucpu.ru/index.php/pdevices/datchiki/107-datchiki-temperatury-ob... .Всё дело в качестве изготовления датчика.Глючит электроника регулятора .Вот в электронике и реализован принцип БИО, а датчик просто измеряет температуру,в данном случае воздушной среды и по проводам передает (грубо говоря) в трегулятор.
А у меня первый пошёл :)
Первый раз в ТГБ, по моим подсчетам на сутки раньше лупиться начали. 18-го февраля поздно вечером заложил индюков крупных.
С почином!
Сколько закладывали ,какой тгб?
ТГБ-140 не био. Но так как 150 индюшиных в него не влезло пришлось срочно еще один лоток сверху добавить. Яйца оказались очень крупные.
Понятно.В прошлом сезоне закладывал крупные-56 шт в лоток входило.
Спасибо!
В итоге из 150 яиц получилось 140 индюшат. Думаю для первого раза в ТГБ более чем. Я рассчитывал на сотню.
Поздравляю с отличным результатом